55问答网
所有问题
当前搜索:
预应力筋张拉控制应力应小于
预应力筋
的
张拉控制应力应
() A,大于抗拉强度B,大于屈服点强度C,
小于
...
答:
预应力筋的张拉控制应力应:小于抗拉强度、小于屈服点强度
。选C、D。有粘结预应力筋是和混凝土直接粘结的或是在张拉后通过灌浆使之与混凝土粘结的预应力筋;无粘结预应力筋是用塑料、汕脂等涂包预应力钢材后制成的,可以布置在混凝土结构体内或体外,且不能与混凝土粘结,这种预应力筋的拉力永远只能通过锚具...
预应力筋
的
张拉控制应力应
() A,大于抗拉强度B,大于屈服点强度C,
小于
...
答:
预应力张拉
强度一般取屈服强度的75%,选择C和D 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 0 2 旭日东升_LYC 采纳率:67% 擅长: 数学 工程技术科学 建筑学 历史学 其他回答 很明显选C xuxuhuis | 发布于2011-11-05 举报| 评论 5 0 为您推荐:
张拉控制应力
计算公式 预应力混凝土 预应力超张拉是为了...
预应力
混凝土结构如果采用钢绞线测其
张拉控制应力
一般不大于标准强度...
答:
双控就是双方面因素都
要
考虑。象你说的这种情况,在
张拉
力达100%时,伸长量不足,得看不足的量是否在规范允许偏差(理论伸长值的正负6%)之内。如果在允许偏差内则说明张拉成功,不用再拉;如果超出允许偏差说明张拉失败,则应暂停张拉,查明张拉失败的原因后重新张拉。
预应力
混凝土工程
张拉应力控制
要求及方法有哪些
答:
(2)预应力筋采用应力控制方法张拉时,应以伸长值进行校核,
实际伸长值与理论伸长值的差值应控制在6%以内
,否则应暂停张拉,待查明原因并采取措施予以调整后,方可继续张拉。(3)预应力筋的理论伸长值△L(mm)可按式(12.8.3-1)计算:式中:Pp――预应力筋的平均张拉力(N),直线筋取张拉端的...
预应力筋
的强度标准值是多少?
答:
fpy——预应力钢筋的抗拉强度(1320Mpa)。
预应力钢筋的张拉控制应力
,施工时换算成油压表的读数。《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002(或新版2010都一样)中第2章 术语、符号有各种符号解释。fyk、fptk——普通钢筋、预应力钢筋强度标准值。即普通钢筋一级钢fyk=235Mpa;二级钢fyk=335Mpa;三级钢fyk=...
预应力张拉
施工的基本规定有哪些
答:
1.
预应力筋
的
张拉控制应力
必须符合设计规定。2.预应力筋采用应力控制方法张拉时,应以伸长值进行校核。实际伸长值与理论伸长值的差值应符合设计要求;设计无规定时,实际伸长值与理论伸长值之差
应控制
在6%以内。否则应暂停张拉,待查明原因并采取措施后,方可继续张拉。3.预
应力张拉
时,应先调整到初...
...从零应力开始,张拉至( )倍
预应力筋
的
张拉控制应力
σcon。
答:
【答案】:A 教材页码P69-P71 从零应力开始,张拉至1.03倍
预应力筋
的
张拉控制应力
σcon
预应力筋
怎么
张拉
?有何要求?
答:
张拉
台座其抗倾覆系数不得
小于
1.5,抗滑移系数不得小于1.3。
预应力筋
连同隔离套管应在钢筋骨架完成后一并穿入就位。就位后,严禁使用电弧焊对梁体钢筋及模板进行切割或焊接。隔离套管内端应堵严。同时张拉多根预应力筋时,各根预应力筋的初始
应力应
一致。张拉过程中,钢筋不允许断筋,钢丝、钢绞线断丝...
如何
张拉预应力筋
?
答:
当预应力筋数量较多且密集布筋,另外张拉设备拉力较大时,则可采用多根同时张拉。在确定
预应力筋张拉
顺序时,应考虑尽可能减少台座的倾覆力矩和偏心力,先张拉靠近台座截面重心处的预应力筋。此外,在施工中为了提高构件的抗裂性能或为了部分抵消由于应力松弛、摩擦、钢筋分批张拉以及预应力筋与张拉台座之间温度因素产生的...
预应力筋张拉应
符合哪些要求?
答:
曲线
预应力筋
或长度大于等于25m的直线预应力筋,宜在两端张拉;长度
小于
25m的直线预应力筋,可在一端张拉。当同一截面中有多束~端张拉的预应力筋时,张拉端宜均匀交错的设置在结构的两端。(3)张拉前应根据设计要求对孔道的摩阻损失进行实测,以便确定
张拉控制应力
值,并确定预应力筋的理论伸长值。(4)...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
预应力筋张拉控制应力小于屈服强度
预应力筋张拉控制应力应
预应力筋张拉时应使钢筋中的应力
预应力钢筋的张拉控制应力
预应力筋采用应力控制方法张拉时
预应力钢筋实际张拉应力测定
预应力钢筋的张拉与钢筋的冷拉
什么是预应力筋张拉的双控制
钢筋在冷拉时,其冷拉控制应力应