55问答网
所有问题
当前搜索:
锚固型钢悬挑脚手架图片
最新悬挑脚手架规范
悬挑脚手架图片
答:
最新
悬挑脚手架
规范:1、一次性悬挑脚手架不宜超过20M 2、
型钢悬挑
宜采用双轴对称的工字钢 3、悬挑钢梁的截面高度不应小于160mm,
锚固型钢
的U型钢筋拉环 或锚固螺栓直径不宜小于16mm 4、钢丝绳采用建筑结构的吊环使用HPB235级钢筋,直径不宜小于20mm 5、悬挑钢梁的长度应按设计计算,固定长度不应小于悬挑...
悬挑脚手架
的悬挑长度与
锚固
长度的比例是多少?
答:
悬挑脚手架
悬挑长度和尾部
锚固
长度比例是:1.25:1。参见DGJ32/J121-2011《建筑施工
悬挑式
钢管脚手架安全技术规程》第3.2.5图。
悬挑脚手架
是怎么做的?
答:
根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011,
悬挑脚手架
应每个
型钢悬挑
梁外端设置悬拉钢丝绳(即一挑一拉)。具体要求如下:1. 规范第6.10.4条要求,每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结。钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算。吊环应使用HPB235级钢筋...
悬挑脚手架
工字钢根部是外挑长度的几倍
答:
悬挑脚手架
工字钢根部是外挑长度的1.25倍。悬挑脚手架的搭设高度不超过20米,悬挑梁截面高度不应小于160mm,每个
型钢悬挑
梁外端,宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结,钢丝绳、钢拉杆作为附加保险措施,不参与悬挑钢梁受力计算。悬挑梁尾端应在两处及以上。固定于钢筋混凝土梁板结构上。
锚固
...
悬挑脚手架
如何悬挑的?
答:
根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ-130-2011规定,
悬挑脚手架
宜每个
型钢悬挑
梁外端设置悬拉钢丝绳(即一挑一拉)。具体要求如下:1、该规范第6.10.4 条:每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结。钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算;钢丝绳与建筑结构...
悬挑脚手架
挑网如何设置,几层一挑?
答:
1、一次
悬挑脚手架
高度不宜超过20m。2、
型钢悬挑
梁宜采用双轴对称截面的型钢。如工字钢,工字钢结构性能可靠,双轴对称截面,受力稳定性好,较其他型钢选购、设计、施工方便。3、钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用HPB235级钢筋,其直径不宜小于20㎜,吊环预埋
锚固
长度应符合现行国家标准。4、锚固位置设置在...
悬挑脚手架
最大挑高多少?
答:
悬挑脚手架
的搭设高度不超过20米。悬挑梁截面高度不应小于160mm。每个型钢悬挑梁外端,宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结,钢丝绳、钢拉杆作为附加保险措施,不参与悬挑钢梁受力计算。悬挑梁尾端应在两处及以上。固定于钢筋混凝土梁板结构上。
锚固型钢悬挑
梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜...
悬挑
架子这层,工字钢一段在板上另外一端在圆弧梁上1.25倍按搭在圆弧...
答:
提供的图片看不出那是‘圆弧梁’;假如你用‘圆弧梁’作工字钢的支点,必须经设计人认可;规定的≥12.5,是说从支点到室内楼板固定卡子的距离≥12.5倍支点到室外悬臂端的距离。下图1800/1200=1.5≥1.25就是答案。
悬挑脚手架
高度不能超过多少米
答:
悬挑脚手架
的最高高度不能超过20米,悬挑梁的截面高度最小要是160毫米,每个
型钢
悬梁的外端最好设置钢丝绳或者是钢拉杆和上面一层的建筑结构拉结,这样就可以作为附加的保险措施,工作起来更安全。并且这两者是不参与悬挑梁受力计算的。悬挑梁的尾部要在这两个地方或者是以上。要把它固定在钢筋混凝土梁...
工字钢
悬挑脚手架
的最新规范有哪些要求
答:
1.
悬挑脚手架
高度不得超过20m。2.
型钢悬挑
梁应采用双轴对称截面型钢。如工字钢,结构性能可靠,双轴对称截面,力稳定性好,比其他型钢采购.设计.施工方便。3.悬挑梁型号和
锚固
件应根据设计确定,截面高度不小于160mm。悬挑梁末端应固定在钢筋混凝土梁板结构上两个或两个以上。U型钢筋拉环或锚固螺栓的直径...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
悬挑式脚手架的悬挑钢梁锚固段长度
悬挑式脚手架中用于锚固的u型钢
悬挑脚手架工字钢锚固长度
悬挑脚手架锚固钢筋直径
型钢悬挑脚手架
悬挑脚手架悬挑段长度
短肢悬挑工字钢脚手架
悬挑脚手架圆钢拉环