防火分区是否可以跨层
防火分区
的划分原则
答:
防火分区的划分可以跨楼层
。但要跨完整的楼层,确保每一层所属同一个防火分区,不能出现划半层或三分之一层等情况。
防火分区
的划分原则
答:
6. 防火分区的划分可以跨越楼层
,但必须跨过完整的楼层,确保每一层都属于同一个防火分区,避免仅划分半层或三分之二层的情况。
防火分区
的划分原则和方法
答:
5. 防火分区可以跨越楼层
,但需确保每层都属于同一防火分区,避免仅划半层或三分之一层。6. 防火分区划分的检查方法包括:- 查阅消防设计文件、建筑平面图、防火分区示意图、施工记录等资料,以确定防火分区划分的标准并进行现场检查。- 对于功能复杂的建筑工程,检查时要涵盖不同使用功能的楼层,特别是...
一级消防工程师新规范规定高层民用建筑的
防火分区
最大允许建筑面积是多...
答:
“
防火分区
的最大允许建筑面积”,为每个楼层采用防火墙和楼板分隔的建筑面积,当有未封闭的开口连接多个楼层肘,防火分区的建筑面积需将这些相连通的面积叠加计算。所以防火分区是
可以跨
越楼层的,有可能2层到3层都是一个防火分区。防火分区的建筑面积包括各类楼梯间的建筑面积。为了阻止火灾蔓延,现行消防...
划分几个
防火分区
,如何划分?
答:
1.该建筑高度为28米,虽然每层建筑面积是1200平米,但不是在24米以上的完整楼层,所以,该建筑属于二类高层公共建筑。2.按照规定,高层建筑内的每个
防火分区
最大允许建筑面积为1500平米,防火分区不
能跨
越楼层。3.该建筑的首层商店营业厅可以划分为一个防火分区。
可以
两层一个
防火分区
吗
答:
单、多层民用建筑耐火等级为四级的
可以
两层一个
防火分区
。高层民用建筑:耐火等级为一、二级,允许建筑高度或
层数
为1层, 防火分区的最大允许建筑面积为 1500㎡,对于体育馆、剧场的观众厅,防火分区的最大允许建筑面积可适当增加。单、多层民用建筑:耐火等级为一、二级,允许建筑高度或层数为1层, 防火...
竖向
防火分区可以跨
越楼层吗?
答:
你所提出的这个问题主要是涉及到竖向
防火分区
的,总的来说,建筑防火分区分为竖向防火分区和水平防火分区,它们的面积要求是一致的(防火分区的面积大小,和建筑类别、
层数
有关,厂房和仓库建筑还和生产或储存的火灾危险性有关)层数越多,当然竖向分区也就越多了(不包括住宅建筑,它主要是由层数决定楼梯间的设置形式)。至于...
消火栓
可跨
越
防火分区
吗?
答:
(1)消火栓不
可跨
越
防火分区
。《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.3.7条明文规定:室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有二只水枪的充实水柱同时到达任何部位。由于《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)未对此内容作明文规定,而高层建筑防火等级要高于多层建筑,故《建筑设计...
住宅的
防火分区
是怎么划分的
答:
2、防烟分区通常是按照楼层来划分的,在同一层内,则是依据房间隔墙、下垂50CM的梁和挡烟垂壁来界定的。3、对于高层建筑,一类建筑的每个
防火分区
最大允许面积为1000平方米,二类建筑为1500平方米,地下室为500平方米。如果建筑内设有自动灭火系统,这些分区的面积
可以
相应增大一倍。对于一类建筑的电信楼...
防火分区
电缆
是否
应在同区敷设
答:
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92中规定:24.9.14 消防用电设备配电系统的分支线路不应跨越
防火分区
,分支干线不宜跨越防火分区。如果需要,电缆桥架
可以
穿越但必须采用阻燃线槽,且要封堵,消防支线只能一个分区一个分共的敷设 。为了确保防火分区在建筑物发生火灾时充分发挥其功能,划分防火分区...