55问答网
所有问题
当前搜索:
防火卷帘门怎么接线
防火卷帘门
的
接线
方法?
答:
1、U、V、W为电机线,提供电压给电机使用
。2、
W是温感接入线,Y是烟感接入线
,烟温感端子需连接公共端才能使用。3、XJ是下降端子、SJ是上升端子、TJ是停止端子,这几个端子主要连接手动控制按钮盒使用。4、K为上位反馈、G为下位反馈,这两个端子主要连接消防控制模块,用于反馈防火卷帘门的上升和下...
防火卷帘门
的
接线
方法?
答:
如防火卷帘门控制器接线图所示:
1、U、V、W为电机线,提供电压给电机使用。2、W是温感接入线,Y是烟感接入线
,烟温感端子需连接公共端才能使用。3、XJ是下降端子、SJ是上升端子、TJ是停止端子,这几个端子主要连接手动控制按钮盒使用。4、K为上位反馈、G为下位反馈,这两个端子主要连接消防控制模块...
防火卷帘门
安装方法防火卷帘门控制箱
接线
图
答:
1. 门框画线 在安装防火卷帘门时,
首先要在门框的位置画上线,并标注好尺寸大小,然后请专业工人根据设计出合适的电动卷帘门
。需要注意的是,门框的高度要比门扇的高度稍微高一点。2. 固定门框 接下来是固定门框,我们需要拆除门框下方的固定板,然后根据洞口两侧地面的情况预留凹槽,经校正合格后,固定木...
防火卷帘门
安装方法解析
答:
1,
确定防火卷帘门两侧导轨的安装位置,用锤线释放导轨基准线,然后松开导轨连接件 固定螺栓十字准线
。 导轨距离吊顶不小于75厘米。2。 使用冲击钻将连接件固定在墙柱上的膨胀螺栓孔上。 连接件之间的距离不应超过600毫米,两端应距离导轨开口100毫米。 首先上下固定几个连接件,安装导轨,修正垂直和点焊...
防火卷帘门
安装方法 有哪些具体步骤
答:
1、在
防火卷帘门
的两侧确定导轨安装位置,用锤线放出导轨基准线,放出导轨连接件固定螺栓十字线,导轨超过吊顶不小于75cm。2、用冲击钻在墙柱上打出连接件固定膨胀螺栓孔,连接件的间 距不得大于600 mm,两端距导轨口100 mm。先上下固几块连接件,将导轨贴上,校正其垂直并点焊,导固定后再复一下...
一个
消防卷帘门
接几个模块,是什么模块啊,亲,该
如何
接呢,
答:
1、模块:要看此镗
卷帘门
有没有要求有中停。如果有就需要按一个双址模块(有两个动作信号,分别控制中停和下位。也可以用两个单输入、输出模块,成本稍贵一些)如没有中停,也就是一步降,那么一个单输入、输出模块就可以了。2、连接方式:一般厂家的模块都需要接2根信号线,2根24V电源线。模块...
消防卷帘门
控制电路是
怎么接线
答:
1、安装卷帘门的洞口上部不得设有通风管、水管等;2、电源线路(三相五线和消防中控信号线)由用户铺设到卷门机旁的电气控制箱边;3、卷帘门安装好后,安装吊顶,吊顶边缘应离帘板50MM,以免磨擦;4、调试及使用时,严禁底部站人。电器设施不得擅自拆搬;5、根据消防管理规定,
防火卷帘门
为消防专用设施...
防火卷帘门
安装方法?
答:
防火卷帘门
广泛应用于商场,商厦及地下车库,但是具体的安装步骤别说外行人,就是做防火卷帘门的也不一定能详细的说明白,下面对防火卷帘门安装进行一步一步的详细说明一下:第一步:安装导轨1、在防火卷帘门的两侧确定导轨安装位置,用锤线放出导轨基准线,放出导轨连接件固定螺栓十字线,导轨超过吊顶不...
防火卷帘门
控制器
怎样接线
?
答:
备电型
防火卷帘
控制器
接线
说明(备电型)接线注意事项:1.三相电源输入得火线、零线不要接反。2.电机电源火线、零线不要接反。3.本控制器连接的消防联动信号一般为无源常开信号,如需接有源联动信号,则有源信号“+”端连控制器的“7”(半降)或“9”(全降)号端子,“-”端连控制器的“23”号端子。注意“+”...
防火卷帘门
安装防火卷帘门使用范围
答:
防火卷帘门
安装第一步:安装导轨1、在防火卷帘门的两侧确定导轨安装位置,用锤线放出导轨基准线,放出导轨连接件固定螺栓十字线,导轨超过吊顶不小于75cm。2、用冲击钻在墙柱上打出连接件固定膨胀螺栓孔,连接件的间距不得大于600mm,两端距导轨口100mm。先上下固几块连接件,将导轨贴上,校正其垂直...