零火线短路空开不跳
...
零线
时通断档会报警,说明
短路
了,但是为什么
空开不
跳闸
答:
我用过的表都
没
这功能,通断档才会报警,但是在负载电阻小的时候同样会报警,所以,
火线
和
零线
可能是经过其他用电器连通的,不是你这个灯,根据你说的我觉得应该是你去灯的火线出现断路,看看是不是哪个节点接触不好!!
为什么我的设备
短路
了,
空气开关没
有跳闸?
答:
短路,是指火线与零线或火线与火线搭在一起而言,其瞬时电流会超过100安直至数千安,空开会立即跳闸,
空开不跳闸是【空开本身有故障】
,没有故障的上级大空开跳闸了而下级小空开没有跳闸也属于正常现象,须知当时两级空开都超了跳闸动作电流,那么都应该跳闸,但是只要有一个空开跳闸切断短路的线路,线路...
火线
和
零线
碰电,
空开不
跳闸?
答:
火线
碰
零线
,
短路
电流不够的话,
空开
仍然是不会跳闸的,当然如果空开坏了也不会跳的。
为什么
火线
与
零线
连接在一起
空气开关不
跳闸?
答:
不动作原因:1:空开坏掉了2:空气开关选择的额定电流值太不合理
!3:就是你线路的上一级的空开灵由于敏度比你这一级的空开设定的值小!漏电开关可能是63A的那种型号,一般都是用作总开关兼漏电保护,当火线跟零线碰在一起短路,瞬间的电流值并没有达到60A,所以漏电开关不跳的。家庭正确安装应在漏电...
火线
和
零线
碰到一起为什么漏电保护器不跳闸?
答:
因为火线电流和零线电流相等,漏保是不跳闸的
。只有火线和零线电流不相等才跳闸。漏电时电流通过地线流向大地,火线与零线电流不等,漏保跳闸。
家里插座
火线
碰到了
零线
起了一团火为什么
空开没跳
答:
家里插座
火线
碰到了
零线
起了一团由于温度过高瞬间烧断电路中的某一个点,
空气开关没
有反应过来,从而没有跳闸。空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一...
火线
和
零线
连电了,会怎么样?电流达到多少?
空气开关
为什么不跳闸?
答:
那要看你电线有多粗细还有接触面积大小了,比如你2.5平方毫米的电线最大电流是26A,你的
空开
若是32A或者更大的话即使把导线全部烧毁也不会跳闸的,这就是电路中要接保险丝的用途了,
短路
时烧保险保护电线
厨房
零线
与
火线
相碰,厨房C40A
空开不
跳闸,为什么?
答:
因为电线和
空气开关不
匹配,太大了,起不到保护作用的
买了220V63A的
空气开关
,用电线出线端
零火线
短接,开关并不跳闸,也就是...
答:
1。你的63A的上一级的
空气开关
的额定电流值小于63A,导致你这里把
零线
和
火线
短接。开关不动作。2.你的短接线的线经是不是很细,
短路
保护是反时限动作的。短路电流越大动作时间越短,如果你用的短接线很细,在接通断路器的一瞬间细线就会备大电流烧断。从而没有达到断路器的动作电流。3.断路器故障。
零线
碰
火线
,家用电暖扇线烧坏了,却没跳闸怎么回事?
答:
这有可能是你家电暖扇线。有破损的地方,那里的线接触特别脆弱,线特别细,所以导致那里的电流量过大,所以电暖扇线就烧坏了。