55问答网
所有问题
当前搜索:
配电房一圈扁铁规范名叫什么
配电房
四周
扁铁
固定卡子几公分一个
答:
400公分到500公分。根据查询供电局官网得知,
配电房周圈扁铁叫做保护接地铜排
,其接地400公分到500公分一个固定点,是一种安全保护措施,可以防止地电位反击事故发生。
配电室
的接地线为
什么
要明敷?(就是四周墙上的
一圈扁钢
,距地30CM高...
答:
明敷的
一圈叫
等电位接地排,他的主要做用是将房间时的其它带金属外壳的设备与室外地网相连,因为当雷电发生时,会通过外部电网或大楼内部钢结构等途径释放到大地,因为交流的零线是与大地接能的,且现在电子设备的高速发展,电子元件的精度要求越来越高,成本越来越低,体积越来越小等因素,所以电子元件...
我发现有的
配电室
和配电间室内沿墙的四周装有
一圈
50*5的镀锌
扁铁
。
答:
接地母线---属于设备工作接地装置的。设计
规范
要求
配电
设备或电气控制设备集中安装场所要设置接地母线,母线上还应设有临时接地端子,供检测维修临时挂接地线;同时,也作为设备正常接地分别就近跨接的母线。该接地母线要求不少于2处与建筑接地系统可靠连接。
配电室
沿墙
一圈
已安装接地扁块,地沟是否要安装接地
扁铁
,安装高度及型 ...
答:
配电室沿墙一圈已安装接地扁块叫地极
,安装的接地的扁铁是连接地极的引带,安装高度满足施工工艺,型号国标4×40mm热镀锌
扁钢
。国际IEC 3×25mm铜铁合金带。
配电室
的接地体(就是四周墙上的
一圈扁钢
,距地30CM高)的作用?此时室外还 ...
答:
在施工上,这种说发叫临时接线柱,室内的接地体是否明敷设没有硬性规定,主要是设计考虑,现在通用的配电室接地都是暗敷设。配电室的接地体是为了把配电室内的设备接地线引到室外接地网。1、配电室四周墙体上有一圈
扁钢
,距地30CM。2、此装置起到均压环即等电位作用。3、该装置无法替代接地体。4、...
接地
扁铁
搭接
规范是什么
?
答:
接地扁铁搭接规范是接地母线(
扁钢
)与避雷带、网扁钢需要支架固定。镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为不小于圆钢直径的6倍,必要时采用辅助圆钢或扁钢弯成直角焊接。接地体(线)的连接应用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线,应用镀锌螺栓连接,有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓...
配电室
沟内接地如何做
答:
❶在配电房周围的地下铺设接地网和接地极,使得接地网的接地电阻达到设计值;❷用两根以上的
扁钢
将接地网引入配电房内;❸在配电房内距地面100mm高度,沿墙设置一圈扁钢接地带;❹所有要求接地的电气设备,都从这个接地带上用扁钢或者圆钢引接接地。
配电房
环网接地
标准
答:
配电房
环网接地
标准
为:
1
、地下部分由接地极用镀锌铁L50x5或镀锌管,接地带用-40的镀锌
扁铁
。每隔一段打一接地极,土壤不好的情况下应增加接地极,与避雷系统先分开,用接地摇表做好测试,如小于4欧,为合格。如果达不到,则加长接地范围,实在不行则更换土壤。2、达到标准后与避雷系统连接,做好...
配电房
接地
扁铁
油漆怎么刷配电房接地扁铁油漆刷
什么
答:
配电房
又
叫配电所
,在国家
标准
里面,配电所的定义是:"所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器"。配电所与变电所的区别在于,配电房(配电所)无变压器,而变电所有变压器。配电房是大厦供电系统的关键部位,设专职电工对其实行24小时运行值班。未经管理处经理、部门主管的许可,非...
阳台预埋
扁铁叫什么
名字
答:
预埋件。根据百度知道查询显示:阳台预埋
扁铁
通常被称为“预埋件”。预埋件是在混凝土结构中预先埋设的金属构件,用于连接和固定其他构件或设备。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
配电房四周扁铁叫什么
配电室沿墙体敷设一圈扁钢
配电室一圈接地扁钢过门
基础内敷设一圈扁钢
配电房墙面做一圈接地
低压配电室内周围做接地扁钢
线槽里的接地扁钢有什么作用
接地扁铁学名叫什么
电井扁铁间距规范要求