55问答网
所有问题
当前搜索:
配电柜刀闸开关
一般
配电柜刀开关
配置多大
答:
一般
配电柜刀开关
配置CM1-400L,400A/450v1。根据查询相关资料得知,地刀全称接地
刀闸
,是安装于高压
开关柜
内代替接地线的一种安全连锁机构。根据五防的要求,地刀只有在设备检修、断路器和隔离开关断开时才能闭合,相当于一根接地线。正常运行时地刀必须是断开,且通常设备中都设有机械联锁装置。断路器...
高压
配电柜
上的分闸,合
闸开关
咋用
答:
1、合闸顺序:先合电源侧
开关
的二次保险,再合电源侧开关,检查无误后,再合负荷测开关二次保险,再合负荷侧开关,确认无误后,合闸操作结束。2、分
闸
操作:先拉开负荷开关,再拉开负荷侧开关的二次保险,确认无误后,再拉开电源侧开关,然后拉开电源侧开关的二次保险,检查无误后操作结束。
我想知道
配电
房高低压
开关柜
上的开关有什么作用,以及停电的时候高压开关...
答:
高低压
柜
上的断路器起短路、失压、过载等保护作用;隔离
刀闸
起每一路有一个明显的断开点,便于停电检修等作用。停电时高压柜上
开关
操作顺序是:先断开断路器即负荷开关,然后再断开出线隔离开关,最后断开进线隔离开关。送
电
时先检查断路器处于断开位置,后合上进线隔离开关,然后合上出线隔离开关,最后...
在10kV
配电柜
上有这几个开关:1、负苘
闸刀开关
,2、母线闸刀,3、母线...
答:
停电操作程序是:先断开
开关
,再断开负荷闸刀开关,最后断开母线闸刀,再经验电,确无电压后合上接地
刀闸
。送电合闸的顺序操作与此相反,即:先断开接地刀闸,再合上母线闸刀,再合上负荷闸刀开关,最后合上开关。
高压
配电柜
接地
刀闸
如何操作?
答:
⑴送
电
操作程序 1)关闭全部后门及后盖板,并锁好(接地
开关
处于合位时方可关上下门)。2)将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,逆时针旋转,使接地开关处于分
闸
位置,操作孔处联锁板自动弹回遮住操作孔,
柜
下门闭锁。3)推下服务小车使其定位,把手车推入柜内使其在隔离位置定位,手动推上二次...
6KV配电室
配电柜
内
开关
、
刀闸
、pT、cT等型号字母意义是什么?
答:
PT 是电压互感器
柜
检测线路电压的 CT 是电流互感器 检测线路电流用的
开关
QF 用来分断故障电流 负载用的
刀闸
是用来隔离带点线路的方便检修更换用的
刀闸
与负荷
开关
、隔离开关的关系
答:
在电力系统中,
刀闸
和隔离
开关
一个设备,隔离开关是学名,而刀闸是俗称。由于“刀闸”说起来简单明确,所以电厂调度员往往以“合上XX号刀闸”来发布调度命令。而在市电系统中,刀闸这个称呼比隔离开关用得更多。负荷开关是隔离开关与熔断器组合而成的
电气
设备,熔断器负责开断回路的故障电流,而隔离开关...
什么是带负荷拉
刀闸
?
答:
刀闸
也叫隔离
开关
,其作用是在
电气
连接部位形成明显的断开点,所以隔离开关一般所承受的工频电流值不会太大,而在切断负荷电流的瞬间,电气会拉弧,电流值会变得较大,远远超过隔离开关的负荷电流,同时会产生高温,因此电力系统中不允许带负荷拉隔离开关。一般情况下,采用的是断路器来开断电流。拆除或...
...是不是每个箱子里的都需要配备一个
闸刀开关
答:
一级
配电箱
就是从变压器引入三相电源,地线,零线。一级配电箱:施工用电
配电柜
作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一
闸
一保护的目的,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,...
KYN28-12变压器
柜
中接地
开关
有什么作用?工作原理是什么?如果正常供电...
答:
KYN28-12
配电柜
中的接地
开关
也叫接地
刀闸
。1、工作原理就是通过杠杆来使刀闸接通断开,和隔离刀闸类似。2、正常供电时,接地刀闸是必须断开的,而且在柜中有机械连锁装置,除非开关断开并且高压断路器小车处于隔离状态,才允许合上接地刀闸。3,接地刀闸的作用主要是为了在检修状态时对线路(变压器)...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
低压配电柜总开关可以采用刀闸
配电柜刀闸开关是否已经淘汰
低压隔离刀闸开关图片
配电柜刀闸开关图片
为什么总开关依然使用刀闸呢
配电柜旋转铡刀
普通刀闸具有五防吗
动力柜总开关选型
动力柜刀闸开关图片