55问答网
所有问题
当前搜索:
预制桩静压检测方法
静压桩测试
介绍?
答:
静压桩测试
的内容主要包括:(1)试桩及其检测条件(2)检测数量(3)
桩基检测
开始时间(4)检测费用四部分内容,具体情况内容如下:一、试桩及其检测条件:在设计有要求或满足下列条件时,桩基工程施工前应采用静载试验确定单桩竖向抗压承载力特征值:设计等级为甲级、乙级的桩基;地质条件复杂,桩施工质...
静压桩
需静置多久后方可进行
检测
试验?
答:
规范上要求静压预制管桩需静置25天后才可以做静载检测试验
。资料拓展静载试验,是指在桩顶部逐级施加竖向压力、竖向上拔力或水平推力,观测桩顶部随时间产生的沉降、上拔位移或水平位移,以确定相应的单桩竖向抗压承载力、单桩竖向抗拔承载力或单桩水平承载力的试验方法。静压桩是工程桩基施工的一种方法...
预制桩
基础
静压
法施工步骤
答:
预制桩基础静压法施工步骤如下:测量定位 在开始施工前,应在桩位中心打入一根短钢筋并涂上红漆以作为标记
。需要注意的是,由于桩机的进场可能会对土体产生挤压,可能会导致桩位发生偏移,因此桩机定位后应再次复测桩位是否正确。压桩机就位 将压桩机移动到预定的桩位,并进行对中调直操作,这是为了确保...
建筑工程
预制桩
成桩质量用哪种
方法检测
答:
预制桩
:混凝土预制桩、钢桩、木桩预制桩可用混凝土、钢材或木料在现场或工厂制作,然后以锤击(通过锤击或辅以高压射水使桩沉人土 中)、振动打入(将大功率振动器置于桩顶,利用内装偏心块旋转的产生的竖向振动力使桩沉人土中)、
静压
(利用静力压桩机将桩压人土中)或旋入等
方式
设置就位。实心方桩...
预制管桩
质量控制及
检测
要求?
答:
1)材料 所有进场材料均应检测合格
。2)原地面整平、测量放样 ①施工前应整平场地,将施工场地范围内一切地上、地下障碍物清除,并在管桩施工场地附近设置基准点,其位置应不受打桩影响,管桩桩位应从基准点引出测放。②在场地一侧(距离场地边界约5m)应设置控制桩,妥加保护并经常检查其位置,一般每...
预制管桩
验收为什么要动测和静载,
检测
数量是什么规定? 各自怎么做的...
答:
预制管桩
验收必须动测和静载,动测是看它的韧性坚韧度,静载是看它的最大承重负核。管桩按混凝土强度等级或有效预压应力分为预应力混凝土管桩和预应力高强混凝土管桩。预应力混凝土管桩代号为PC,预应力高强混凝土管桩代号为PHC,薄壁管桩代号为PTC。PC桩的混凝土强度不得低于C60,薄壁管桩强度等级不得低于C60...
预应力
管桩
(
静压
、锤击)各工序质量控制要点
答:
混凝土
预制桩
的混凝土强度达到100%时方可起吊。2、沉桩1)
静压桩
① 沉桩时应控制桩身垂直度符合规定,并使桩锤、桩帽、桩身中心线在一条直线上,以免沉桩时发生偏击、造成 桩头破损。② 当桩入土50cm时,应校正桩的垂直度和平台的水平度,桩沉入地面3m 左右时,再次测量桩身垂直度,以保证桩的纵横...
桩基
工程的
检测
有哪些主要内容
答:
(2)墩底持力层承载力及变形性状的
检测
;(3)各类
桩
、墩及桩墙结构完整性检测;(4)考虑桩土共同作用或复合地基中桩土荷载分担比的检测,桩体及土体应力-应变的检测;(5)施工中对环境影响(如震动、噪音、土体变形)的检测;(6)特殊条件下或事故处理中的其它检测。
预应力混凝土
管桩静压
多少天后可以
检测
?
答:
七天。预应力混凝土
管桩静压
(或小直径的锤击)沉桩完成后,应静置不少于七天,让桩周土及桩端土产生的局部应力消散,才不至影响
检测
结果的准确性。评定标准应按分项、分部、单位工程、合同段和建设项目逐级评定,分项工程只有合格率,分部工程以上的才有质量等级,合格与不合格 。
预制管桩静压
试验的持续时间(要压多久),在静压试验时可不可以开挖没有...
答:
静载试验要看承载力大小,以3600KN为例,按规范要分均分成10级做,若以
静压桩
机为压载,合计约需18-24小时左右,试验过程中最好用专用大梁挑在千斤顶上,夹持易掉压。试验时最好不要开挖,开挖引起的土体位移对试验沉降取值有影响。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
预制桩静压检测标准
预制桩原材料要做哪些检测呢
静压管桩试桩需要检测什么
预制桩抗拔桩检测方法
静压预制桩质量检验的主控项目为
静压预制方桩引孔
静压预制管桩
静压预制桩主控项目
静压混凝土预制桩施工记录表