55问答网
所有问题
当前搜索:
防雷接地标准做法
防雷接地
施工要求有哪些
答:
(2) 垂直接地体的间距不应小于其长度的3~5倍。水平接地体的间距应符合设计规定。当无设计规定时不宜小于5m
。(3) 除环形接地体外,接地体埋设位置应在距建筑物3m以外。距建筑物出入日或人行道也应大于3m,如小于3m时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50一9Omm厚度的沥青层,其宽度应超过接地装置...
防雷接地
有哪些要求?
答:
1、接地装置埋设深度不小于0.6m,接地体间距不小于5米
。2、接地装置搭接需满足要求,扁钢与扁钢搭接不小于宽度的2倍,三面焊接;圆钢与扁钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面焊接;圆钢与圆钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面焊接。3、当接地电阻测试达不到设计要求,可采用降阻剂、换土和接地模块来降低接地...
防雷接地做法
答:
防雷接地做法主要包括以下步骤:1.
设计合理的接地系统:根据建筑物的结构、地质条件以及雷电活动情况等因素,设计出合理的接地系统
。接地系统应包括接地极、接地线、等电位连接等部分,以确保雷电电流能够顺畅地泄入大地。在进行防雷接地设计时,需要考虑以下几个因素:土壤电阻率、接地极的形状和材质、接地...
防雷接地做法
答:
1、防雷接地的焊接采用搭接焊,搭接长度应符合国家规定
。如使用圆钢,那么圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍,双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。2、使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。3...
防雷接地做法
超详细教程
答:
防雷接地做法是保护建筑物免受雷电的侵袭的重要手段之一。在进行防雷接地时,
需要首先选择合适的材料,如铜杆或钢杆,并将其埋入地下
,然后与建筑物或设施的金属外壳相连。接地电阻一般取决于导体的材料、长度、面积,受土壤绝缘、湿度、温度等因素的影响。
接地的深度应视土壤电阻率而定
,比如常用的电气接地...
防雷接地
如何施工
答:
防雷接地
的施工质量要求 防雷接地的焊接采用搭接焊,搭接长度应符合以下规定:圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍,双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准);圆钢与扁钢搭接时不应小于其圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊(当扁钢...
基础
防雷接地做法
答:
基础
防雷接地做法
如下:1、避雷引下线 工艺说明:接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4...
塔吊
防雷接地
怎么做?
答:
塔吊
防雷接地做法
示意图:| 步骤序号 | 做法 | 示意图说明 | | --- | --- | --- | | 1 | 确定接地位置 | 选择塔吊基础附近土壤电阻率较低的区域 | | 2 | 挖设接地坑 | 深度一般为1.5-2.0米,宽度为0.5-1.0米 | | 3 | 铺设接地体 | 使用裸铜绞线或镀锌扁钢,埋入接地坑...
建筑
防雷
基础
接地做法
?
答:
3.
接地
体的埋设位置应在建筑物外侧至少3米处,且距离建筑物出入口或人行道也应大于3米。如果小于3米,应采用均压带
做法
,或在接地装置上方铺设50至90毫米厚的沥青层,其宽度应超过接地装置2米。4. 接地体敷设完成后,回填土中不应含有石块和建筑垃圾等杂质。5. 回填土应使用无较强腐蚀性的土壤,...
建筑基础
防雷接地做法
答:
1.
防雷接地
焊接应采用搭接焊法,并符合国家规定的搭接长度。例如,当使用圆钢时,搭接长度不应小于圆钢直径的六倍。2. 若使用扁钢,搭接长度应不小于扁钢宽度的两倍,并且至少三面应施以焊接。3. 在构建接地装置时,应利用建筑物基础圈梁内的对角主钢筋,采用搭接焊法形成环网(对于直径小于12mm的主筋...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
避雷引下线正确做法
接地极做法示意图
防雷接地有几种做法
建筑基础防雷接地做法
b级防雷和c级防雷
接地扁铁的标准做法
工业厂房防雷接地标准做法
路灯杆接地施工图片
设备防雷接地做法