55问答网
所有问题
当前搜索:
预制桩桩位允许偏差
预制桩
的
允许偏差
范围是多大?
答:
工程桩“
预制桩
(钢桩)灌注桩)”的
允许偏差
见下面两截图:参考资料:建筑地基工程施工质量验收标准(GB50202-2018)1 柱下独立桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm。对于墙下条形承台梁,桩的外边缘至承台...
带有基础梁的
预制桩
,其
桩位
沿基础梁中心线的
允许偏差
为小于等于多少毫米...
答:
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002验收规定:桩位的放样允许偏差如下:群桩20mm;单排桩10mm
。当桩顶设计标高与施工场地标高相同时,或桩基施工结束后,有可能对桩位进行检查时,桩基工程的验收应在施工结束后进行。
预制桩
垂直度超多一度对
桩位偏差
多少?
答:
柱锤冲扩挤碎石桩:允许桩位偏差≤50mm
;允许垂直度偏差≤1.5%;钢筋砼预制桩:插入土时垂直度允许偏差≤0.5%;允许桩位偏差(1~3根≤100mm;4~16根≤D/2;16根以上,边桩≤D/3,中间桩D/2;有桩顶梁,顺梁轴方向≤150+0.01H mm,垂直梁轴方向≤100+0.01H mm);砼成孔灌注桩:允许桩...
预制
混凝土方桩400×400的
桩位允许偏差
是多少【具体数字】
答:
5.4.3 施工结束后,应对承载力及桩体质量做检验。5.4.4 对长桩或总锤击数超过500击的锤击桩,应符合桩体强度及28d龄期的两项条件才能锤击。5.4.5 钢筋混凝土
预制桩
的质量检验标准应符合表5.4.5的规定。 表5.4.1预制桩钢筋骨架质量检验标准(mm) 项序检查项目
允许偏差
或允许值检查...
预制管桩
施工垂直方向、水平方向
偏差
值是多少
答:
垂直
偏差
(标高)小于0.5%,水平方向边
桩
不大于桩长(桩径)的1/3,中部不大于桩长(桩径)的1/2.
钢筋混凝土
预制桩
施工时,桩或桩管插入时的垂直度
偏差
不得超过...
答:
【答案】:C 根据规范规定,钢筋混凝土
预制桩
施工时,为了保证桩的设计位置,桩或桩管插入时的垂直度
偏差
不得超过0.5%,故选C。
预制管桩
施工验收规范介绍?
答:
CBI中达咨询针对
预制管桩
施工验收规范如下相关信息的介绍:一、
桩位
的放样
允许偏差
如下:群桩20mm;单排桩10mm。二、桩基工程的桩位验收,除设计有规定外,应按下述要求进行:1.当桩顶设计标高与施工现场标高相同时,或桩基施工结束后,有可能对桩位进行检查时,桩基工程的验收应在施工结束后进行。2.当桩...
工程
桩桩位偏差允许
值是多少?
答:
对于
预制桩
,
桩位允许偏差
应控制在10cm以内。但具体偏差值还需根据施工方法和土质条件来确定。在软土地基中施工时,由于土质松软,桩位容易发生偏移,因此需要更加严格地控制桩位允许偏差。对于群桩和单排桩,桩位的放样允许偏差分别为20mm和10mm。斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的15%(倾斜角系...
预应力
管桩
在沉桩中的
桩位允许偏差
是多少?
答:
桩基施工中对桩的偏差必须严格控制,特别是对于承台桩及条形桩,
桩位
的偏差都将产生很大的附加内力,而使基础设计处于不安全状态。对于桩位偏差主要控制两个方面,其一是竖向偏差,根据JGJ94-94第7.4.12条控制桩顶标高的
允许偏差
为-50~+100mm,但实际施工中偏差这么大将引起繁重的施工任务及损失。
预制桩
垂直度
偏差
不得超过多少毫米
答:
预制桩
插入时的垂直度偏差不得超过0.5%。沉桩完成后的垂直度目前尚无成熟的检测手段,JGJ94《建筑桩基技术规程》上只有
桩位
的
偏差允许
规定。冲孔桩成孔施工
允许偏差
为桩径允许偏差 +100,-50;垂直允许偏差0.8%。为了保证桩的垂直度和桩的直径满足设计和规范要求,在确定达到入岩深度后,在桩锤上用...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
预制管桩桩位允许偏差规范
灌注桩桩位偏差最新规范
500管桩桩位偏差允许范围
预制桩倾斜的允许值
预制方桩允许偏差范围
静压桩位偏差允许范围规范
预制桩施工位置允许偏差多少
预制方桩桩位偏差a值