55问答网
所有问题
当前搜索:
隔墙下无梁板底加筋怎么布置
鲁班钢筋算量中
怎么布置板加筋
,就是
隔墙下无梁
时需要加筋,该怎么设置...
答:
手算后单根法添加或者直接修改计算结果,
用支座钢筋布置下
,把分布筋去掉计算后用小眼睛查看,删除分布筋
在广联达中
墙下
未设梁时均在
板底
加钢筋
怎么
处理
答:
1、用自定义线;2、用圈梁
,圈梁高度可以按板厚(钢筋在侧面钢筋中输入),可以智能布置;;
板面有砌体墙而
墙下
未设置梁时,沿墙方向
板底如何
设置附加通长筋_百度知...
答:
沿墙方向放置通常钢筋,并在两端支座处进行锚固。
墙下无梁
,墙下面板底部加设两根钢筋,
墙底
位置,板面
如何
设置?
答:
墙下无梁板加筋 墙下板无梁设置附加钢筋,不管外墙(外墙基本不会,
建议查看图纸)内墙均要设置,建议按建筑平面,结合结构图
,墙下无梁板加筋加强部位为墙底,因为砌墙直接在板上荷载强度不够需要按照板跨长度增加钢筋,板洞加强筋和墙下无梁加强筋并不冲突。加强与否和内外墙并无关系。
墙下无梁板
内
加筋
应加在
板底
筋上面还是板底筋下面?
答:
墙下最好布置次梁,传力直接
。在没有布梁的情况下,需要在板内对应位置增加钢筋,实际上也就是暗梁的做法,板底和板顶附加一定直径和数量的钢筋,按照受力原则,板底附加钢筋布置在板底筋下面是最有利的。也可以参考16g101系列图集。
急求。
墙下无梁
时,板内增加钢筋的依据
答:
应当有
墙下加筋
,取个板带计算一下,既能算出
附加钢筋
。板带宽度=墙后+2板厚。同时要看板的传力方向,如果墙放在单向板的长向上,那么板的短跨受力钢筋应当加强,累死在跨中加了集中力。变形钢筋由于肋的作用,和混凝土有较大的粘结能力,因而能更好地承受外力的作用。钢筋每一米弯曲度不应大于四...
砌体
墙下无梁加筋
规范要求
答:
需要加强,墙下为楼板,显然对楼板有一个集中荷载,根据混凝土规范,该处楼板应加强,最好设置暗梁以承载墙体荷载和剪力。通常是要通过结构计算确确。应当有
墙下加筋
,取个板带计算一下,既能算出
附加钢筋
。板带宽度=墙后+2板厚。同时要看板的传力方向,如果墙放在单向板的长向上,那么板的短跨受力钢...
1.结构设计说明里面有一条:凡在板上砌
隔墙
是,在
墙下板
内底部增设钢筋...
答:
这个就是在
隔墙下
的局部
加强筋
,长度基本上取跨度就差不多,一般是长度跨过轴线到支座端部,比如说到
梁
或者剪力墙的端部
楼板上有墙但该部位
无梁
,此时在板上设的
加强筋
是放在低板筋上面还是
下面
...
答:
放在下面 在上面有墙的地方,
板底加筋
,增强抗弯性能,一般在结构说明中有说明的。
广联达砌体
加筋怎么布置
答:
广联达砌体
加筋布置
方法如下:1、首先需要在建筑设计图纸中明确加筋的位置和数量,通常在结构柱、墙体、
梁
、板等结构节点处加筋。2、在施工现场,需要按照设计要求将加筋材料(通常为钢筋)剪切成一定长度,并进行弯曲处理。3、在建筑结构节点处,需要先进行砌体施工,将加筋的位置留出来。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
隔墙下加强筋怎么布置
墙下无梁时板内加筋图集依据
墙下无梁时具体做法
墙下无梁加筋规范要求
墙下无梁时板下加筋怎么加
墙下无梁加筋怎么布置
板底加筋锚固长度
二楼砌墙不在一楼的梁上
墙下无梁处板底增设加强钢筋