55问答网
所有问题
当前搜索:
预作用系统验收项目
消防自动灭火
系统验收
规范
答:
1.0.1 为保障自动喷水灭火
系统
(或简称系统)的施工质量和使用功能,减少火灾危害,保护人身和财产的安全,制定本规范。1.0.2 本规范适用于建筑物、构筑物设置的自动喷水灭火系统的施工、
验收
及维护管理。1.0.3 自动喷水灭火系统的施工、验收及维护管理,除执行本规范的规定外, 尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定...
下列符合自动喷水灭火
系统
竣工
验收
要求有()。
答:
由火灾自动报警系统和充气管路上低压压力开关启动启动
预作用
装置
预作用系统
和雨淋灭火系统管道充水时间不大于2min。按照距离偏差±15mm进行测量,喷头安装间距,喷头与楼板、墙、梁等障碍物距离符合消防技术标准和消防设计文件要求。
自动喷水
系统
施工及
验收
规范是什么?
答:
对于于式
系统
和
预作用系统
,同样可以进行上述试验,检查由喷头开启至水喷出的时间,即系统管路充水时间。对雨淋系统等开式系统的试验,则可通过雨淋阀中的手动阀来进行。经过检查和试验,符合规范和技术要求的,即可投人正常运行。
下列符合自动喷水灭火
系统
竣工
验收
要求有( )。
答:
【答案】:B、C、D 根据《自动喷水灭火系统施工及
验收
规范》8.0.8 管网验收应符合下列要求: 5 干式系统、由火灾自动报警系统和充气管道上设置压力开关开启预作用装置
预作用系 统
,其配水管道充水时间不宜大于 1min;雨淋系统和仅由水灾自动报警系统联动开启预作用装置
预作用系统
,其配水管道充水时间不...
质量
验收
报告
答:
a、手动按钮动作时,立即联动消防设备。b、消防栓按钮动作时,立即启动消防泵和喷淋泵。在施工过程中经我公司、
项目
部不懈努力,全体员工的辛勤劳动下,我施工方均已按设计要求和
验收
规范的规定,以及合同约定的施工内容,完成了各项工作,各设备经调试运行正常,各报警
系统
,经检测公司检测合格。
预作用
喷淋
系统
的末端试水装置
答:
末端试水装置是安装在湿式、干—湿式及
预作用系统
上的一种手动检验装置,用于检验系统的可靠性。尤其在湿式系统中,它能够通过试水观察压力表示值和水流是否稳定,通过压力表示值来校核试水口流量,经计算判断系统的启动流量是否符合要求。由于目前国内没有成套的末端试水装置可供购买,设计规范和施工及
验收
...
预作用
喷淋
系统
的末端试水装置
答:
末端试水装置是设置在有联动要求的湿式、干—湿式及
预作用系统
上,用以检验系统可靠性的一种手动检验装置,尤其在湿式系统中,能通过试水观察压力表示值和水流是否稳定,通过压力表示值,校核试水口流量,经计算判断系统的启动流量是否符合要求。由于目前国内暂时无成套的末端试水装置可供选购,设计规范和施工...
根据《自动喷水灭火
系统
施工及
验收
规范》下列关于自动喷水灭火系统试...
答:
【答案】:B 根据《自动喷水灭火
系统
施工及
验收
规范》6.1.4,管网冲洗应在试压合格后分段进 行。冲洗顺序应先室外,后室内;先地下,后地上,室内部分冲洗应按配水干管、配水管、配水 支管顺序进行。A 错误;B 正确。 6.1.2,强度试验和严密性试验宜用水进行,干式喷水灭火系统、
预作用
喷水灭火...
预作用系统
中湿式报警阀有何用
答:
新的自动喷水灭火
系统
施工
验收
规范有此规定。报警阀后要加一个旁路,管径和阀体一致,加阀,流量计和压力表,用来检测报警阀的过流情况。记得这报警阀前后的共3个阀都应为信号阀。具体你可以看看新的规范。
自动喷水灭火
系统
的完整竣工资料包括有哪些?
答:
自动喷水灭火
系统
安装完毕后,应进行竣工
验收
,以检查施工是否符合设计和有关规范的要求。验收由用户和当地消防监督部门主持。合格后系统方能正式使用。1.水源 (1)水源包括消防水池、高位水箱、压力水罐和市政供水管网的水量和水压。(2)消防泵以及补压泵的性能,包括启动、吸水、流量和扬程。(3)消防泵...
1