钳流表测三相电总电流
冬季
三相电
2.2千瓦电机起动不了是咋回事
答:
原因分析:1.机械方面:负载重、轴承没油、轴承坏了卡死等使负载大于堵转力矩。2.电路方面:缺相也会起动无力,造成起动困难。处理顺序:1.减负载->轴承加油->换轴承。2.用
钳
形表检查
三相电流
是否缺相和平衡。如果发现问题对应处理。
三相电
可以不要互感器吗?
答:
您好,很高兴回答您的问题。可以的。操作如下 :1、可以做直通表使用,但是负荷
电流
不能超过电表的额定电流。2、使用时首先用短接线将电表的1、2孔,4、5孔,7、8孔互相短接。3、电源
三相
和零线分别接电表的1、4、7、10(N)孔,电表的3、6、9、10(N)孔接负载。360问答 带互感器的三相四线电表....
三相电总
是有一相开关根部特别烫
答:
主要原因有线路虚接,
三相电流
不平衡或者开关一相触头压力不够。建议用
钳
形表卡三相电流是否平衡。
三相电
功率可不可以这样算?
答:
这样运算正确。如果是用线电压计算,就是乘根号3,用相电压就是3倍。
三相
负载不平衡时,就必须是你这样计算。
三相电
对零线电压相同,但零线依然带电。请高手告诉我怎么才能让零线不带...
答:
作为用户,
三相
电压不可能完全数值相等、相位相差120度,所以零线有较低的电压是正常的,如果很大 达到几十伏特就不对了。三相电压不平衡对电机稳定性和发热有一定影响,不大就行
用电器380v接电源只用两根相线即为380v如何使
三相
平衡?
答:
单一使用两相作为电源(火火)的用电器当然不能使
三相
功率平衡。不单纯是使用380V的两相用电器负载,还有单相220V(一火一地)的家用电器,也有同样的问题。如果将这些负载盲目地挂在同一相上,必然会导致系统严重不平衡。所谓三相平衡是指系统的平衡,例如电力变压器供电的一个工厂或一个居民区,或是一台...
三相电
中 只接A B相负载 负载
电流
怎么算
答:
我国供电是
三相
四线制,负载有三种:三相380V(3火线),两相380V(2火线),单相220V(火线、零线),如果你的负载是两相380V,就是接任意两个火线。用户用电时,三相负载趋于平衡,零线
电流
趋于零,供电公司变压器3个绕组负担一致,工作状态最好,所以用户端都要仔细分配各相的负载,三相尽量平衡用电...
三相电
,25平火线,10平零线,正在正常工作20KW,突然离接线柱2CM处产生电 ...
答:
线整齐断,有圆型铜球,线皮无高温痕迹 说明是瞬间打火所致,就是在没使用前就在断开处损坏了,最有可能的是在安装过程中用钳子卡线过程中卡了一下,但不至于当时断开,又觉得线不够长,又换个地方延长2CM卡断,等安装完后,在使用过程中就断了,也许当时不会断,在使用一段时间再断,因为20KW额定
电
...
从
三相电
中性点引出零线,另一根为火线构成单项电,请问此单相电电压波...
答:
一根火线一根零线组成单相交流电源,电压为相电压,正弦波。接一般负载,
电流
也是正弦波,只是相位可能与电压不同。
三相电
空调如何连线?
答:
4. 注意安全规范:接线过程中应注意断开电源,以避免触电事故。在连接电缆时,应确保线鼻子压紧,接触良好,并使用绝缘胶带包裹裸露的导线部分,以防止短路或漏电。完成接线后,应检查所有连接是否牢固,并使用万用表等工具
测试
电路是否正常。5. 寻求专业帮助:如果对
三相电
或空调接线不熟悉,建议不要自行...