答:
两端应该是135°勾,弯芯直径,带肋
钢筋
4d、光圆钢筋2.5d,末端平直长度5d(抗震的10d且≥75mm);2、拉钩挂住纵筋、或箍筋、或纵筋及箍筋三种方式,在11G101-1第56页右上大样容许任选其一;3、鉴于框架
柱的
拉钩本质上是单肢箍,应该只挂住纵筋更恰当,各种图集的
柱子
截面配筋图都是这样画出的。
框架
柱钢筋
搭接长度是多少,如何计算
答:
柱子钢筋
绑扎搭接长度计算要根据抗震等级、混凝土强度等级、根据级别。柱子的搭接要在非加密区范围内,及避开加密区楼板面以上(500mm;1/6净高;
柱的
最长边)Max,搭接长度为LL。框架柱钢筋一般不采用绑扎搭接,因为钢筋的直径大于16mm,超过16mm设计要求采用机械连接(或者焊接)。
柱
筋平法中
钢筋
的等级区分
答:
钢筋
按照屈服强度
标准
值进行分级,分为四级:HPB235(Q235),该钢筋的屈服强度标准值235MPa,直径8~20mm,弹性模量210GPa。(已取消)HRB335(20MnSi),该钢筋的屈服强度标准值335MPa,直径6~50mm,弹性模量200GPa。HRB400(20MnSiV、20MnSiNb、20MnTi),该钢筋的屈服强度标准值400MPa,直径6~50mm...
柱子钢筋
锚固长度是多少
答:
一般是15D。但是,图集上有说明,如果考虑竖向抗震的(设计有说明时),要满足锚固要求的。当
钢筋
为HRB335级和HRB400级其直径大于25mm时,锚固长度应再乘1.1的修正系数。 在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数:抗震等级一、二级时系数为1.15;三级时系数为1.05;四级时系数为1.0。 混凝土中受压...
关于
柱子
施工图上箍筋类型号的小问题,谢谢
答:
(5×4)箍肢的意思。角部纵筋必须位于箍筋角部,侧面中间纵筋不必都在箍筋的角部。按照你的描述,我画了个
柱
截面图,帮助你理解。感觉这箍筋和纵向
钢筋
不配套啊。
钢筋
标注方法有那几种?具体要求是什么?
答:
现在与国际接轨,就是平法了,是种通行的语言,直接在结构平面图上把构件的信息(截面,
钢筋
,跨度,编号等)标在旁边,整体直接表达在各类构件的结构平面布置图上,再与
标准
构造详图相配合,即构成一套新型完整的结构设计。改变了传统的那种将构件从结构平面布置图中所引出来,再逐个绘制配筋详图的繁琐...
柱子钢筋
接头位置规范
答:
根据查询齐家网显示,
柱子钢筋
接头位置规范如下:1、柱接头的位置,要与楼面砼面保持一定距离,且同截面接头需小于50%。2、接头位置尽量远离开箍筋加密的区域。3、两个靠近的接头距离及百分率要满足要求。4、上柱筋直径比下柱筋更大时,需伸入下层进行连接。5、接头需远离弯矩的最大区域。钢筋是一种钢...
跨度5米,两侧40*40的
柱子
支撑,截面25*50,25的
钢筋
上2下3,能承载多少吨...
答:
《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010), 本文简称《混凝土规范》《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012), 本文简称《荷载规范》
钢筋
:d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; Q - HRBF400; R - HRBF500 1 计算简图:2 计算条件:荷载条件:均布恒载
标准
值: ...
如果
柱子
,剪力墙
钢筋
移位过大,怎样处理?
答:
接绑扎,使得位移
钢筋
按1、位移的钢筋在
柱子
或剪力墙截面内。剪力墙结构钢筋的安装要严格按照平法GB 50204-2011《混凝土结构工程施工质量验收规范》和11G101-1
标准图集
的要求施工。要抓住钢筋工程施工的重点,加强钢筋工程安装施工质量管理。剪力墙竖向钢筋的连接,剪力墙钢筋的安装,要依据墙体外皮线位置和墙体...
梁支座处
钢筋
第三排应该伸出支座多少?
答:
按照
标准
图籍混凝土结构施工图平面整体表示方法03G101-1规定,梁支座处
钢筋
第一排伸出支座Ln/3,第二排伸出支座Ln/4,第三排伸出支座的长度没有加以规定,最好由设计加以说明,也可以按照Ln/4加以计算。梁支座是指梁和
柱子
或是其它梁接触部分,由于梁和柱子等的刚度,支座一般可以想象存在一个不可转动...