55问答网
所有问题
当前搜索:
预应力混凝土管桩焊接要求
桩
的
焊接要求
有哪些?
答:
混凝土预制桩采用焊接接桩的要求:
1、下节桩段的桩头宜高出地面0.5m。2、下节桩的桩头处宜设导向箍。接桩时上下节桩段应保持顺直
,错位偏差不宜大于2mm。接桩就位纠偏时,不得采用大锤横向敲打。3、桩对接前,上下端板表面应采用铁刷子清刷干净,坡口处应刷至露出金属光泽。4、焊接宜在桩四周对...
钢
管桩
如何进行
焊接
?
答:
管桩的焊接不是按钢板焊接方法检测的,是专门有管桩焊接技术要求,
是要求中心对准,然后围焊焊缝饱满,还要就是焊接缝的要求
。根据《预应力混凝土管桩基础技术规程》DGJ32/TJ109-2010的相关要求。
焊接应由两个焊工同时进行
。一个接头的时间:Φ400、Φ450管桩宜为12-18min,Φ500、Φ550管桩宜为15-25min...
采用气泡焊
焊接预应力混凝土管桩
有什么
要求
啊?
答:
采用气泡焊焊接预应力混凝土管桩要求为二级焊接,二级焊接即二级焊缝内应无裂纹、未熔合和未焊透
。国标规定焊缝按其检验方法和质量要求分为一级,二级,三级。三级焊缝只要求对全部焊缝做外观检查且符合三级质量标准。一级、二级焊缝除外观检查外,还要求用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷...
多节预制
桩
,两根桩之间是怎么连接的
答:
1、先张法预应力混凝土管桩,接桩均采用钢端板焊接法,桩段顶端距地面1m左右就可接桩
。 混凝土预制方桩在沉桩中两根桩的连接是采用1是两端板间用焊接法。2、是在预制中上下节桩按设计要求预留孔对接,即上节桩预留规定。
预应力混凝土管桩
对法兰端板的坡口宽度(用来
焊接
)有什么
要求
?
答:
管桩端板有一个焊接坡口是深12mm,宽4.5mm。该坡口是给接桩用的。焊接裙边的台阶是深2.5mm,宽5mm
。 该台阶是确保裙边焊接后不高出端板边1739如果非要按你的字面理解“掉角深度”dh是不是指混凝土部分出现掉块皔a坎腥钡艨榈拇笮≈副辏垦爸校...
接
桩
的接头的连接方法有几种?
答:
法兰法接桩主要用于
混凝土管桩
,由法兰盘和螺栓组成,接桩速度快,但法兰盘制作工艺较复杂,用钢量大。法兰接头主要
要求
相接桩端的相顶面平服,这样传力才能均匀。有误差时应设法垫沥青纸或石棉板使其达到平服,然后用低碳钢螺栓把两端扣紧连接,对称地将螺帽逐步拧紧并
焊
死螺帽。法兰盘和螺栓外露部分...
管桩
采用什么
焊接
方法
答:
0—ф5.0的E4320型焊条,要保证焊接质量。接桩时要注意新接桩节与原桩节的轴线一致,两施焊面上的泥土、油污、铁锈等要预先清刷干净。当下节桩的桩头距地面1—1.2m时,即可进行焊接接桩。
管桩焊接
施工应由有经验的焊工按照技术规程的
要求
认真进行;施焊第一层时,宜适当加大电流,加大熔深。
预应力混凝土管桩
的施工控制?
答:
②在
桩
中间空心处灌入一定量的C25
混凝土
,待其固结后在桩端形成约1.0m高的混凝土柱,成桩后可隔绝管中的水流进桩底而渗入持力层。3、
焊接要求
焊接铁件必须保持清洁,由2个电焊工在对称方向同时施焊,上下节桩的中心线偏差不得大于10ram,节点弯曲点高不得大于1%桩长;焊接层数不得小于3层,内层...
预应力管桩
接头不
焊接
没事吗?一栋楼允许几个?
答:
首先,你要搞清楚,你要打多深,1根桩里有几节
管桩
(就一节当然不存在
焊接
)。另外,一根桩最多有三个接头,即最多有四节管桩。
焊缝
必须达到二级焊缝的
要求
。
钢筋的锚固,搭接等具体
要求
是什么?
答:
且不宜少于2.9米;锚入承台内长度不应小于40倍钢筋直径。当采用桩的纵向预应力钢筋直接与承台锚固时,锚固长度不得小于150倍纵向钢筋直径且不小于1500mm。引自先张法
预应力混凝土管桩
基础技术规程(福建省省标)你也可以参考 国标03SG409预应力混凝土管桩图集 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
预应力管桩接桩焊缝要求
桩头焊接冷却时间
PHC预制管桩接桩要求
预应力方桩接桩规范
管桩对接焊缝标准
预制管桩焊接规范要求
预制桩桩尖焊接要求
管桩接桩焊缝质量要求
预应力管桩接桩焊接工艺