55问答网
所有问题
当前搜索:
配电房变压器功率一般是多少
小区该买多大
功率
的
变压器
答:
建议设立二台1250KVA变压器,额定输出电流大约为3600A左右个电流
,应该是最佳配置,当然,最好分二个配电房供电,最为经济合理。一般家庭装的是10A-20A的电度表,就是
220V*20A=4.4KW,60户*4.4KW=264KW
,功率因数约0.8,和三相不平衡使用。
配电房
内
变压器
容量是否不能超过800kva
答:
《民用建筑电气设计规范》中4.3.6规定:变压器低压侧电压为0.4KV时,单台变压器容量不宜大于1250KVA
。预装式变电所变压器,单台容量不宜大于800KVA。
5000KVA的
变压器
的
配电房
该如何配置呢?有哪些控制柜呢?恳求老师详细介 ...
答:
一般5000KVA的变压器高压侧至少是35千伏的了
。根据电压等级要配同等电压等级的中压柜,主要包括进线柜,计量柜,配出柜,电源经变压器变成低压后 低压还需要很多柜子,同样进线柜,出线柜等等。另外还需要直流电源作为控制电源。
我家住在一楼,离卧室一米远就是小区的
配电房
,里面有
变压器
,请问安全距离...
答:
2. 您提到的配电房,如果指的是小区内的变电室,通常情况下,
变电室的电压等级为10千伏/0.4千伏
。虽然国家对电磁辐射没有统一标准,但环保部门有一个推荐标准,即4千伏/米,这意味着2.5米的安全距离通常就足够了。3. 根据《10kV及以下变电所设计规范GB50053-94》,电气设备应保持一定的电气安全距...
高层住宅里面能设置高压
配电房
吗
答:
小区的电房一般指10KV设备房,低压房一般指0.4KV设备房,高压到低压中间连接10/0.4kv变压器
,如果单独设置房间就是专变房,高压进线接10KV电网,低压出线接用户用电,高低压设备起保护和开断电路用,变压器起降压的作用。配电房又叫配电所,在国家标准里面,配电所的定义是:“所内只有起开闭和分配...
我公司的
配电房
进电10KV,2个
变压器
,问一下1个变压器能供用
多少
KVA的电...
答:
变压器
的型号很多...您这样问,我只能告诉你,一个范围,从5KVA到1250KVA。具体容量有5KVA,10kVA,50KVA,100KVA,200KVA,250KVA,315KVA,400KVA,500KVA,630KVA,800KVA,1000KVA,1250KVA。按照能耗等级有S7,S8,S9,S9-m,S10,S11,S11-m。还有非晶合金的。S7的千万不要用,是十几年前的...
600KW总
功率
,
变压器
到
配电房
100米需用多粗铝裸线?
答:
按照1平方毫米铝线1.5安电流计算,600KW总
功率
,
变压器
到
配电房
100米需用600*1000/(380*1.5)=1000平方毫米粗铝裸线,也就是直径35毫米粗的铝电览。
小区楼顶小房子里面的
变压器是
高压电的变压器吗?
答:
不是。小区楼顶小房子里面的
变压器
通常不是高压电的变压器。根据搜索结果,小区
配电房是
专门为低压用户配送电能的室内配电场所,其电压等级通常较低,如220V或380V。而高压电是指配电线路交流电压在1000V以上或直流电压在1500V以上的电接户线。
我新学电工,我
配电房变压器
低压侧各出线柜上的都是抽屉小车(小车断路...
答:
这个还要考虑
变压器
的容量,和其他用户的用电情况。400A大概有200个千瓦。这是在三相用电均衡的情况下,商场中大多是220V用电器,所以很容易出现偏载,所以建议总
功率
设定在150千瓦左右。至于计算公式就算啦,你初学很麻烦。P=UI,功率等于电压乘以电流,三相的话再乘以1.4就好,这样计算方便。
1000KVA
变压器配电房
设备如何配置
答:
10kV的吧?对于10kV
配电房
的设备配置无非不外乎:高压开关柜、
变压器
、低压开关柜,值班和控制室。1000kVA这个容量高压较高配置可以采用KYN柜型配微机保护,经济型可以配压气式环网柜或SF6充气柜,采用高压计量;低压侧较高配置可有GCS或MNS柜型,经济而不落伍可用GCK柜型,具体主开关可选择诸如人民、...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器使用了多少千瓦功率
变压器使用了多少千瓦
一般工地变压器多少千瓦
普通变压器多大功率
工地常用变压器功率
小区变压器多大功率
变压器都有多少瓦的
530千伏安变压器功率
工厂变压器一般多大功率