答:
零地之间存在电压的危害会造成相线的电压相对上升,对负载造成损害
,这里需要区分测量位置上方的三相四线处于接通还是分断位置所以(你只有2V压差,不考虑断零问题)如果处于分断位置,压差是由线路自身电感和三相不平衡电流、谐波电流等产生,对负载供电要求高的数据中心的服务器负载,如果能将零地电压控制...
零线
断开为什么有220
电压
答:
施工技术不到位,导致接触不良引起发热,从而引起
零线
断开,此时电源会通过电器等经过N线导致的220
电压
。
二
,地线安装不可靠造成的 地线不可靠导致电阻较大,当火线碰到地线上时,相当于地线就是火线,此时零线与
地线之间
会存在220电压。三,零线断开和与火线接反 零线断开,火线与负载比如灯泡、零线等电势,...
地线
与
零线之间有
220
v电压
是怎么回事
答:
地线与零线之间有220v电压,说明零线带电
。零线带电,一般都是零线断路引起的。解决方法:
检查零线断路点,更换新的电线
。
地线有
0.2A电流,
零线
和
地线电压2V
。是
接地线
接触不良吗
答:
2
/0.2=10Ω,按照一般的不超过4Ω的
接地
电阻来说,是大了。但不一定是
地线
接触不良,也可能是本身埋设不好。对于有重复接地系统来说,接地电阻可以≤10Ω。所以不太好界定你这到底是不是接地方面问题。
为什么
零线
和
地线有
220伏?
答:
在测量时,
有两
相对地都是380伏,也就说明是相间的
电压
(线电压),只有
接地
相对另外没有接地的两相电压会是380伏(线电压);而且有一相对地基本没有电压,也就更说明这相与
地线
是等电位(同电位),也就是电压相等。再有就三根火线对
零线
都是220伏(相电压),说明三根火线和零线都没问题,只是地线...
零线
对
地线有电压
怎么回事
答:
1、外力原因。由于外力等原因造成线路损坏;
2
、施工质量。由于施工技术不到位,导致接触不良引起发热,从而引起
零线
断开,此时电源会通过电器等经过N线。3、地线安装不可靠。地线不可靠导致电阻较大,当火线碰到地线上时,相当于地线就是火线,此时零线与
地线之间
会存在
电压
。4、零线断开。火线与负载比如灯泡...
为什么
零线
和
地线有
220伏
答:
零线
是由发电机或变压器二次侧中性点(N)引出的线路,与相线(L)构成回路,对用电设备进行供电。通常情况下,零线在变压器二次侧中性点(N)处与保护
地线
(PE)重复
接地
(PEN),起到双重保护作用。交流电电源线分为零线(标志字母为"N":Neutral wire)和火线(标志字母为"L":Live Wire)。用电器...
请教"为什么我的
地线
和
零线之间
总是存在着
电压
差,这个电压差怎么来的...
答:
零线对
地线有电压
的原因:1、零线虚接、断零;2、
零线接地
电阻增大;3、三相系统不平衡造成零点漂移;4、负载的谐波造成;根据设计规范 GB 50174-2008中要求零地电压应控制在
2V
以内。用《零地电压处理装置》可以消除。零地电压降低至1V伏以下。零地电压处理装置特点:1、全自动、运行稳定、无需维护;2...
零线
和
地线有电压
怎么回事,具体见详细描述?
答:
正常情况零线,地线是没
有电压
的。如果你的零线和地线都都有电压,说明你的零线和地线,接地效果不好。零线的起始端是变压器中性点,是工作接地,接地可靠的话,地线可以保证
零线电压
根大地电压一样(大地电压为零伏),接地不好会导致中性点(即零线)电压偏移。至于地线也带电压,肯定是
地线接地
效果不好...
单相电相线和
地线之间有
220
v电压
怎么回事
答:
三相四线制的
零线接地
,是工作接地。这就使相线与零线,也与大地
之间有
220Ⅴ的
电压
。在釆用保护接地的系统中,接地线接金属机壳是为了防止设备漏电伤及人身。当然,它既然是接地线,就必然与接了地的零线一样与相线之间有220伏的电压了。不过要注意,地线与零线分别属于保护和供电两个不同的功能。千万...