静压桩
质量控制要点介绍?
答:
7.电焊结束后停歇时间大于1min,严禁用冷水冷却或焊后施压
。8.压桩过程中应检查压力、桩的垂直度、接桩间歇时间、桩的连接质量及压入深度,重要工程应对电焊接桩的接头做10%的探伤检查。9.气温低于零度、雨、
锚杆
静压桩
压桩的施工规定?
答:
1)压桩架应保持竖直,锚固螺栓的螺帽或锚具应均衡紧固,压桩过程中应随时拧紧松动的螺帽
;2)就位的桩节应保持竖直,使千斤顶、桩节及压桩孔轴线重合,不得偏心加压,压桩时应垫钢板或麻袋,套上钢桩帽后再进行压桩。桩位平面偏差不得超过±20mm,桩节垂直度偏差不得大于1%的桩节长;3)整根桩应...
静压桩
施工的要求?
答:
1、
静力压桩
与锤击相比具有无噪音、无震动、无污染、安全等优点,但在饱和软粘土地区压桩与打桩一样,都可能产生超静孔隙水压力。压桩期间,应由建设单位委托有资质的监测单位对已有建筑物和管线进行跟踪动态监测。2、要做好施工现场的排水工作,以保证在沉桩过程中场地无积水,施工用水、用电已接入到...
静压桩
的质量控制?
答:
7、静压桩施工过程中,不得任意调整和校正桩的垂直度,避免对桩身产生较大的次生弯矩
。静压桩穿越硬土层或进入持力层的过程中,除机械故障处,不得停止沉桩施工。8、压桩过程中,应检查压力、桩的垂直度、接桩间歇时间、桩的连接质量及压入深度。9、压桩施工结束后,应做桩身的单桩竖向承载力试验和...
静压桩
监理实施的细则建筑工程介绍?
答:
严格控制桩位点的偏差满足
规范
要求,采用地面打入白灰十字线的方式进行控制,施放点位处用竹筷,点位偏差不超过10mm.3.
静力压桩
施工控制1采用
静压桩
时,场地地基承重力不应小于压桩机械接地压强的1.2倍,且场地应平整。2最大压桩力不宜小于设计的单桩竖向极限承载力
标准
值,必要时可由现场试验确定。4...
管桩静压
法施工与质量控制_
静压管桩
施工
规范
答:
一、工程概况 某信息大楼工程,位于顺德区勒流镇东风路段南侧,
桩基
采用PHC
管桩
,
静压
法施工,共有112根桩。桩型为�%O400(A),桩长约33~38m,分3节桩两个接头,每节桩长约11~13m,以砂砾石层为桩端持力层,要求桩端全断面进入持力层≥1.0m,单桩竖向承载力设计值为1100 KN,压桩力...
静压桩
垂直度允许偏差
规范
答:
桩身垂直度不得大于0.5%,当大于1%时,必须拔出纠偏。
静压桩
关键部位质量控制要点:1、测量定位 ①项目部开工前请甲方提供区域内的控制点资料及明确现场控制点具体位置,并及时办理双方交接手续。②根据甲方提供的控制点,施放轴线和桩位,每个桩点插短钢筋,撒放白灰做成明显标记,到桩机就位后再进行复...
静压桩
施工操作要点有哪些
答:
5、压
桩
沉入深度是以设计标高或允许
静压力
值控制,或标高与静压力值同时控制。6、压柱时尽量避免中途停歇。7、当桩尖到砂层时,可采用最大的压桩力作用在桩顶,采用停车再开、忽停忽开的办法,使桩缓慢下沉穿过砂层。8、当桩阻力超过压桩机能力,或由于来不及调整平衡,压桩机发生较大倾斜时,应...
静力压桩
法施工工艺有哪几步?
答:
1、
静压桩
施工技术简介
静力压桩
法是通过静力压桩机以压桩机自重及桩架上的配重作反力将预制桩压入土中的一种沉桩工艺。早在20世纪50年代初,我国沿海地区就开始采用静力压桩法。到80年代,随着压桩机械的发展和环保意识的增强静力压桩法得到了进一步推广。至90年代,压桩机实现系列化,且最大压桩力为6800KN的压桩...
静压桩
施工及控制方法?
答:
(5)焊接接桩时,钢板宜用低碳钢,上、下节桩连接的中心线偏差不得大于10mm,节点弯曲矢高不得大于千分之一桩长。电焊必须由两人对称施焊,并确保焊缝的长度、宽度、厚度,焊好接头后自然冷却5~8min后方可施压。禁止用水冷却或焊好即压。(6)
打桩
时,桩锤、桩帽和桩身应在同一中心线上,桩插入...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
静压桩静载检测规范
静压桩施工规范
静压桩施工技术规范
静压桩爆桩后怎么处理
静压桩
静压桩机
静压桩施工方案
静压桩施工工艺
静压法沉桩