55问答网
所有问题
当前搜索:
铜鼻子能压铝线吗
镀锡的铜线
鼻子可以
用来压接
铝线吗
?因为
铝线鼻子
大,我要在端子盒中压...
答:
如果电流不是满载可以,但不建议这么搞
。镀锡与否关系不大,干电工的应该道铜铝
不能
接这一道理,其中实质是通过电流后的热胀冷缩的量不一样,容易自己形成接触不良这一低级错误,并不是镀锡了就能规避这一现象,当然如果电线用的很大负载很小,电流引起的热胀冷缩足以乎略不计为施工方便起见免强可以这么搞...
铝线可以
用
铜鼻子吗
答:
不能
,铜铝组合会加速电解过程,从而加速氧化使连接变得不可靠,接触电阻变大。要用用于铜铝过渡的铜铝鼻子或合金鼻子(这个产品目前只有泰科电子生产)。铝(电缆)铜(端子或设备)不能直接连接,否则,会发生铜腐蚀铝现象,造成发热、烧断电缆甚至烧毁设备等情况。用合金鼻子,就是一种合金实现铜铝过渡,...
铝芯电缆零线用
铜鼻子
接会有什么后果?
答:
你好:
根据电气施工的相关规定铝线与铜鼻相接必须要用铝铜的过渡鼻子相接
否则会使铝线在经过电流时产生铜对铝线的腐蚀性使铝线氧化严重时会对供电线路故障:供参考
镀锌的铜钱
鼻子可以压铝线吗
答:
可以
,用压线钳压结实。包好
谁实践过,
铝线
用
铜
压线鼻使用的后果?
答:
会氧化 我单位的路灯就是这样的 安装路灯的师傅
铝线鼻子
没带够 用了一个
铜鼻子
现在
铝线
上就有氧化的迹象 我用电笔点铝线氧化的部位 它掉渣 特别要提醒你 要是三项四线 零线切记不要有这情况 零线要是断掉 后果不堪设想 要是电流较大建议还是更换 我们也准备更换 ...
电工知识:铜线和
铝线
怎么连接到一起
答:
1. 铜线应使用铜鼻子连接到开关上,而铝线则应使用铜铝接线鼻子压接在铝线接头处,铜线的一端则应连接到开关的另一个端子。2. 另外,铜鼻子和铜铝接线鼻子
可以
直接用螺丝固定在一起,以确保连接的稳固性。
镀锡铜线
鼻子可以压铝
电缆吗?
答:
铜线与
铝线
相接,铜线鼻与铝线相连,这个在生产实践中经常遇到,这种接头处理需要一定的接线技术,技术的关键是尽可能减小接触电阻,接头扭紧并除去铝线的氧化层压平实即可,铜铝相接并不是禁忌,但如果说接头处理不好则命不长,容易氧化形成恶性循环而使线头烧坏或断线,因此,省事而省心的办法是采用铜铝...
电工知识:铜线和
铝线
怎么连接到一起
答:
铜线用铜鼻子接在开关上,铝线用铜铝接线鼻子压在铝线接头,铜的一端接开关另外一个端子。也
可以
把铜鼻子和铜铝鼻子直接用螺丝固定在一起。
铝线
进不锈钢刀闸用什么
鼻子
答:
使用铜鼻子。铜鼻子是一种金属连接件,用于将电线连接到电器或开关上。由于铝线与不锈钢刀闸的材质不同,因此需要使用一种能够导电且耐腐蚀的金属连接件来连接。铜鼻子符合这个要求,具有良好的导电性和耐腐蚀性,
可以
确保铝线与不锈钢刀闸之间的可靠连接。所以铝线进不锈钢刀闸可以使用铜鼻子。
...不用铜铝过渡
鼻子可以吗
?直接用
铜鼻子压
接可以吗?
答:
不行,必须用铜铝过渡线夹(端子),请参考国家建筑标准设计参考图的《铝合金电缆敷设与安装》
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
铝线可以用铜鼻子吗
铜接线鼻子可以压铝线吗
铜鼻子压铝线怎么处理
镀锌铜鼻子压铝线可以吗
镀锡铜鼻子可以压铝线吗
镀锌铜鼻子可以直接压铝线吗
硬线接铜鼻子会怎么样
铝电缆能用铜鼻子接吗
铜铝鼻子可以用铜鼻子代替吗