55问答网
所有问题
当前搜索:
静压管桩压不下去了怎么办
静压桩
压力达到终压值已压下不去,桩长未到持力层,请问要
怎么处理
?
答:
监理会组织相关的单位来处理怎么办的,
一般得请勘察,设计单位来现场解决或在必须达到净压桩的要求,具体与设计讨论有两种补救方法:1、补桩
。2、增加
静压管桩
直接压进不去,如果加锥型桩尖,是否可行?急急急
答:
增加桩尖对压桩效果不大,建议增加配重
(至少要超过设计极限1.4倍以上),加大压桩力,(前提不宜超过管桩本身极限承载力)如果还不行,说明你选用的桩机有问题,就只有更换桩机型号了。
在
静压
桩基施工中,出现断桩、短桩、无法
压桩
时,应如何
处理
?
答:
在静压桩基施工中,
出现断桩、短桩、无法压桩时采用补桩
,是可行的,应如何补桩由设计院计算过之后会给你图纸的,不可以私下处理
静压管桩
差几米打
不下去
答:
(1)打桩前应对场地原有建筑情况进行详细了解,并安排进行探桩施工;对浅层障碍物可采用挖土机挖除
,当无法操作施工时,可采用钻机将障碍物钻穿,然后在孔内插桩后沉桩,严禁移动桩架等强行回扳的的方法纠偏。(2)当桩已入土较深,桩无法拔出时,可采用小型钻机将钻具放入管桩中间的空洞中钻孔,将障碍...
静压
预应力
管桩
施工遇到的问题与解决方法?
答:
一、挤土效应和振动影响?原因分析:
静压
法施工预应力
管桩
属于挤土类型,往往由于沉桩时使桩四周的土体结构受到扰动,改变了土体的应力状态,产生挤土效应;桩机施工过程中焊接时间过长;
桩的
接头较多而且焊接质量不好或桩端停歇在硬夹层;施工方法与施工顺序不当,每天成桩数量太多、
压桩
速率太快、布桩过多...
管桩
打
不进去
后再打多少下就不用打了
答:
静压桩
可直接得出桩端承载力,即按压力表反算承载力,只要达到设计承载力即可,注意黏土有一个固结时间,故在验算时,桩端的力压力表反算,摩擦力按地勘验算,加起来如果达到,提请设计及地勘缩短桩长.如果是打入桩,反而不易直接测定承载力,打
不下去
的话一般以贯入度为准,一般小于3毫米/击即可停锤...
预制
管桩
送桩不到位
怎么办
答:
1、首先,配备合适
静压
预制
管桩
实际情况的压桩设备,确保设备的性能和质量,保障压桩施工时设备正常运行。2、其次,推行连续压入和严禁停歇的措施,确保
压桩的
连续。3、最后,确保压入桩的垂直度。
建筑工程桩基设计用
静压
但因为
压不下去
现改用锤击是否合理
答:
静压桩
和锤击
桩的桩
是不同的,用锤击施打静压桩会把桩打坏的。但是如果原设计用静压桩,现在改为用锤击桩,这是可以的,只是要注意锤击桩对周边环境的影响还是很大的。
地上不平整,
静压管桩不
好打桩
答:
可以使用锤击打桩。锤击打桩采用人工锤击是更暴力的打桩方式适用于不平整的地面,,
静压管桩
采用的方法是静力
压桩
机压桩。静压打桩要熟悉施工地块的地勘资料。熟悉基础的施工图纸根据地堪资料、基础施工图和相关规定算出每棵
桩的桩
长。
静压桩
压力超过2倍的特征值,桩打
不下去
,自然地面土隆起,什么
答:
静压桩
压力超过2倍的特征值,桩打
不下去
,自然地面土隆起,原因:1、障碍物阻碍,在桩位下沉的垂直线上存在地下障碍物,其难以移动清除,进而妨碍桩体正常下沉,为静压预制
管桩
施工质量造成较大影响。2、桩尖处于基础设计规定的位置时,直接承受基础荷载的土层,承载力开始显著提升,曲线又逐渐平稳,桩身上...