55问答网
所有问题
当前搜索:
零线与火线之间的绝缘电阻值是多少
零线与火线之间的绝缘电阻值是多少
?
答:
零线与火线之间的绝缘电阻值不能低于0.5兆欧
。零线:是变压器二次侧中性点引出的线路。与相线构成回路对用电设备进行供电,通常情况下,零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用。火线:照明电路里的两根电线的一个,一根叫火线,另一根则叫零线。火线和零线的区别在于它们对地的电压...
零线与火线之间的绝缘电阻值是多少
答:
零线与火线之间的绝缘电阻值不能低于0.5兆欧
。电器设备绝缘电阻的检测标准主要有下面内容:1. 高压配电装置绝缘电阻测试 1.1 可动部分绝缘电阻,用2500V摇表测试,
不低于1MΩ
。1.2 高压主回路的绝缘电阻,不低于250MΩ。2. 交流电动机绝缘测试 2.1 定子额定电压在1000V以上的,用2500V摇表测量,定...
零线和火线的绝缘电阻多少为
正常?
答:
零线与火线之间的绝缘电阻值不能低于0.5兆欧
。断开回路中的电器、仪表等设备,用500V摇表测量,一般都是十几兆欧以上。最新的行业规定是大于0.5兆欧姆即可(主要是在设备受潮的情况下绝缘电阻会比较低)。不过,根据本人经验,实际测量中如果电阻小于5兆欧,一定要仔细排查回路了,找到绝缘偏低的原因,...
请问,
零线和火线之间的绝缘值是多少
答:
按规程标准:1000伏以下的电器,绝缘电阻大于0.38兆欧
。零线和地线应该电阻为零(这里只有导线和接头的电阻,一般测量不出来)。
电冰箱的
火线零线电阻是多少
?
答:
电冰箱的火线零线电阻是10欧姆
,其中电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻
不应低于0.5MΩ
(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应...
火线和零线电阻多少
是好的,火线和地线,
零线和
地线?
答:
火线
和
零线的
之间电阻值越大越好,最小不能小于0.5兆欧,火线和地线也一样最小不能小于0.5兆欧。而
零线和
地线
之间的电阻值
要分两个情况,TN系统的越小越好,最小不能大于4欧,而TT系统,中性线接地电阻不大于4欧,地线是单独的,接地电阻也不能大于4欧,那零地之间的电阻值就不能大于8欧。
火线和零线电阻多少
是好的,火线和地线,
零线和
地线?
答:
火线零线电阻越大越好,他们之间要求是阻值趋近于无穷大为最好。正常情况下,不低于五兆欧姆。根据线路的使用场所也有十兆欧姆两兆欧姆遗照欧姆0.5兆欧姆等区分。
火线零线火线
地线零线地线
之间的电阻值
都以上述标准来进行检测。希望我的回答对你有所帮助,望采纳,谢谢。
摇表测
零线火线之间电阻多少
欧姆正常
答:
如果火、零、地线都没有和外电路相连,
火线
对地线对
零线电阻
大于0.5兆欧是合格的。地对零用摇表测无电阻,是不正常的,说明零线在什么在方接地了。但如果电源已经接上电,且地线也已经接入公共地线,只是把家里的总闸拉开的话,这样测量的结果地对零是没有电阻的。
摇表测
零线火线之间电阻多少
欧姆正常
答:
在未连接任何外部电路的情况下,
火线对地线和零线的电阻应大于0.5兆欧姆
,这是合格的标准。然而,如果地线已经接地,使用摇表测量地对零线时不应显示电阻,因为这可能意味着零线存在接地问题。值得注意的是,如果电源已经通电,且地线已接入公共地线,即使家中总闸断开,测得的地对零电阻也可能为零。这是...
摇表测
零线火线之间电阻多少
欧姆正常?
答:
500V以下低压系统,500伏摇表测试,
绝缘电阻
>0.5兆欧,为合格。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
火线和地线电阻为0
接地电阻用摇表怎么测量
220V绝缘电阻最低要求是多少
火线零线电阻为零正常吗
零线与地线相通跳闸怎么解决
三相电火线和火线之间有电阻
零线冒火花什么原因
工作零线和保护零线的正确方法
家里暗线漏电怎么修