55问答网
所有问题
当前搜索:
钢管支架的间距是多少
仪表管道采用
钢管
垂直安装时,其
支架间距
应
为
()。 A.1.00~1.50m B.1....
答:
【答案】:B 仪表管道支架的制作与安装,应符合《自动化仪表工程施工及验收规范》(GB50093)规定,同时还应满足仪表管道坡度的要求。
支架的间距
宜符合下列规定:(1)
钢管
:水平安装1.00~1.50mI垂直安装1.50~2.00m。(2)铜管、铝管、塑料管及管缆:水平安装0.50~0.70m;垂直安装0.0~1.00...
消防
钢管
固定
支架间距
要求
答:
4、水平管:
DN50以下的水平管支架间距不超过2.5米
;DN65以上的水平管支架间距不超过3米。
钢管支架
水平杆
的间距
多大合适?
答:
一般立杆间距有600~1200mm的,水平杆的间距一般在1~1.5mm左右
。 现在很多都是靠经验来排的。具体参考《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》。立杆接长严禁搭接,必须采用对接扣件连接,相邻两立杆的对接接头不得在同步内,且对接接头沿竖向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心距主节点不宜大于步距的...
给水管道安装的
支架间距是多少
?
答:
以消防中常见的沟槽为例:DN65~DN150的支架间距一般在4~4.5米左右
,DN25~DN50的支架间距一般在3~3.5米左右。不同情况下的规范不同,需要结合具体状况确定合理间距。消防管道是指用于消防方面,连接消防设备、器材,输送消防灭火用水,气体或者其他介质的管道材料。由于特殊需求,消防管道的厚度与材质都...
脚手架立杆
间距是多少
?
答:
1、杆间距叫‘步距’,1.2~1.35、1.8m , 没有最小间距,最大1.8m
。2、立杆间距 1.05、1.3、1.55m,没有最小间距,最大1.55m。见JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》‘构造要求’。3、脚手架(scaffold) 指施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架。
DN100的
钢管
最大可以几米一个
支架
?
答:
22.9米,但最好根据风载荷、管材、流体密度、震动频率等进行详细计算,挺复杂的,详细请参照《石油化工工艺管道设计与安装》P372-374。
管道固定
支架的间距
有规定吗?
答:
①、管道固定
支架是
用来承受管道因热胀冷缩时所产生的推力,为此,支架和基础需坚固,以承受推力的作用。②、固定
支架间距的
大小直接影响管网的经济性,因此,要求固定支架布置合理,使固定支架允许间距加大以减少管架数量。2、固定支架间距必须满足的条件 ①、管道的热伸长量不得超过补偿器的允许补偿量;②...
垂直
钢管
100
支架间距是多少
答:
垂直
钢管
100
支架间距是
保温管最大间距4.5m,不保温管最大间距6.5m,据查询行业规范显示钢管固定
支架间距的
确定原则:管道固定支架是用来承受管道因热胀冷缩时所产生的推力,支架和基础需坚固,以承受推力的作用,,固定支架间距的大小直接影响管网的经济性,要求固定支架布置合理,使固定支架允许间距加大以...
热镀锌
钢管支架间距是多少
答:
1、管道固定
支架是
用来承受管道因热胀冷缩时所产生的推力,为此,支架和基础需坚固,以承受推力的作用。2、固定
支架间距的
大小直接影响管网的经济性,因此,要求固定支架布置合理,使固定支架允许间距加大以减少管架数量。3、平支架安装高度:4米楼层以下支架离地面1.5~1.8m,以1.65米为宜。如起过4米...
热镀锌
钢管支架间距是多少
答:
热镀锌
钢管
两
支架
之间
距离
不大于200mm,头部或者弯管处不大于300mm。镀锌钢管分冷镀锌管、热镀锌管,前者已被禁用,后者还被国家提倡使用。热镀锌是先将钢管进行酸洗,为了去除钢管表面的氧化铁,酸洗后,通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗,然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
钢管满堂支架间距一般多少米
安全网绑扎规范要求
管道支架间距规范
无缝钢管支架间距
钢塑管支架间距多少米一个
钢管水平支架安装距离
穿线钢管支架间距要求
DN70钢管支架间距
管道支架间距安装规范