答:
答:
要送检
。
钢筋焊接
的试件
送检
是层层以300一批数量送吗?还是几层合起来到300...
答:
一层300个 然后为一组送【回答】
钢筋
电渣压力
焊送检每300根送一组
是那300根
答:
同批次、同焊工焊接,300个接头送检一次
,不足300个,按300个计算,一般一层楼送检一次,你数嘛,每层一个柱子和剪力墙里有几根纵向受力筋就有几个接头,一般钢筋加工棚里将送检的接头制作好。
钢筋焊接
接头
送检多少
个一批
答:
每批送检1组
。每批钢筋应由同一牌号、同一炉号(批号)、同一规格(直径)、同一交货状态的钢筋组成。4、每一单位工程基础和主体使用的钢筋应分别送检。1.闪光对焊接头:300个钢筋接头作为一批,每批中随机抽取6个接头,2.电弧焊接头:每300个钢筋接头作为一批,每批中随机抽取3个接头,其中三个做拉伸试验。
钢筋
笼
焊接送检
是不是只送主筋的
答:
不是。钢筋笼焊接送检除了主筋,还应包括加强筋和螺旋筋,
每个检验批取样不少于1组
,每组取样3根焊接试样,钢筋笼焊接送检的主要目的是检查焊接质量,包括焊缝质量、焊接温度和气体保护等,在送检时,要遵循相关国家、行业标准,以确保焊接质量符合要求。
钢筋
笼
焊接送检要几
个
答:
钢筋焊接送检是送钢筋接头试样去检验,而不是送钢筋笼接头去检验;
每个检验批取样不少于1组
,每组取样三根焊接试样。手工电弧焊接头只做拉伸检测。
钢筋焊接
是怎么
送检
?
答:
长度的要求是与试验所使用的机器有关!如果是电渣压力焊、
搭接焊
只
需送检
3根做拉伸试验;若是闪光对焊需送检6根,其中较长3根做拉伸试验,较短3根做冷弯试验。
钢筋
接头(电渣压力焊、闪光对焊、单面
搭接焊
等)数要达到
多少
必须
送检
...
答:
钢筋
接头(电渣压力焊、闪光对焊、单面
搭接焊
等)数要达到
多少
必须
送检
?答:见截图:
钢筋搭接焊
和对焊
送检需要多少组
,和送检流程
答:
在现浇
钢筋
混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批。每批 随机切取3个接头做拉伸试验。参考资料:JGJ18-2003
钢筋焊接
接头
送检·多少
根桩送一组有4种钢筋规格20,16,14,12。桩有8...
答:
不是
多少
根送一组,而是多少接头送一组。每100个接头送一组的,闪光
焊
:6根一组,三长三短,每种型号送两组,一组做实验,一组封存。单面焊(双面焊):3根一组,一样长的,每种型号送2组,一组做实验,一组封存。望给个最佳,任务!谢谢!