答:
1 明敷
引下线
与断接卡。沿外墙用25*4cm 镀锌扁钢引下,每一米做固定支架。离地1.6-1.8 米做断接卡,每处引下线打人工接地 极,保护钢管密封处理。墙角无柱无钢筋时采用,现在基本不建议再使用这种方法。2 暗敷引下线与断接卡。墙角有柱子,有ф10mm 以上柱内钢筋4 根,无柱内钢筋时用2...
一文看懂
防雷
接地图纸
答:
五、
防雷
接地图关键点解析</ 在查看防雷接地图时,重点是检查接闪器、
引下线
和接地体的构成是否符合设计,它们之间的连接是否完整且防腐处理恰当。同时,接地电阻的控制和优化措施也至关重要。
建筑水电图纸的
防雷图
,如图的接地线图标是什么意思。请告诉一下
答:
一、这个是表示接地母线,图中这里没有结构地梁作为自然接地体,只有采用-50×5热镀锌扁钢做人工接地体。二、这个符号表示由上引来,这里表示
防雷
接地的
引下线
,是利用建筑柱筋作引下线。三、这个符号表示接地,有时在防雷接地系统表示有测试点,具体看一下你施工图上的图例说明。四、圈内字母表示接地...
防雷引下线
的
做法
答:
防雷引下线
暗敷设应符合下列规定:1、引下线扁钢截面不得小于25毫米乘4毫米,圆钢直径不得小于12毫米;2、引下线必须在距地面1、5米到1、8米处做断接卡子或测试点,断接线卡子所用螺栓的直径不得小于10毫米,并需加镀锌垫圈和镀锌弹簧垫圈;3、利用主筋作暗敷引下线时,直径为14毫米引下线不得...
防雷引下线
在什么图纸看?所有防雷的有专门的图纸没?
答:
施工图的电施分册‘
防雷
平面图’上看
引下线
位置,在索引或电施说明上找标准
图集
号,在该图集上看大样。
钢结构建筑中,避雷接地怎么做,或者参照什么
图集
答:
钢结构房顶的
防雷
接地
做法
:1、防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做
引下线
,一直与屋面避雷设施连接。2、很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,...
防雷
图纸怎么看?(接地装置、等位联结、
引下线
及接闪器)
答:
1.根据第一个链接的图纸,我在以下标识了接地装置、等位联结、
引下线
及接闪器的位置:接地装置:3处(分别位于每层楼梯间上方)等位联结:2处(分别位于中压隔离开关两侧)引下线:2处(分别位于高压柜和低压柜顶部)接闪器:6处(每个变压器组合有2个,一共3组)2.根据第二个链接的图纸,我在...
塔吊接地规范
做法
图片
答:
塔吊重复接地和防雷接地的具体
做法
1、接闪:塔吊一般位于建筑物外侧,且高于在建建筑物,因其本体为钢结构居多,故可利用自身做接闪器。2、
防雷引下线
:主体也为钢结构,可利用自身为引下线(当然,专设2根不小于50平方的引下线最好)。3、接地:将底座或轨道均与建筑物基础接地网可靠连接,并...
建筑基础
防雷
接地
做法
答:
基础
防雷
接地施工方法如下:1、避雷
引下线
。工艺说明:接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴...
防雷
接地
图集
答:
包括了接闪杆、独立接闪杆、接闪
引下线
的安装,及信息
防雷
装置安装。99(03)D501-1局部修改版是贯彻建设部建标[2002]212号文,按照新版结构规范的规定对
图集
进行审核,对不符合新版规范的部分进行了修订。99(07)D501-1局部修改版根据GB 50343-2004对图集第4部分电子信息系统的防雷设计进行修编和补充。