钢结构厂房防雷设计规范
钢结构
如何做
避雷
答:
根据轻
钢结构
建筑物的特点,轻钢结构建筑物的屋顶显然不适合安装高大沉重的避雷针在此类建筑物上,而《建筑物
防雷设计规范
(2000年版)》(GB 50057—94)第4.1.4条给出了金属屋面作为建筑物(第一类防雷建筑物除外)防雷接闪器的四个要求。轻钢结构建筑物的围护系统为非燃体,当利用金属板做接闪器时...
怎么做
钢架结构防雷
接地
答:
首先要定建筑物的
防雷
类别,如果是普通
厂房
、仓库(没有易燃易爆危险品、不是人员密集场所),应为三类防雷建筑物。如果建筑物内有少量易燃易爆品、人员较密集为二类。三类防雷建筑物:1、如有桩基础,则可每根引下线利用不少于两根桩身钢筋作为接地极。同时利用地梁上部两根钢筋焊接连通,并与所接引...
钢结构厂房
能用钢结构作为
避雷
针的接地引线吗
答:
可以的,并且推荐用这种方式,GB50057-2010《建筑物
防雷设计规范
》中 4.3.5利用建筑物的钢筋作为防雷装置时应符合下列规定: 1建筑物宜利用钢筋混凝土屋顶、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线。5.3.5建筑物的钢梁、
钢
柱、消防梯等金属构件以及幕墙的金属立柱宜作为引下线,但其各部件之间均应连成电气...
金属屋面
防雷设计
与常见问题解答
答:
根据轻
钢结构
的建筑物,采用避雷针显的笨重,与整个建筑外观不相协调,而采用金属屋面做接闪器,需满足《建筑物
防雷设计规范
》(GB50057-94,2000版)第4.1.4条给出的四个要求。 针对规范要求“金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm”。本车间主
厂房
围护结构(屋面)采用热浸镀铝锌钢板,基板厚度为0.53mm(含镀铝...
,求
钢结构厂房
坡屋面
防雷
做法?下面是车间,是搞农产品深加工的,现在屋面...
答:
农产品深加工为非易燃物,按GB50057-2010第5.2.7,钢板厚度0.5mm即可,所以只要将
钢结构
按
规范
接地就行了,间距18m,接地电阻10欧以下,如内有电子系统,则接地电阻4欧以下。
钢结构防雷
接地
答:
钢结构厂房
你的屋顶是什么材料?如果是彩钢板并不小于0.5毫米,可以将屋面直接与钢柱相连,引下线之间的距离不小于18米,然后接入地下接地装置,地下接地装置可以围建筑设一圈水平接地极,或与混凝土基础钢筋相连。如果屋面是水泥的,就要沿屋角,屋背,屋檐,设
避雷
线或针,无论屋顶高低都要设,按照3...
钢结构
建筑中,
避雷
接地怎么做,或者参照什么图集
答:
一、工厂防雷分为整体
结构防雷
,就是主
厂房防雷
,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或
钢构
的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。二、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是...
钢结构
有必要做
防雷
吗
答:
裸露在外的
钢结构
不需要做直击雷防护,但要按国标要求的间距进行有效接地。第一类间距12米,第二类间距18米,第三类间距25米。
钢结构厂房
,屋面板厚度小于5mm,怎么做
防雷
呢?
答:
可以参考GB50057第4章内容,如果无易燃物,且不是第一类
防雷
建筑物,金属屋面厚度大于0.5mm 宜利用其屋面做接闪器。你最好补充下具体厚度和下面的物体是什么,建筑物是否在爆炸危险范围 里。
钢结构防雷
如何检查
答:
钢结构
防雷检查一般是检查链接处的焊接情况以及回路联通情况和测量接地电阻。钢结构防雷接地设计:根据现行《建筑物
防雷设计规范
》(GB50057-2010)规范的规定,防雷和接地的处理可以分为三个方面:接闪器、引下线、接地装置。接闪器位于主体建筑物的最顶部,即:整体建筑标高最高处。如果主钢架、次结构围护...