55问答网
所有问题
当前搜索:
防烟楼梯间前室面积
防烟楼梯间前室面积
不应小于多少平方米?
答:
3、采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:(1)
防烟楼梯间闪室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00㎡,合用前室不应小于3.00㎡
。(2)靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00㎡。(3)长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%。(4)需要排...
防烟楼梯间前室
、消防电梯前室可开启外窗或开口有效
面积
不应小于()m2...
答:
防烟楼梯间前室、消防电梯前室可开启外窗或开口有效面积不应小于2.00m2
,合用前室不应小于3.00m2。所以,根据题意,正确答案为A
防烟楼梯间前室面积
有什么要求吗?
答:
前室的使用面积不应小于6.0㎡,前室的短边不应小于2.4m
;与防烟楼梯间合用的前室,其使用面积应符合《建筑设计防火规范》第5.5.28条和第6.4.3条的规定。——《建筑设计防火规范》2018年局部修订。GB50096-2011住宅设计规范6.4.6条规定:候梯厅深度不应小于多台电梯中最大轿厢的深度,且不应...
防烟楼梯间前室
的开窗
面积
应符合哪些规定?
答:
采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:
1、防烟楼梯间的前室或消防电梯间的前室可开启外窗面积不应小于2m合用前室可开启外窗面积不应小于3m2、靠外墙的防烟楼梯间每5层内开启外窗面积之和不应小于2m3、长度不超过60m的内走道
,可开启的外窗面积不应小于走道面积的2%4、需要排烟的房间,可开启外窗...
防烟楼梯间前室
宽度是多少,防烟楼梯间前室设计有哪些要求?
答:
对于
防烟楼梯间前室
的面积应根据公共建筑与住宅建筑来定,公共建筑的
前室面积
应大于或等于6平米;住宅建筑前室面积应大于或等于4.5平米。另外,楼层的高低也会影响到前室面积;还有一种情况就是这个前室有没有与消防电梯合用的,如果合用的话,其面积要大于或等于10平米。【输入面积,免费获取装修报价】...
防烟楼梯间前室面积
多大合适
答:
公共建筑和高层厂房建筑的
前室面积
大于6平方米;当消防电梯前室与
防烟楼梯间
合用前室时,其面积为:居住建筑合用前室面积大于6平方米,公共建筑和高层厂房建筑合用前室面积大于10平方米。防烟楼梯间是在楼梯间入口处设有防烟前室,或设有专供排烟用的阳台、凹廊等,且通向前室和楼梯间的门均为乙级防火门...
高层居住建筑消防电梯与
防烟楼梯间
合用前室,其合用
前室面积
不应小于...
答:
可不设置
前室
。消防电梯前室应符合以下要求:①前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外;②前室的使用
面积
公共建筑不应小于6m2,居住建筑不应小于4.5m2;与
防烟楼梯间
合用的前室,公共建筑不应小于10m2,居住建筑不应小于6m2。故本题答案为B。
采用自然排烟的开窗
面积
应符合哪些规定
答:
1、防烟楼梯间的前室或消防电梯间的前室可开启外窗面积
不应小于2m
合用前室可开启外窗面积不应小于3m。2、靠外墙的防烟楼梯间每5层内开启外窗面积之和不应小于2m。3、长度不超过60m的内走道,可开启的外窗面积不应小于走道面积的2%。4、需要排烟的房间,可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%。5...
防火规范中宾馆的“
防烟楼梯间
”的“
前室
”设计有何要求
答:
1、在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等。防烟前室可与消防电梯间前室合用;2、前室的使用面积:
公共建筑不应小于6.0m2
,居住建筑不应小于4.5m2;合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于10.0m2,居住建筑不应小于6.0m2;3、疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间...
地下
楼梯间
和
前室
的
防烟
问题?
答:
二、地下楼梯间 楼梯间自然通风的原理与
前室
相同,但楼梯间是一个上下贯通的空间,与前室又有所区别。《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.2.1条规定:采用自然通风方式的封闭楼梯间、
防烟楼梯间
,应在最高部位设置
面积
不小于1.0m2的可开启外窗或开口;当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
防烟楼梯间和电梯前室面积
高层防烟楼梯间前室的面积
楼梯间前室面积要求
防烟楼梯间前室尺寸要求
住宅建筑的防烟楼梯间前室
楼梯前室面积规范要求
住宅楼梯前室面积
高层防烟楼梯间前室要求
消防电梯前室面积要求