55问答网
所有问题
当前搜索:
配电室接地线标准图
工地现场一级
配电
箱怎么接图片?
答:
一级配电箱是控制施工现场全部供电的集中点,应设置在靠近电源地区。电源由施工现场用电变压器低压侧引出的电缆线接入,并装设电流互感器、有功电度表、无功电度表、电流表、电压表及总开关、分开关。总配电箱内的开关均应采用刀熔开关。引入、引出线应穿管并有防水弯。一般要靠近变压器或者
配电室
就近安装...
变
配电室
明敷设
接地
干线安装不符合要求
答:
变
配电室接地
干线是供室内的电气设备接地使用的。当明敷接地干线沿建筑物墙壁水平敷设时,距地面高度250~300mm,与建筑物墙壁间的间隙为10~15mm,如图5-12所示。图5-12 室内接地干线做法示意图 1—
接地线
2—支持件 3—接地端子 4—镀锌垫圈 5—弹簧垫圈 6—蝶形螺母 在接地线跨越建筑物伸...
配电室
明敷
接地
排色标漆该怎么涂刷
答:
(1)如图5-26所示,明敷的
接地线
表面应涂黑漆。若因建筑物的设计要求需要涂其他颜色,则应在连接处及分支处涂以各宽为15mm的两条黑带,其间距为150mm。图5-26 室内明敷接地线的涂色 (2)如图5-27所示,在三相四线网络中,若接有单相分支线并用其零线作接地线,零线在分支点则应涂黑色带,...
接地线
怎么保障安全!我来告诉你呀。
答:
右边电饭煲的金属外壳接有
接地线
,于是一方面漏电电流沿着接地线返回到总
配电
箱,再沿着PEN线返回到电源,见图中紫色线。由于流过RCD开关的相线电流大于N线电流,所以RCD会执行漏电保护;同时,由于单相接地电流比较大,近乎于相线对N线短路,因此主开关也有可能会动作;另一方面,由于接地极和地线的电阻很小...
...的系统防雷如何选?附图这种可以么?如果可以的话PEN就直接
接地
...
答:
对的,三相三线的防雷就是这样,pen
接地线
用16平以上(越粗也好),小于0.5m,如果是在
配电室
里,直接接在配电室的接地扁钢上,如果没有接地端,就要找建筑物的柱子钢筋做接地,如果都没有,就要做接地网。
TN-S供电系统具体的接线方法和流程?
答:
导致各种电气设备外壳被充电,造成可怕的电击威胁。因此,在“JGJ46-88施工现场临时电力安全技术规范”中,专用保护线必须在第一端重复接地。同一电力系统中的电气设备绝对不允许将部分接地部分连接到零。否则,当受到接地保护的设备泄漏时,中性
接地线
的电位将上升,导致所有受保护的设备外壳都被充电。
临时用电
接地
保护零线怎么接?
答:
在低压三相四线制中性点直接
接地
线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。保护零线除必须在
配电室
或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复...
配电室
沟内
接地
如何做
答:
❶在
配电房
周围的地下铺设
接地
网和接地极,使得接地网的接地电阻达到设计值;❷用两根以上的扁钢将接地网引入配电房内;❸在配电房内距地面100mm高度,沿墙设置一圈扁钢接地带;❹所有要求接地的电气设备,都从这个接地带上用扁钢或者圆钢引接接地。
配电室接地
电网图该怎样画喃?
答:
①设备检修停电:断开相应的断路器,经检验无电后,并采取必要的安全操作措施,(主要有:设备电源线及外壳的
接地
保护,悬挂“有人操作、禁止合闸”的警示标志牌,做好检修人员的绝缘防护等),即可进行设备检修。②若需全面停电:则必须逐个断开各断路器,然后按下1#柜、5#柜红色按钮。③切断高压电源必须...
如何确定家里的电源有没有
接地
?
答:
如果是两根,就是一零一火,就表明没有接地。如果是三根线,就是一火一零一地线。表明家里有
接地线
。用万用表电阻档,测量用电器外壳对地线的电阻。如果电阻为零说明用电器外壳已经接地。一般与设备的外壳及内部需要接的部位连接,当对干扰要求严格或有静电防护时需要与大地连接。如果只需要单一电源,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
配电房四周扁铁做法图片
国标GB接地线标准
10千伏接地线怎么使用图解
配电间扁铁接地线怎么安装
电缆沟接地最简单三个步骤
配电柜接地线的标准做法
10千伏变压器接地施工图片
配电房接地扁铁验收图