1、
钢筋
的取样是:同种规格型号、批次(号)每60t取样一次,不足60t仍取样一次。2、对于8MM、14、18、25、32的,总共60吨,做了一次
试验
。3、 现在又拉来了50吨,不足60t仍取样一次。4、钢筋的检验首先要检查钢筋的标牌号及质量证明书;其次要做外观检查,从每批钢筋中抽取5% ,检查其表面不得...
钢筋原材
取样
最新标准
是什么啊?
答:
钢筋原材
(包括建筑用圆盘条HPB235) 同一生产厂家 同一牌号 同一规格 同一交货状态 每批:≤60t 每一验收批取试样1组 每组5根,每根长度不小于600mm 从每批中任选两根钢筋,从每一根钢筋距端头不小500mm处切取拉伸试样和弯曲试件各1件(拉伸2个,弯曲2个;另取1件。共5 件 2 盘条钢筋 同一生产...
钢筋原材
取样
标准
答:
1)尺寸、重量:测量
钢筋
重量偏差,试样应从不同根钢筋上截取,数量不少于5支,每支试样长度不小于500mm,尺寸逐支测量。2)物理性能:任选两根钢筋上切取,拉伸、冷弯各切取两个试样;在切取试样时,应将钢筋端头的500mm去掉后再切取。法律依据:《中华人民共和国民法典》 第六百一十条 因标的物不...
钢筋
工程质量检验
标准
规范是怎样规定的?
答:
钢筋
隐蔽工程验收前,应提供钢筋出厂合格证与检验报告及进场复验报告,钢筋焊接接头和机械连接接头力学性能
试验
报告。 《 民法典 》第二百九十三条6868建造建筑物,不得违反国家有关工程建设
标准
,不得妨碍相邻建筑物的通风、采光和日照。 二、检测方法
原材料
1、主控项目 (1)钢筋进场时,应按现行国家...
钢筋原材
多少吨送检一次
答:
法律分析:
最新
规范明确:1、普通
钢筋
每检验批为60吨一个批次,超过60吨的部分,每增加40t(或不足40t的余数),也按一个检验批计。2、成型钢筋每检验批为30吨一个批次。目前成型钢筋只要在工厂加工的成型钢筋、钢筋桁架楼承板用钢筋等。法律依据:(GB50204-2015)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 ...
钢筋原材料
检测有哪些指标 也就是说要检测哪些方面
答:
1条规定:
钢筋
进场时,应按现行国家
标准
《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB 1499 等的规定抽取试件做力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。抽样数量及代表批量按《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB 1499 规定,检测项目为:拉伸
试验
(包括屈服强度、抗拉强度和断后伸长率或最大力总伸长率)和弯曲试验。
钢筋原材
一般检测出什么数据?
答:
钢筋原材
拉伸
试验
有三个检验项目分别指的是: 1、屈服强度 2、抗拉强度 3、延伸率 如果钢筋原材使用在有抗震要求的建筑物上,就有屈强比指标的要求。屈强比就是抗拉强度与屈服强度的比值。屈强比与弯曲试验值无计算关系。 中华人民共和国国家
标准
GB50204-2002 《混凝土结构工程施工质量验...
钢筋试验
留样时间在哪个
标准
答:
留样期限30天,最多两根。根据《中华人民共和国建筑法》规定
钢筋原材
,同步留样期限为30天,留样数量为2根,所以
钢筋试验
留样时间
标准
在留样期限30天,最多两根。钢筋(Rebar)是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材,其横截面为圆形,有时为带有圆角的方形。
钢筋
检测
标准
有哪些?
答:
钢筋
检测
标准
有:钢筋实验取样长度标准 (一)热轧钢筋 1、组批规则 以同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态,不超过60吨为一批。2、取样方法 拉伸检验:任选两根钢筋切取。两个试样,试样长500mm。冷弯检验:任选两根钢筋切取两个试样,试长度按下式计算:L=1.55*(a+d)+140mm 式中:L—...
钢筋试验
规范的全称是什么? 规范取50cm还是55cm?
答:
钢筋试验
规范的全称有GB/T228.1-2010《金属
材料
拉伸试验 第1部分:室温试验方法》和GB/T232-2010《金属材料 弯曲试验方法》。规范取值在不少于50cm。弯曲试验:1、从每批钢筋检验项目:化学成分,取样数量,1根;拉伸,2根,任选两根钢筋切取;弯曲,2根,任选两根钢筋切取;尺寸和表面,逐支(盘...
1