铜芯线电源承受电流估算方法
铜芯
电缆可以
承受
多少
电流
?
答:
推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算
铜
导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S==0.125I~0.2I(mm2)S---铜导线截面积(mm2 )I---负载
电流
(A)三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一...
铜芯线
的
电流
换算口诀有哪些?
答:
估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五
。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。电线负荷的计算方法 一、常用电线的载流量:500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下:1.5平方毫米...
一平方铜线能载多少安的
电流
?
答:
一平方铜线承受安全电流,一般都按4A电流计算
回答者:十下5,百上2,二五三五43界,铜线升级算.意思是十个平方以下的线,乘5,一百平方以上的线乘2 二十五以下乘4三十五以上乘3 铜线按线径的上级算,如1.5平方按2.5算 这是工厂计算口诀.很管用. 回答者:估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走...
一平方铜线能
承受
多少
电流
?
答:
四、根据电工行业经验,
可以通过以下方式估算铜线的承载电流:1) 铜芯线每平方毫米截面积理论上可承受4.5至5A的电流
;2) 对于单相220V电路,每1千瓦的负载大约需要4.5A的电流;而对于三相电路,每1千瓦的负载大约需要2A的电流。五、电缆线每平方米的载流量可以通过两种方法确定:1) 查表法:参照电缆...
三相六平方
铜芯线
能
承受
多少千瓦
答:
1. 对于三相
电源
,每个千瓦的
电流估算
约为2安培,而单相电源每个千瓦的电流估算约为4.5安培。2. 在理想条件下,一根6平方毫米的
铜芯线
(符合国家标准),单相电源可
承载
的最大功率为8千瓦;三相电源则可承载24千瓦。3. 1平方毫米铜电缆的额定电流为6安培。因此,6平方毫米的铜芯线能够
承受
的电流为6...
怎样计算电线的最大过流功率
答:
导线的载流量(可
承受
的安全
电流
),再乘以电压220V就知道能承受多大的电功率了,如根据口诀我们可
估算
出1平方
铜芯线
能承受的最大电流为10安,但考虑的环境温湿度、散热等情况,1平方铜芯线能承受的最大安全电流为7~8安,它能承受的电功率约为8×220=1760W。下面给你提供导线载流量的估算口诀:...
平方铜线能
承受
多大
电流
口诀
答:
有一个流行的口诀用于
估算
不同截面积铜线的
承载电流
:“十下五,百上二,二五三五四三界;铜线升级算。意思是十个平方以下的线,乘5;一百平方以上的线乘2;二十五以下乘4,三十五以上乘3;铜线按线径的上级算,如1.5平方按2.5算;这是工厂计算口诀,很管用。”需要注意的是,这些规则提供的是一...
怎样计算电线电缆的
承受电流
,选用多少直径
答:
2.5平方毫米
铜电源线
的安全载流量--28A。 一般可以按下列公式计算: 平方数×8=
电流
数 ,功率则为 220×平方数×8 ,这种计算
方式
是有足够裕度的,不用担心不够. 比如说:2.5平方的电线,
承载
功率为220×2.5×8=4400W,在进行电路改造时,业主应根据实际用电情况(用电器功率大小,串联电器多少、电线强度)并参照此进行...
电缆线负载
电流
的计算
方法
?
答:
电缆线负载
电流
的计算
方法
:1. 常用电线电缆的载流量:500V及以下
铜芯
塑料绝缘线在空气中敷设,工作温度为30℃,在长期连续100%负载下的最大载流量如下:- 1.5平方毫米 —— 22A(安全载流量10A)- 2.5平方毫米 —— 30A(安全载流量28A)- 4平方毫米 —— 39A(安全载流量35A)- 6平方毫米 ...
请问一平方的
铜芯线
直接外敷可以
承受
的安全
电流
是多少安?是6 安还 ...
答:
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五
,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以...