55问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋堆放规范相关规范
钢筋堆放
高度不大于多少米
答:
钢筋堆放
高度不应大于1.2m的
要求
,并未出现在国家或行业
标准
中,而是在一些地方性
规定
或企业
规范
中出现过。例如,《钢筋混凝土结构施工质量验收规范》GB50204-2015规定,钢筋宜堆放在料棚内,并应分类、规格整齐堆放,并应设置标牌。在运输和储存过程中,应采取防止锈蚀和污染的措施。当采用集中加工和配送...
施工现场
钢筋堆放规范
答:
4、
堆放
高度没有限制,按
规范
4.4.3 材料堆放应做到整齐,并按下列
规定
堆放:4.4.3.1
钢筋堆放
垫高30cm,一头齐,并按不同型号分开放置。4.4.3.2 钢模板堆放垫高20~30cm, 一竖一丁,成方扣放,不得仰码。4.3.3.3 钢管堆放垫高20~30cm, 一头齐,并按不同型号分开堆放。
钢筋
混凝土结构构件的
堆放
应符合哪些
规定
答:
钢筋
混凝土结构构件的
堆放
应符合哪些
规定
1、构件堆放场地应平整压实,周围必须设排水沟。2、构件应根据制作、吊装平面规划位置,按类型、编号、吊装顺序、方向依次配套堆放,避免二次倒运。3、构件应按设计支承位置堆放平稳,底部应设置垫木。对不规则的柱、梁、板应专门分析确定支承和加垫方法。4、屋架、...
钢筋
原材
堆放规范
答:
1堆放场地
要求
堆放钢筋
的场地要坚实平整,在场地基层上用混凝土硬化或用碎石硬化,并从中间向两边设排水坡度,避免基层出现积水。堆放时钢筋下面要设钢筋堆场架,离地高度不应小于200mm,间距1500mm,以防止钢筋锈蚀和污染。2原材堆放 钢筋原材进入现场后,按照地上结构阶段性施工平面图的位置分规格、分...
钢筋
运输与
堆放
安全操作规程?
答:
在新浇筑楼板混凝土凝固尚未达到1.2MPa强度前,严禁
堆放钢筋
。6.钢筋在运输和储存时,必须保留标牌,并按批分别堆放整齐,避免锈蚀和污染。7.注意钢筋切勿碰触电源,严禁钢筋靠近高压线路,钢筋与电源线路的安全距离应符合安全用电的
要求
。更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击...
钢筋堆放要求规范
出自
答:
中华人民共和国
标准
化法》第二十一条得知,
钢筋
原料应存放在仓库或料棚内,保持地面干燥,钢筋不得直接堆放在地上,场地四周要有排水措施,
堆放
期尽量缩短。《中华人民共和国标准化法》是为了加强标准化工作,提升产品和服务质量,促进科学技术进步,保障人身健康和生命财产安全,维护国家安全、生态环境。
钢筋
笼
堆放规范
答:
钢筋
笼
堆放规范
:1、考虑到在施工作业过程中产生动荷载对楼板的影响,为了偏于安全,我们仍在钢筋堆场对应之下的地下车库搭设钢管脚手架进行支撑。2、钢筋原材料荷载与楼板承载力估算地下车库顶板厚度为300mm,地下车库主梁为500mm×1000mm,柱为700mm×700mm。根据上述钢筋堆场位置从设计的地下车库施工图中...
钢筋堆放
高度如题 谢谢了
答:
堆放高度没有限制 4.4.3 材料堆放应做到整齐,并按下列
规定堆放
: 4.4.3.1
钢筋堆放
垫高30cm,一头齐,并按不同型号分开放置。 4.4.3.2 钢模板堆放垫高20~30cm, 一竖一丁,成方扣放,不得仰码。 4.3.3.3 钢管堆放垫高20~30cm, 一头齐,并按不同型号分开堆放。 4.4.3.4 机...
钢筋堆放
不能超过1.2m哪里的
要求
答:
国家施工
标准要求
。国家施工标准要求模板、钢管、木方、砌块等堆放高度不应大于1.2米,
钢筋堆放
高度不应大于1.2米,堆积物应采取固定措施。
施工现场材料
堆放规范要求
答:
1、施工现场工具、构件、材料的
堆放
必须按照总平面图
规定
的位置放置。2、各种材料、构件堆放必须按品种、分规格堆放,并设置明显标牌。3、各种物料堆放必须整齐,砖成丁,砂、石等材料成方,大型工具应一头见齐,
钢筋
、构件、钢模板应堆放整齐用木方垫起。4、作业区及建筑物楼层内,应随完工随清理。除去...