55问答网
所有问题
当前搜索:
防雷接地施工方案怎么做
防雷接地
工程
施工方案是怎样
的?
答:
1、接地系统的敷设
,如果是独立的机房装用接地装置,接地电阻要求小于等于4欧姆。如果采用共地则接地电阻须小于等于1欧姆。2、机房的等电位系统的敷设,这个是必不可少的。首先是环压带的敷设,通常采用截面积不小于50的铜排(当然考虑费用也可用截面积不小于100的扁钢),以网格状敷设,同时将机房内的金...
防雷接地施工方案
的设计
答:
安装方案 防雷接地,
首先要探测周围的地形地貌,了解工程概况,然后进行材料,器具和人员的准备
,如果是在室内用,室内用主要用在电力设备上接电接地,接线线夹采用平口螺旋式,接地方式采用接地线夹(接母排和铜排式)。低压接地线,分为室内设备用接地线和室外线路接地线两种,一般低压线路采用三相四线制。
求一份
防雷接地
专项
施工方案
答:
土建圈梁钢筋正在绑扎时,配合作此项工作。2.3.7
避雷
网安装作业条件:2.3.7.1
接地
体与引下线必须做完。2.3.7.2支架安装完毕。2.3.7.3具备调直场地和垂直运输条件。2.3.8避雷针安装作业条件:2.3.8.1接地体及引下线必须做完。2.3.8.2需要脚手架处,脚手架搭设完毕。2.3.8.3土建结构...
接地
模块的
施工
方法
答:
泊头市双高
防雷接地
模块施工步骤 因施工现场土质以回填土为主,故此
施工方案
按土壤电阻率200欧计算(实际土壤电阻率以现场实测为准),方形接地模块采用500mm*400mm*60mm,按平放埋置方式施工,因电阻要求降至1欧,故接地模块大约需要18块,降阻剂大约需要60包。2.在施工现场以间隔3m的间距挖坑18个,坑...
弱电
接地
系统
施工方案
流程
答:
总等电位接线箱安装60套M14*35的铜螺栓,
避雷接地
、保护接地、电磁兼容接地、防静电接地、变压器中性点接地、PE接地、弱电系统接地、ACC系统接地、TCC系统接地、OCC系统接地都从总等电位接线箱引出,形成一点接地,消除各系统接地之间的电位差,满足电磁兼容性要求。 4.4 电力系统的
接地施工
方法。10KV变电站设一个接地端子...
防雷接地施工方案
中经常遇到的问题,有哪些要求?
答:
工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。
防雷接地施工
常见问题:一、避雷带、引下线、接地体、均压环搭接的长度不够,焊接处有夹渣、焊瘤和气孔等。二、地钢筋网连接点的错焊、漏焊,漏设外引接地联结点或检测点预埋件。三、在用结构钢材代替避雷针(...
静电地板
接地施工方案
简介
答:
1、利用
接地
线原理将地下埋设的接地线引出来,单独的接在生产线,这样就可以有效的防止漏电,这种情况的接线对导线有一定的要求。2、利用电源进行的单独接地线来放置静电的原理。二、接地要求:1、静电
接地
板要尽可能的避开一些精密仪器受到信号的地方,这样就不会有所干扰和影响了。2、还要和
防雷
设备分...
校舍电气工程
施工方案
?
答:
中达咨询就校舍电气工程
施工方案
和大家说明一下。1、施工内容本工程电气为室内照明、变配电、
防雷接地
系统。2、施工准备与施工工序2.1、根据施工图放线、定位、测量。2.2、配合土建等预留、预埋。2.3、防霄接地、电管敷设。2.4、导线、电缆敷设。2.5、灯具、配电箱等电器具安装。2.6、变配电设备安装。2.7、调试、交...
楼房
接地
问题!
答:
至于卫生间等电位可与就近柱相连接就行。现在的楼房都应该做,因为开发商在报建时同时要报
防雷
办批准
方案
,一般地方防雷办的要求比建筑规范要求高多了。
接地
体不全是-40*4
接地
板。接地体分人工辅助接地和利用土建结构钢筋作为接地体,具体材质有角钢、钢板、铜板、圆钢、扁钢等。接地阻值的大小主要与土壤...
谁有油库
防雷施工
的
方案
的范本?
答:
3、浮顶油罐(包括内浮顶油罐)可不设
防雷
装置,但浮顶与罐体应有可*的电气连接。4、非金属易燃液体的储罐应采用独立的
避雷
针,以防止直接雷击。同时,还应有感应雷措施。避雷针冲击
接地
电阻不大于30Ω。5、覆土厚度大于0.5m的地下油罐,可不考虑防雷措施,但呼吸阀、量油孔、采气孔应做良好接地。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
防雷接地施工方案模板
工程防雷接地安装施工方案
接地网施工工艺流程
接地需要编制施工方案
防雷接地施工方案
防雷接地工程施工及验收规范
地下室防雷接地施工方案
机房防雷接地施工方案
旗杆防雷接地施工方案