防爆阀门能用沟槽安装吗
防爆
区域消防水管
能否沟槽安装
答:
这个消防水管进入防爆区域需要设置
防爆阀门
控制,电气线管需要设置防爆线管和防爆接线盒,并在穿越防爆隔墙的时候做好封堵。
室外消防管道管井内
阀门安装可以用
勾槽连接方式吗?
答:
可以的
。这个规范上有12.3.7的 埋地的沟槽式管件的螺栓、螺帽应做防腐处理。水泵房内的埋地管道连接应采用挠性接头。不过根据要求的三通管件等位置需要设置支墩的。
人防区
用沟槽
铜芯
闸阀
是否
可以
答:
人防区用沟槽铜芯闸阀可以
。可以人防区用沟槽铜芯闸阀,根据设计要求,一般可以用铜芯闸阀代替防爆波阀。
人防
闸阀阀门
一般
采用
什么连接方式,是人防压力排污用的,管道采用DN50镀...
答:
公斤压力大于1.0MPa,要
使用
法兰连接的。低于1.0MPa,可选用丝扣连接
消防水泵系统
用沟槽闸阀能
不能行,影响验收吗?
答:
不影响验收,规范里也没有说不让
用沟槽阀门
消防
阀门沟槽
连接和焊接的区别
答:
消防管道系统
可以使用沟槽阀门
、法兰阀门或螺纹阀门,不能使用焊接式阀门(无法二次热镀锌)。
消防管道上用法兰阀门好还是
沟槽阀门
好
答:
消防管道上,
阀门采用沟槽
阀门比法兰阀门要好;因为
采用沟槽阀门可以
不用两片法兰片和连接螺栓,而是用两个刚性卡箍连接阀门,
安装
方便,经济而且省时。
阀门沟槽
连接和阀门法兰连接有什么区别?分别适用于那些情况?
答:
沟槽连接时阀门可用沟槽阀门(但难通用化及采购有难度),一般还是采用法兰阀较好,可配无颈的与短径的沟槽法兰。如果是
用沟槽阀门
,需要配2个卡箍(刚性接头),一个法兰阀门需要几个螺栓决定于管道的直径与压力等级和介质情况。
湿式报警阀
沟槽
的好还是法兰好用
答:
而
沟槽阀门
在
使用
过程中需要考虑其容错率(对不规范施工或其它原因造成的不良效果或危险的耐受度),此类风险是较高的,并且在一些项目中无法使用,所以法兰阀好。法兰阀
安装
框架结构
可以
得到加固和支持,使得整体配管安装更加牢靠、安全和稳定,且维护也更加卫生,施工中也更容易保证施工质量。
消防管道上用法兰阀门好还是
沟槽阀门
好
答:
消防管道
用沟槽阀门
也是比较多的,因为拆装方便。