55问答网
所有问题
当前搜索:
防雷接地跨接施工规范
建筑工程
防雷接地
的要求是什么?
答:
水平
接地
极由地梁的主筋构成,垂直接地极由每桩内2根钢筋构成。接地极
施工
时,桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮10园钢搭接,宜采用双面焊,焊缝长度≥6d,单面焊接焊接长度≥12d。柱与梁、梁与梁、柱与挡土墙地梁之间应用圆钢焊接连接,焊接必须采用双面焊,以保证总等电位连
接地
可靠性和安全性。...
避雷
引下线
跨接规范
答:
防雷接地
应该形成一个闭和回路后接地,在断线处应采用
接地跨接线
,凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方,都应焊接接地跨接线。法律依据:《中华人民共和国建筑法》第三十六条建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针,建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。第三十七条建筑工程设计应当符...
防雷接地
焊接
规范
答:
1、
防雷接地
装置由接闪器、引下线、接地装置组成。2、建筑物内的设备、管道构架等主要金属物和防侧击雷的门窗、栏杆以及屋面的金属物体必须接地焊接。3、防雷接地体应采取焊接方法:①使用金属管作接地体时应在其串接部位焊接角形金属
跨接线
;②钢筋与钢筋交叉要用一条短圆钢进行跨接焊接,焊接长度不小...
桥架
跨接地
线
规范
要求
答:
法律分析:1、金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不
跨接接地
线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。法律依据:《建...
防雷接地
工程
施工
及验收
规范
是什么?
答:
防雷接地
工程
施工
及验收
规范
是:1、防雷分类问题 建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷的要求分为一、二、三类防雷建筑物。2、接闪器和引下线的问题 接闪器在一般情况下多数采用避雷针、避雷网、避雷带。有时在大面积需要保护情况下,可以采用避雷线保护。在搞环境防雷...
建筑
防雷接地规范
答:
钢筋的连接要满足
规范
要求,如建筑
施工
采用埋弧焊工艺,可不处理,否则要进行
接地跨接
,搭接长度不应小于跨接钢筋直径的6倍。3)
避雷
带本工程避雷带采用25 x4热镀锌扁钢。a.支架安装:在土建屋面结构施工时,应配合予埋支架。所有支架必须牢固,灰浆饱满、横平竖直。支架间距不大于1.5m且间距均匀,允许偏差30mm。转角处...
请问;
防雷接地
焊接都有哪些要求?
答:
防雷接地
焊接有这些要求:1、Φ12圆钢焊接长度≥6倍直径且不少于80mm。2、要求双面焊接。3、引上线
跨接
必须使用4mm焊条,均压环可用3.2mm或4mm焊条,焊缝必须饱满。4、焊缝呈鱼鳞状,焊缝要求呈青灰色,可塑性好。5、引上线二根主筋刷浅蓝色标记直到封顶结束。6、每层圈梁必须焊接封闭的均压圆环。7...
防雷接地
的做法?
答:
基础
防雷接地
做法:1、防雷接地的焊接采用搭接焊,搭接长度应符合国家规定。如使用圆钢,那么圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍。2、使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。3、在接地装置的建构中,需要利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成...
基础
防雷接地
如何
施工
答:
基础
接地
引下线等电位均压环/外门窗栏杆接地屋面接闪器/
避雷
带。一、基础接地桩基接地极
施工
水平接地极由地梁的主筋构成,垂直接地极由每桩内2根钢筋构成。接地极施工时,桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮10圆钢搭接,宜采用双面焊,焊缝长度6d,单面焊接焊接长度12d。柱与梁、梁与梁、柱与挡土墙...
基础
防雷接地
焊接做法
答:
基础
防雷接地
做法:1、防雷接地的焊接采用搭接焊,搭接长度应符合国家规定。如使用圆钢,那么圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍。2、使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。3、在接地装置的建构中,需要利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成...