55问答网
所有问题
当前搜索:
非满流最小充满度
非满流
污水管道管径为600mm,则管内最大水深是
答:
因为600mm最小设计充满度为0.3,最大设计充满度为0.75 所有,
最小水深为180mm,最大水深为450mm
。
重力流屋面雨水排水管系无论是按满流还是
非满流
设计,其管内流速均不宜...
答:
重力流屋面雨水排水管系的悬吊管应按非满流设计,
其充满度不宜大于0.8
,管内流速不宜小于0.75m/s;重力流屋面雨水排水管系的埋地管可按满流排水设计,管内流速不宜小于0.75m/s。可见,重力流屋面雨水排水管系无论是按满流还是按非满流设计,其管内流速均不宜小于0.75m/s,故选B。
下列关于重力
流
及满管压力流屋面雨水排水系统设计的说法中,哪项正确...
答:
A选项参见4.9.20条,重力流屋面雨水排水管系的悬吊管应按非满流设计,
其充满度不宜大于0.8
,管内流速不宜小于0.75m/s;B选项参见4.9.24.2条;悬吊管设计流速不宜小于1m/s,立管设计流速不宜大于10m/s;C选项参见4.9.28条,重力流屋面雨水排水管系,悬吊管管径不得小于雨水斗连接管的管径...
屋面虹吸式雨水排水系统施工工艺?
答:
根据《建筑给排水设计规范》第4.9.20规定,重力流屋面雨水排水管系的悬吊管应按非满流设计,
其充满度不宜大于0.8
,管内流速不宜小于0.75m/s。且坡度不宜小于0.5%,需要较大的悬吊管管径和坡降。同时为了在同一根雨水管上的各个雨水斗的雨水能够正常排放,因而限定一根雨水悬吊管的雨水斗的数量不得超过4个,这也导致了...
我国排水管道为什么都是
非满流
?
答:
我国排水管道 都是
非满流
原因如下:(1)污水流量是随时变化的,而且雨水或地下水可能通过检查井盖或管道接口渗入污水管道,因此要保留一部分管道内的空间,为未预见水量的增长留有余地。(2)污水管道内沉积的污泥可能分解析出一些有害气体,需留出适当空间,以利管道内的通风,排除有害气体。(3)便于...
建筑给排水设计室内排水系统的
充满度
设计成满流状态还是
非满流
状态?
答:
一般是
非满流
状态,具体为:生活污水最大计算
充满度
0.6,生产污水0.8,生产废水1.0。
充满度
的概念及设计目的
答:
计
充满度
又称设计充盈度水深比。在设计流量下,污水在管渠中的水深A和管道直径D或渠道最大设计水深H的比值。当水深比等于1时称为满流;当水深比小于1时称为不满流(或称
非满流
)。雨水管道及合流管道按满流设计。污水管道有按满流和不满流两种设计方法,中国按不满流设计。
下列关于排水管道的设计
充满度
的选择,哪项是正确的?( )
答:
【答案】:C 根据《室外排水设计规范》(GB 50014—2006)(2016年版)第4.2.4条规定,排水管渠的最大设计
充满度
和超高,应符合下列规定:①重力流污水管道应按
非满流
计算,其最大设计充满度,应按表4.2.4的规定取值。②雨水管道和合流管道应按满流计算。③明渠超高不得小于0.2m。
用水服务半径怎么计算
答:
非满流
圆管的湿周和水力半径如下:湿周X=dB/2式中d——管内径;B——充满角,即水深对应的圆心角,以弧度为单位。水力半径R=(d/4)(1-sinB/B)
充满度
a=h/d充满度与充满角的关系:a=[sin(B/4)]^2有了以上公式就足以编程序计算了觉得满意的话就高抬贵手点个赞赞吧 ...
室内排水横管水力计算时须满足哪些规定
答:
室内排水横管水力计算需满足
充满度
、设计秒流量等规定。充满度:建筑内部排水横管按
非满流
设计,以便使污废水释放出的气体能自由流动排入大气,调节排水管道系统内的压力,接纳意外的高峰流量。设计秒流量:在建筑生活给水管道系统设计时,按其供水的卫生器具给水当量、使用人数、用水规律在高峰用水时段的最...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
不计算管径最小流量
暗渠非满流充满度计算
非满流圆管水力计算
不计算管段的充满度如何确定
污水设计充满度
非满流管道水力半径计算公式
非满流水力半径
非满管流的过流能力
污水管按照满流设计吗