55问答网
所有问题
当前搜索:
防雷接地用普通圆钢筋跨接可以吗
基础
防雷接地
梁和柱之间
跨接
连接是不是只能
用圆钢
答:
应该是的。
防雷接地
引下线
钢筋
是否要做
跨接
答:
接地干线应与和接地体连接的钢筋相焊连
。当利用柱主筋做引下线时,应将连接好的柱内主筋再用12的圆钢跨接焊接起来,使其作为良好的防雷引线。焊接后应敲掉药皮,并且用油漆作好标记。避雷带与避雷引下线要可靠连接,在屋顶保护层内用12镀锌圆钢将屋顶平面分格成不大于20平方米或24米16米的网格。在...
防雷接地
中的
跨接圆钢
要多粗的,有规范要求吗?
答:
防雷接地
中的
圆钢
应当根据可能流过的最大单相故障电流的热效应来计算后选择,以满足雷电流流过瞬时不会烧断进行校验。所以在规范中只有计算选择要求,不会有规定。不过为了满足腐蚀要求,设计手册中规定了最小截面。原来是10mm直径,现在是12mm。工作点接地指零线接地,接地网做法与
避雷接地
方式一样,接地电...
防雷
的
接地跨
接线
答:
不过要求都是一样的 就是 尽可能 增大接触面积,减小断接可能 在90度直弯 两端
跨接
同等材料 增大连接路径和面积
避雷
引下线
钢筋
是否
可以
焊接?
答:
建筑基础梁柱中作为防雷接地的接地体、引下线的螺纹钢筋,
钢筋的连接除非对焊的不需要跨接外
,凡扎丝捆扎、丝口连接的接头,均要用10#镀锌圆钢作为跨接。焊接倍数为6b,焊接牢固,焊缝饱满。防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。接地装置是接地体和...
防雷接地
柱筋作引下线,机械连接处要
用圆钢
焊接吗
答:
需要,搭接和套筒的位置需要用不小于8的
圆钢跨接
建筑
防雷接地
是怎么做的
答:
1.将基础
钢筋
进行良好的电气贯通,至少保证外围一圈是贯通的,
跨接
的材料推荐使用12MM的
圆钢
,焊接长度150MM左右。2.引下线平均间距要小于25米,如果房子不大,四角分别有一根引下线就好。3.每一处引下线推荐使用2根16MM的钢筋或者4根14MM的钢筋。一定保证引下线将
接地
体和屋面
避雷
装置连结到一体。
请问
防雷接地
是这么做的吗?
答:
1.将基础
钢筋
系统包括接闪器、引下线和接地装置三部分。2. 建筑物内的金属结构、管道、设备以及防侧击雷的门窗和栏杆等,均需接地焊接。3. 接地体的焊接应遵循规定:- 金属管作接地体时,连接处应焊接角形金属跨接线。-
钢筋
交叉处应用短
圆钢跨接
焊接,长度不小于圆钢直径六倍。- 扁钢与圆钢焊接应...
钢筋
丝
接防雷
用不
用跨接
答:
除非钢筋是碰焊的不需要
跨接
,像捆扎、丝接的都要跨接,
用钢筋
将连接处的钢筋电焊跨接。
搭电启动
(英语:jump start;或称boost,即升压)也称跨接、借电,是将另一台车辆的电池或其他外部电源连接到起动电池耗尽的车辆上以启动车辆的方法。在车辆启动后,其正常的充电系统就可以充电,即可以移除辅助...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接地钢筋跨接用10圆钢
防雷接地连接用钢筋规格
钢筋丝接防雷要跨接吗
钢筋套筒连接要跨接接地吗
接地网钢筋搭接焊需要跨接吗
防雷接地用多粗的钢筋
防雷接地钢筋焊接规范
基础接地跨接用钢筋规范
钢筋防雷接地