的出水口在常水位下可否要紧?
答:
淹没出流和常水位以上均可以
,淹没出流的优点是在河岸上看不到黑乎乎的洞口,如果这个洞口还在往外流出各种颜色的水的话,感官就很差,所以现在一般像杭州这边都要求淹没出流,景观效果好,淹没出流也有些问题,出口处很长一段管道常期在水中,淤泥淤积,所以又在出口前一个井做闸门井,需要检修的时候...
虹吸
雨水管
的工作原理
答:
雨水
斗在其额定设计流量时处于
淹没
泄流排水状态,不渗气;设计排水量大;雨水斗淹没泄流的斗前水深小。采用了虹吸式雨水斗的屋面雨水排水系统,在降雨过程中相当于从屋面上的一个稳定水面的水池中泄水,经屋面内排水管系,从排出管排出,管道全充满的压力流状态,面雨水的排水过程是一个虹吸排水过程。...
建筑给排水设计规范中易错问题汇总?
答:
3、生活饮用水池(箱)的进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙应等于进水管管径,但最低不小于25mm,最大可不大于150mm,当进水
管管
口为
淹没出流
时,应采取真空破坏器等防虹吸回流措施。附:设置在地下室的水池,尤其是设置在地下二层或以下的水池当池中的最高水位比建筑物的给水引入管管底低300mm以上时,此水池...
水箱的出
水管
上为什么要设置虹吸破坏
答:
当进水管为淹没出流时,
应在进水管上设置防止倒流的措施或在管道上设置虹吸破坏孔和真空破坏器
,虹吸破坏孔的孔径不宜小于管径的1/5,且不应小于25mm。但当采用生活给水系统补水时,进水管不应淹没出流;溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍,且不应小于DN100,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径...
虹吸式屋面
雨水
排放系统的系统组成及工作情况
答:
在设计降雨强度下,雨水斗不掺入空气,
降雨过程中利用雨水斗与出户管之间的高差所形成的压差,经屋面内排水系统,从户外排除管排出
。在这一过程中,排水管道中是全充满的满管压力流状态,屋面雨水的排放过程是一个在虹吸作用的结果。因此,把这样的系统称为虹吸式屋面雨水排放系统。虹吸式雨水排放系统管内压力和水的流动...
下列关于防水质污染措施中,哪项正确?( )
答:
热水机组、水加热器等有压容器或密闭容器注水的进水管上。根据第3.3.5条规定,生活饮用水水池(箱)进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于进水管管径,且不应小于25mm,可不大于150mm。当进水管从最高水位以上进入水池(箱),管口处为
淹没出流
时,应采取真空破坏器等防虹吸回流措施 ...
新手,想咨询一下排水问题,现在有一个六十多个房间的招待所,每个房间都...
答:
1 人孔、通气管、溢流管应有防止昆虫爬入水池(箱)的措施。2 进水管应在水池(箱)的溢流水位以上接入,当溢流水位确定有困难时,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度等于进水管管径,但最小不应小于25mm,最大不应大于150mm。当进水管口为
淹没出流
时,管顶应钻孔,孔径不宜小于管径的1/5。孔上宜装设同径的吸气...
虹吸
雨水管
的原理是什么?
答:
屋面
雨水
在管道内负压的抽吸作用下以较高的流速被排至室外。 1.2 虹吸式与重力式与面雨水排放系统的区别 虹吸式屋面雨水排放系统系统排水管道均按满流有压状态设计,因此虹吸排水系统中雨水悬吊管可做到无坡度敷设。同时,当产生出虹吸作用时管道内水流流速很高,因此系统具有较好的自清作用。而重力式排水设计计算不...
为什么叫一字出水口
答:
因为将
雨水管
渠作成一字形式的出口。雨水管渠的出水口一般不需要
淹没
在水中,而应当露在水面之上,以免在晴天时,河水倒灌入管道,造成淤积。为了防止河岸受冲刷,一般要作护坡。当出水口管底标高比水体水面高出很多时,由于雨水水流的冲刷,河岸不易保护固定,这时应设置消能设备。
建筑给排水水质和防水质污染设计要点有哪些
答:
2 出水口高出承接用水容器溢流边缘的最小空气间隙,不得小于出水口直径的2.5倍。(溢流边缘、负压抽吸)3.2.4B 生活饮用水水池(箱)的进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙应等于进水管管径,但最小不应小于25mm,最大可不大于150mm。当进水管从最高水位以上进入水池(箱),管口为
淹没出流
时...