55问答网
所有问题
当前搜索:
防火堤计算高度怎么算
防火堤高度计算
公式
答:
防火堤高度计算公式:V=AHj-(V1+V2+V3+V4)
。防火堤通常是指在河流、湖泊等水域的岸边,为了预防火灾扩散,设置的一种护堤结构。防火堤的高度计算是根据实际需求和相关标准进行的,其目的是确保在发生火灾时,火势不易蔓延至周围建筑物或植被,保障人员生命财产安全。防火堤的高度计算通常需要考虑以下...
防火堤
设置小贴士
答:
立式油罐的防火堤要保证堤内有效容积,高度比计算高度高0.2米,但不应超过1.0米至2.2米
。3. 卧式油罐的防火堤 卧式油罐的防火堤,0.5米实的平均高度是个基本要求(以防火堤内侧地坪算起),要注意土质防火堤的堤顶宽度要大于0.5米。4. 不种树 防火堤上和内部都不应种植树木,外部可以种植阔叶...
易燃液体储罐
防火堤
的建造有何要求?
答:
(1)防火堤应当能承受所容纳液体的静压,而且不应渗漏。在计算防护堤的高度时,
实际高度应当比计算高度高出0.2m,以留有一定的余量
。防火堤的高度不应低于1.0m(以堤内设计地坪标高为准),且高不宜高于2.2m(以堤外3m范围内设计地坪标高为准)。(2)在防火堤的不同方位上,应当设置灭火时便于...
储罐区设计时,
防火堤
与围堰的区别
答:
回答:无锡荣盛化工设备有限公司 第5.3.4条 甲、乙类液体储罐组
防火堤
的设置应符合下列规定: 一、防火堤应是闭合的; 二、防火堤应为土堤。土源有困难时,可用砖石、钢筋混凝土等非燃烧材料,但内侧宜培土; 三、防火堤实际高度应比
计算高度
高出0.2m,防火堤高度宜为1.0~2.0m; 四、防火堤及隔堤应能承...
防火堤
和围堰有区别吗
答:
2、围堰:在水利工程建设中,为建造永久性水利设施,修建的临时性围护结构。二、应用不同 1、
防火堤
:用于常压液体储罐组。2、围堰:防止水和土进入建筑物的修建位置,以便在围堰内排水,开挖基坑,修筑建筑物。一般主要用于水工建筑中,除作为正式建筑物的一部分外,围堰一般在用完后拆除。围堰
高度
高于...
建筑
防火
设计规范的厂房和仓库(3)
答:
4
防火堤
的设计高度应比
计算高度
高出0.2m,且应为1.0m~2.2m,在防火堤的适当位置应设置便于灭火救援人员进出防火堤的踏步;5 沸溢性油品的地上式、半地下式储罐,每个储罐均应设置一个防火堤或防火隔堤;6 含油污水排水管应在防火堤的出口处设置水封设施,雨水排水管应设置阀门等封闭、隔离装置。4...
有多个
防火堤
的储罐区必须分开吗
答:
一、
防火堤
应是闭合的;二、防火堤应为土堤。土源有困难时,可用砖石、钢筋混凝土等非燃烧材料,但内侧宜培土;三、防火堤实际高度应比
计算高度
高出0.2m,防火堤高度宜为1.0~2.0m;四、防火堤及隔堤应能承受所容纳液体的设计静液柱压力;五、管线穿过防火堤处应用非燃烧材料填实密封;六、应在...
输送腐蚀性物料泵不准布置在
防火堤
内部出自哪个标准规范
答:
l)
防火堤
应闭合;2)防火堤应土堤土源困难用砖石、钢筋混凝土等非燃烧材料内侧宜培土;3)防火堤实际高度应比
计算高度
高0.2m防火堤高度宜1.0~2.0m;4)防火堤及隔堤应能承受所容纳液体设计静液柱压力;5)管线穿防火堤处应用非燃烧材料填实密封;6)应防火堤同周边设置少于两处行台阶;7)防火...
防火堤
和围堰有什么区别?
答:
-
防火堤
的结构相对简单,主要是由堆土或堆放物质形成的土堤,
高度
和宽度视具体情况而定。- 围堰的结构相对复杂,通常由围墙、栅栏、水封带等多种组合方式构成,要考虑围堰的高度、强度、防水能力等因素。总的来说,防火堤主要是通过物理屏障隔离火势蔓延,而围堰则通过隔离和包围火灾现场来控制火势。
储罐区
防火堤
设计规范的内容简介
答:
本规范共分五章和两个附录,主要内容包括总则、术语、
防火堤
和防护墙的布置、选型与构造、强度
计算
及稳定性验算等方面的内容。本规范中黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由油气田及管道建设设计专业标准化委员会负责日常管理工作,由中国石油天然气...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
防火堤的高度计算公式是什么
防火堤高度的确定原则
防火堤的要求有哪些
防火堤的步距如何计算
防火堤的有效容量怎么算
球罐防火堤高度
储罐防火堤高度怎么确定
5000m2储油罐防火堤是多高
防火堤高度要求