55问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋材料进场验收记录
正规
钢筋
及连接
材料进场验收
该怎么做?
答:
1、检查钢筋、直螺纹接头、焊剂、焊丝、焊条、气体进场检验
记录
、进场台账;每批
钢筋进场
后都应在监理见证下取样送检,不得漏检。(检查台账、钢筋加工区钢筋吊牌)2、《混凝土结构工程施工质量
验收
规范(GB50204—2015)》5.2.1条:钢筋进场时,应按国家现行相关标准的规定抽取试件作屈服强度、抗拉强度、...
钢筋进场验收
的内容
答:
(1)
钢筋进场
时,应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。(2)钢筋进场时,应按现行国家标准的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。(3)对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验...
工程
材料进场验收
内容有哪些?
答:
(4)冷拉
钢筋
、冷拔钢筋、冷轧扭钢筋、冷轧带肋钢筋除应有母材的出厂合格证及力学性能检验报告外,还应有冷拉、冷拔、冷轧后的钢筋出厂合格证及力学性能现场抽样检验报告。(5)预应力砼工程所用的热处理钢筋、钢绞线、碳素钢丝、冷拔钢丝等
材料
应有出厂合格证及力学性能现场抽样检验报告,其技术性能和指标应符合设计要求及...
钢筋
质量
验收记录
表格内容怎么写?
答:
监理(建设)单位
验收记录
主 控 项 目 1 原
材料
抽 检
钢筋进场
时应按规定抽取试件作力学性能试验,其质量必须符合有关标准的规定。(第5.2.1条)2 有抗震 要求框 架结构 纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定:① 钢筋的抗拉强度实测值与...
钢筋
安装完毕后的检查
验收
内容有哪些
答:
一、
钢筋
工程质量
验收
内容1、原
材料
2、钢筋加工3、钢筋安装4、钢筋拆除5、钢筋连接二、钢筋工程质量验收确定标准1、钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准规定。2、钢筋绑扎允许偏差值符合下表,合格率控制在 90%以上。预 埋管、预埋线应先埋置正确、固定牢靠。3、钢筋工程施工前须按设计图纸提出...
钢筋材料验收
规范及标准
答:
钢筋验收
规范及标准:1、墙柱底部钢筋的水泥必须清理干净。2、墙柱上的第一根钢筋与两端的距离应在50毫米以下。3、剪力墙上的第一根水平钢筋,与地面的距离应在50毫米以下。4、墙柱竖钢筋的搭接处,必须要有三根水平筋,且在绑扎范围内,只要要有三个扣。钢筋的制作要求:钢筋加工制作时,要将钢筋...
钢筋
混凝土施工及
验收
规范有哪些
答:
3.0.4分项工程的质量验收应在所含检验批验收合格的基础上,进行质量
验收记录
检查 3.0.5 检验批的质量验收应包括如下内容:(1)实物检查,按下列方式进行:1)对原
材料
、构配件和器具等产品的
进场
复验,应按进场的批次和产品的抽样检验方案执行;2)对混凝土强度、预制构件结构性能等,应按国家现行有前...
钢筋进场
检查
验收
有哪些要求?
答:
钢筋进场
。钢筋原
材料进场
时,施工和监理(建设)单位必须进行进场复验。应先对钢筋进行全数质量检查,
进场钢筋
应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈;产品的表面标志(轧制商标)、标牌、批号、出厂质量证明书等应与购货合同(计划)相一致,与监理(建设)单位进行联合验收并形成
验收记录
。...
监理单位,
钢筋验收
需要准备哪些资料。
答:
4、对照合格证的
钢筋
炉批号进行钢筋原
材料
送检,并提供送样单;5、与送样单配套的检测合格证明;6、进行监理报检。形成的资料一般有:1、钢筋合格证书原件;2、供应商材料原件证明;3、钢筋表面检查情况
记录
;4、送样单;5、检测合格证明;6、监理签发的
进场
使用认可 望对你有帮助 如果你是隐蔽工程...
钢筋进场
时,总承包单位的进场验证都包含哪些工作内容
答:
1、与供应商协作关系较稳定、证件齐全、包装完整者;2、包装严密、打开原包装容易损坏原
材料
质量或不易恢复外包装原状者;3、数量大而件数多、包装完整无疑者;4、以理论换算的材料其规格整齐划一者等。进口物资数量验证,一般要求全部检验,工作要细,时间要快,不误索赔期。但对于规格整齐划一、包装...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
钢筋材料进场验收
钢筋材料进场验收规范
材料员钢筋进场怎么验收
钢筋进场验收记录表
钢筋材料进场报验资料
钢筋进场前如何进行验收
钢筋原材进场验收内容
钢筋进场如何验收
钢筋的进场验收有哪些规定