答:
1、钳子没有在一个闭合环路,导致无法感应。2、电表档位设置不对 3、电表损坏
。钳形电流表分高、低压两种,用于在不拆断线路的情况下直接测量线路中的电流。其使用方法如下:(1)使用高压钳形表时应注意钳形电流表的电压等级,严禁用低压钳形表测量高电压回路的电流。用高压钳形表测量时,应由两人操...
钳形表
开机未
测量
有
电流
什么原因
答:
I在强磁设备附近,
钳形表电流
互感器衔铁张开(或闭合),杂散磁力线作用于其上会产生感应电流,使表有示数。
我的
钳形电流表
怎么
测不出电流
?无反应,屏上显示还是0
答:
钳形电流表只可用于交流测量,直流电流无法测量
;屏显是零时可以看看量程开关是否转到交流电流档;测量时只能测量单根导线(A\B\C\N的任意一根),不能同时将双线或多棵导线钳入测量;还要看看量程是否选取过大(10A的电流用500A档肯定测不出来哦)。
我买 了一架
钳形表
数字的可怎么
测不出电流
答:
开机正常的钳形表挡位选择也正常是不可能测不出电流的
除非你卡了两根线或者是交流挡测了直流电流
。检查一下应该没什么问题的!
数字
钳形电流表
怎么不显示了呢
答:
一般是保险丝烧了,换一个保险就好了,小的保险丝烧
请问可将三相电同时放入
钳形表
口
测量电流
吗?
答:
可以,但
测不到电流
。因为三相交流电的各相电流的初相角互相相差120度,所以,它们的电流向量和为零。
钳形表
同时铺入三相线时,就无法检测到电流。但在实际工作中,各相电流是不均衡的,总会有些许偏差。所以同时钳入三相电流时,会出现一个接近于零电流值。如果一个均衡的三相负载,同时钳入三相线,...
LED节能灯为什么用
钳
式
电流表测量不
准确呢?
答:
因为它的
电流
是高频脉冲电流,不是低频正弦交流电,因此
钳形表测量不
准确。如有帮助请采纳,或点击右上角的满意,谢谢!!
为什么
钳形电流表不
能
测量
转子电流
答:
绕线式电动机的转子
电流
频率很低,与滑差成正比,用
钳形表测量
能测出但不准。
用
钳形电流表测量
零线,可以测量
到电流
吗?
答:
交流电通过火线时,同时也通过零线,
钳形电流表
当然可以
测量
零线电流。只要有交变电流流过导线,钳形电流表就能测量。假设:如果不能测量零线电流,那它就不能测量火线电流了,因为火线电流跟零线电流是一样的。那它就不叫钳形电流表了。或者是坏了。
请教电工师傅…我用
钳形表测
电机A相B相C相
电流
各2A.为什么三相一起测...
答:
是对的兄弟。如果你三根线一起测,那是用来做漏电保护的。如果有
电流
说明线路某一相漏电。