钢筋混凝土抗震墙
布置原则?
答:
一、将长墙分成墙段 对于
抗震墙
结构和部分框支抗震墙结构,若内纵墙很长,且连梁的跨高比小,刚度大,则墙的整体性好,在水平地震作用下,墙的剪切变形较大,墙肢的破坏高度可能超过底部加强部位的高度,2001规范规定将将长墙分成墙段,使墙的高宽比大于2。墙段由墙肢和连梁组成。89规范也有相同...
剪力墙
是什么结构
答:
剪力墙是抗震设计规范里称为
钢筋混凝土抗震墙
的结构构件。剪力墙一般用在房屋方面较多,由于剪力墙的刚度很大,要比柱子大上许多倍,因此剪力墙可以承担极大部份构造物的水平力。剪力墙由混凝土和钢筋现场浇筑而成,剪力墙的构造组成部分为墙肢、暗梁、边框梁、连梁,构造边缘构件,包括暗柱、角柱、端柱、翼...
抗震墙
是什么
答:
抗震墙
原名
剪力墙
,又称抗风墙、或结构墙。是房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载的墙体,防止结构剪切破坏。一般用
钢筋混凝土
做成。它分平面剪力墙和筒体剪力墙。平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁楼盖体系中。为增加结构的刚度、强度及抗倒塌能力,在某些部位...
结构墙介绍?
答:
又称
抗震墙
,一般用
钢筋混凝土
做成。结构墙适用范围:①框架-
剪力墙
结构:由框架与剪力墙组合而成的结构体系,适用于需要有局部大空间的建筑,这时在局部大空间部分采用框架结构,同时又可用剪力墙来提高建筑物的抗震能力,从而满足高层建筑的要求。抗震墙竖向、横向分布钢筋的配筋,应符合下列要求:1.Ⅰ、...
抗震
设防的
钢筋混凝土剪力墙
结构,剪力墙的混凝土强度等级不宜超过...
答:
【答案】:B 《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)(2016年版)第3.9.3条规定,
混凝土
结构的混凝土强度等级,
抗震墙
不宜超过C60,其他构件,9度时不宜超过C60,8度时不宜超过C70。
抗震墙
是什么
答:
抗震墙
一般指
剪力墙
,又称抗风墙、抗震墙或结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载(重力)的墙体,防止结构剪切(受剪)破坏。又称抗震墙,一般用
钢筋混凝土
做成。它分平面剪力墙和筒体剪力墙。平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁楼盖体系中。为增加结构...
钢筋混凝土
房屋
抗震
等级符合要求?
答:
1.框架-
抗震墙
结构,在基本振型地震作用下,若框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%,其框架部分的抗震等级应按框架结构确定,最大适用高度可比框架结构适当增加。2.裙房与主楼相连,除应按裙房本身确定外,不应低于主楼的抗震等级。主楼结构在裙房顶层及相邻上下各一层应适当加强抗震构造...
抗震设计的
钢筋混凝土
框架-
抗震墙
结构中,在地震作用下的主要耗能构件...
答:
【答案】:A 抗震设计时,框架-
抗震墙
结构体系中,相对于框架,抗震墙是第一道防线,是主要的耗能构件。还应注意,
剪力墙
结构体系中主要抗侧力构件是剪力墙,在剪力墙结构中连梁是抗震的第一道防线,是主要耗能构件。
...采用
钢筋混凝土
框架结构和板柱—
抗震墙
结构,其房屋适用的最大高度...
答:
【答案】:C
钢筋混凝土
结构的抗侧刚度越小,适用高度越低。根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)(2016年版)第6.1.1条表6.1.1可知,现浇钢筋混凝土房屋适用的最大高度(m),框架结构<板柱-
抗震墙
结构。
抗震墙
是否必须为
钢筋混凝土
墙
答:
抗震墙
就是用
钢筋混凝土
浇筑起来的的墙体,一般都是从底到顶,即抗震墙是要落地的(即便不全部落地,也要有足够的抗震墙落地,符合《结构抗震设计规范》)。抗震墙在平面内具有很大的刚度,平面外刚度很小,所以,布置抗震墙时,应该在水平的两个方向(X、Y方向)布置
剪力墙
,来抵抗中震及其大震来临时...