答:
预制管桩
作为地基中的竖向增强体与土共同作用形成刚性复合地基,根据试验成果及软基处理的经验,管桩质量控制归结为桩位偏差控制及桩身质量控制,现提出如下质量控制及
检测
要求。1)材料 所有进场材料均应检测合格。2)原地面整平、测量放样 ①施工前应整平场地,将施工场地范围内一切地上、地下障碍物清除...
预制
桩的
检测
答:
一、
预制
桩、预应力
管桩
完工后应进行桩身完整性及单桩竖向承载力
检测
。二、宜先进行桩身完整性检测,根据完整性检测结果选择有代表性的桩进行单桩竖向承载力检测。三、桩身完整性检测应采用低应变法,抽检数量,应抽取总桩数的10%,且不少于10根,每个承台不得少于1根。四、单桩竖向承载力检测应符合...
预应力
管桩检测规范
要求有哪些
答:
一、预应力
管桩检测规范
要求有哪些预应力管桩施工后需要检查管桩的质量及施工质量,预应力管桩检测主要有桩身完整性检测和管桩承栽力检测两种:1、桩身完整性
检测检测
管桩桩身的完整性一般是用低应变反射波法检测,通过采集有代表性的波形,并对采集的波形进行科学准确的分析、判定来判断管桩桩身是否完整。检...
预制管桩
施工验收
规范
是什么?
答:
1.1.6涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应按规定进行见证取样
检测
。 1.1.7
检验
批的质量应按主控项目和一般项目验收。 1.1.8对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。 1.1.9承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。 1.1.10工程的观感质量应由验收人员通过现场检查 2
管桩
质量验...
桩基
检测规范
什么要求?
答:
桩基
检测规范
的要求如下:1、为设计提供依据的试验
桩检测
数量应满足设计要求,且在同一条件下不应少于3根;当预计工程桩总数小于50根时,检测数量不应少于2根。2、为设计提供依据的试样数量不计入验收检测的抽检总数。3、地基基础设计等级为甲级和乙级的桩基,应采用单桩竖向抗压静载试验进行承载力验收...
预制管桩
要做哪些
检测
答:
预制管桩
需要做的
检测
包括外观质量检查、尺寸检测、抗压强度检测和抗弯性能检测等。一、外观质量检查 首先,对预制管桩进行外观质量检查是必不可少的一步。这一步骤主要检查管桩表面是否有裂缝、蜂窝、露筋等明显缺陷。这些缺陷可能会影响管桩的承载力和耐久性,因此必须仔细排查。二、尺寸检测 其次,对预制...
预制
桩桩身完整性和单桩竖向抗压承载力
检测
有哪些规定?
答:
1 条件允许时,宜采用孔内摄像或将低压灯泡放入
管桩
内腔对桩身完整性进行检查。2 符合下列条件之一的
预制
桩工程,应采用低应变法进行桩身完整性
检测
和静载试验进行单桩竖向抗压承载力检测,完整性检测数量不应少于总桩数的20%,静载试验抽检数量不少于总桩数的1%,且不少于3 根,当总桩数在50 根...
管桩
验收
规范
允许偏差多少?
答:
《建筑地基基础工程施工质量验收
规范
》规定盖有基础梁的桩:垂直基础梁中心线最大允许偏差100+0.01H 沿基础梁中心线最大允许偏差150+0.01H 扩展基础、筏形与箱形基础、沉井与沉箱,施工前应对放线尺寸进行复核;桩基工程施工前应对放好的轴线和桩位进行复核。群桩桩位的放样允许偏差应为20mm,单排桩桩...
预制
桩的静载试验应达到哪些要求?
答:
1、某级荷载作用下,
桩
顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的5倍,且桩顶总沉降量超过40mm 2、某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的2倍,且24h未达到稳定条件 3、达到设计要求的最大加载值。桩基静载试验的应用 一般情况下,桩基静载试验的成果数据,如单桩承载力、沉降量等均...
预应力
管桩
验收
规范
允许偏差多少
答:
一、预应力
管桩
验收
规范
允许偏差多少大型建筑工程施工过程中需要用到管桩,管桩可以使建筑物基础坚固,现在常用的管桩一般是预应力混凝土管桩。预应力管桩在施工过程中,对桩的偏差必须严格控制,特别是对于承台桩及条形桩,桩位的偏差都将产生很大的附加内力,而使建筑物基础处于不安全状态,验收时可以参照《...