55问答网
所有问题
当前搜索:
钢结构地脚螺栓预埋规范
钢结构
柱的
地脚螺栓埋设
深度有何
要求
答:
对受拉和受弯
预埋
件,其锚筋的间距b、b1和锚筋至构件边缘的距离c、c1,均不应小于3d和45mm。对受剪预埋件,其锚筋的间距b及b1不应大于300mm,且b1不应小于6d和70mm~锚筋至构件边缘的距离c1不应小于6d和70mm,b、c均不应小于3d和45mm。受拉直锚筋和弯折锚筋的锚固长度不应小于本
规范
第8.3...
钢结构
的钢柱与基础连接的
螺栓预埋
有那些
要求
?
答:
一、轴线偏差控制在
规范要求
范围内 支承面、
地脚螺栓
(锚栓)位置的允许偏差(mm)项目允许偏差支承面标高±3.0水平度l/1000地脚螺栓 (锚栓)螺栓中 心偏移5.0预留孔中心偏移10.0二、高度控制 地脚螺栓(锚栓)尺寸的允许偏差(mm)项目允许偏差螺栓(锚栓)露出长度+30.0 0.0螺纹长度+30.0 0.0三、...
地脚螺栓
的
预埋
深度怎么确定
答:
按《混凝土
结构
设计
规范
》GB50010—2010第9章及第8章的
要求
9.7.4
预埋
件锚筋中心至锚板边缘的距离不应小于2d和20mm。预埋件的位置应使锚筋位于构件的外层主筋的内侧。
地脚螺栓
的作用:1、固定地脚螺栓又称为短地脚螺栓,与基础浇灌在一起,用来固定没有强烈振动和冲击的设备。2、活动地脚螺栓又称...
钢结构地脚螺栓
怎么
预埋
答:
钢结构地脚螺栓预埋
方法操作步骤如下:材料准备:图纸一张,螺栓等。1、首先要拟一份图纸,拟一份方案,根据方案进行布线标高,确保水平位置和标高都是正确的,然后在柱子上面画出螺栓十字中心的一个标志,作为螺栓中的一个初步步骤。2、接着要确定一下钢板的高度,定位一下模板。之后,就可以开始浇筑...
《
钢结构
工程施工质量验收
规范
》中
预埋
件的偏差一般多少
答:
单层
钢结构
10.2.2条
地脚螺栓
中心偏移允许偏差5mm;多层及高层钢结构11.2.1条地脚螺栓中心偏移允许偏差2mm;钢网架结构12.2.2支座锚栓中心偏移5mm。
钢结构
的钢柱与基础连接的
螺栓预埋
有那些
要求
答:
1、螺栓的材质符合设计。2、规格、数量、长度等符合设计。3、预埋位置符合设计。4、施工符合工艺
要求
。螺栓预埋工艺流程:
地脚螺栓预埋
1、地脚螺栓施工工艺流程:测量放线 柱墩钢筋绑扎;柱墩模板安装;定位板(钢板)安装、固定螺栓组安装复核螺栓焊接固定; 砼浇筑、螺栓复核;成品保护 2、施工方法 (1)...
地脚螺栓
预留孔如何
埋设
方法步骤详解
答:
一般安装精度较高的预埋都要先做成地笼(需先穿在打过螺栓孔的
预埋钢
板上,并装上螺母压紧。浇筑前把预埋件绑扎在模板上固定好,就可以保证脚螺栓安装尺寸。如果想省料,也可用钢筋焊接固定,焊接完成后需校对几何尺寸。至此,脚螺栓安装才算真正完成。想了解更多关于
地脚螺栓
的相关详情,推荐咨询班特勒...
求
预埋螺栓
技术交底?
答:
4、
地脚螺栓
与基础钢筋连接必须牢固。5、 地脚螺栓全部电焊完毕用经纬仪及水准仪测其上下左右偏差情况,不合
要求
立即校正。6、 砼浇筑前用胶布及塑料袋全部将螺栓螺丝包扎好。7、 砼凝固前应再次复测移动情况,并及时校正。8、 在安装
钢结构
之前,做最后的检查,且做必要的校正。
钢结构螺栓
的施工方法是怎样的?
答:
( 1 )根据
预埋地脚螺栓
与混凝土基础轴线的相 对位置 ,并考虑模具的组装
要求
,确定模具钢板的平面尺寸 ,刻出模具钢板的纵横轴线十字线 ,然后按模具轴线确定
预埋螺栓
的相对位置 ,钻孔 。模具的钻 孔位置、孔径要与
钢结构
柱的螺栓孔位、孔径完全吻合 ,钢板厚度宜 ≮4 mm。( 2 )模具钢板加工好以后...
单层
钢结构
厂房的地埋
螺栓
允许偏差
答:
单层
钢结构
安装工程中,
地脚螺栓
(锚栓)尺寸的允许偏差为:螺栓(锚栓)露出长度+30.0mm,0.0mm;螺纹长度+30.0mm,0.0mm。机械构件在混凝土基础上安装时,将这种螺栓的呈J形、L形的一端埋入混凝土中使用。地脚螺栓的抗拉能力就是圆钢本身的抗拉能力了,大小等于截面面积乘以许用应力值(Q235B:140...