答:
变
配电室接地
干线是供室内的电气设备接地使用的。当明敷接地干线沿建筑物墙壁水平敷设时,距地面高度250~300mm,与建筑物墙壁间的间隙为10~15mm,如图5-12所示。图5-12 室内接地干线
做法
示意图 1—接地线 2—支持件 3—接地端子 4—镀锌垫圈 5—弹簧垫圈 6—蝶形螺母 在接地线跨越建筑物伸...
如图
配电室
沟内
接地
如何做
答:
❶在
配电房
周围的地下铺设
接地
网和接地极,使得接地网的接地电阻达到设计值;❷用两根以上的扁钢将接地网引入配电房内;❸在配电房内距地面100mm高度,沿墙设置一圈扁钢接地带;❹所有要求接地的电气设备,都从这个接地带上用扁钢或者圆钢引接接地。
工地现场一级
配电
箱怎么接
图片
答:
一级配电箱是控制施工现场全部供电的集中点,应设置在靠近电源地区。电源由施工现场用电变压器低压侧引出的电缆线接入,并装设电流互感器、有功电度表、无功电度表、电流表、电压表及总开关、分开关。总配电箱内的开关均应采用刀熔开关。引入、引出线应穿管并有防水弯。一般要靠近变压器或者
配电室
就近安装...
工业
配电
柜
地线
怎么接?有零线排的零线怎样
接地线
?
答:
工业配电柜
地线
接在接地桩的连线上,接地桩用2.5~3米长,一端尖,一端焊接有M12螺母的50x50的镀锌角铁打入
配电室
外离配电柜较近的潮湿土地,用多股铜芯电缆一端用M12的螺栓联接在镀锌角铁螺母上,另一端接连在配电柜的
接地线
接线排上,有零线排的零线应该接在从变压器过来的中性线上,地线接线排...
施工现场机具能否
接地
使用?
答:
1 施工现场专用的电源中性点直接
接地的
低压
配电
系统应采用TN-S接零保护系统。2 电气设备应接保护零线。应由工作接地线、总配电箱电源侧零线或总漏电保护器电源零线处引出,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。3 保护零线应单独敷设,线路上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流。
配电室接地
电网图该怎样画喃?
答:
值班员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁空气开关超载运行。经常保持
配电房
地面及设备外表无尘。配电房设备的倒闸操作由值班员单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时倒闸操作,以免发生错误。1、送电:...
工地活动板房的防雷
接地
大样图
答:
防雷
接地图纸
按以下方法来看:1、首先看说明,然后看图中的标注了的线安装的位置,再看各个柱子或剪力墙位置是否有引下线。2、交流电源防雷模块适用于
配电室
、配电柜、开关柜、交直流配电屏、通信、电子、电力、网络、能源、铁路、公路等系统的电源保护;建筑物内有室外输入的配电箱、建筑物层配电箱;·...
配电室
如何做
接地
答:
1.接地母线(扁钢)与避雷带、网(扁钢)扁钢需要支架固定 2.接地体还应埋设在土层电阻率较低和人们不常到达的地方。(水平接地体局部埋置深度不应小于1m,并应局部包以绝缘物(50~80mm厚的沥青层)。) 水平接地体的加工制作:一般使用-40mm×40mm×4mm的镀锌扁钢 3.
接地线的
敷设:将接地扁钢事先...
请教等电位
接地的做法
答:
卫生间等电位
的做法
按以下进行: 一、电位
接地
端子盒的具体做法确定如下:等电位端子盒由0.8mm的冷轧钢板制作,采用暗敷方式。二、等电位联结的做法如下: 1.在进行卫生间内局部等电位联结时,应将金属给排水管、金属浴盆、金属采暖管和地面钢筋网通过等电位联结线在局部等电位联结端子板处连接在一起,...
防雷
接地的做法
答:
基础防雷
接地做法
:1、防雷
接地的
焊接采用搭接焊,搭接长度应符合国家规定。如使用圆钢,那么圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍。2、使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。3、在
接地装置的
建构中,需要利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成...