55问答网
所有问题
当前搜索:
部分连梁超筋如何解决
连梁超筋
处理方法?
答:
2) 当降低梁高还不能解决超筋问题时,
还可以通过减短墙长增加梁长的方式降低连梁线刚度
;3)此外,应避免竖向荷载下连梁承受剪力过大,如连梁上最好不要搭设楼面主梁。4)还有避免连梁两侧的剪力墙轴压比相差过大,轴压比相差较大会造成剪力墙的附加剪力,在连梁两侧墙长相差悬殊时很容易出现。5)还...
解决连梁超筋
问题?
答:
根据项目情况的实际调整经验以及相关论坛的总结,解决剪力墙连梁超筋的办法有如下几点:
1、降低连梁刚度,减少地震作用
; a.容许开裂,刚度折减 b.降低梁高 c.洞口加宽,增加梁长 2、提高连梁抗剪承载力; a.提高混凝土强度等级 b.增加墙厚,增加连梁的截面宽度(墙厚增加的抗剪承载力提高大于地震作用的增加...
连梁超筋怎么
处理?
答:
一般可作如下处理:
1、减小连梁的截面; 2、抗震设计的剪力墙中连梁弯矩及剪力可进行塑性调幅,以降低其抗剪设计值
。但在内力计算时已经按照本规范5.2.1条降低了刚度的连梁,其调幅范围应当限制或是不再继续调幅,当部分连梁降低弯矩设计值后,其余部位连梁和墙肢的弯矩设计值应相应提高; 3、当连梁...
框剪结构,一端和柱相连一端和剪力墙相连的梁总是
超筋怎么
处理好些
答:
2)一种有效的解决方法是,当此类构件不会影响重力荷载下的结构稳定时,
可以采用后浇带的方法消除重力荷载下的压缩变形差
,使构件仅承受水平作用力。可参考《复杂高层建筑结构设计》。3、框剪结构中核心筒与相临框柱间的框梁超筋是比较普遍的,尤其是两排柱造成的内柱与核心筒较近时,更严重。引起的...
PKPM梁端
超筋如何
改
视频时间 20:53
结构设计过程中
连梁
超限
怎么
处理
答:
当采取如上措施(一)和(二)以后,
连梁
仍然
超筋
,而受条件限制(如层间位移动不满足要求)无法按照(三)进行对连梁的“绞接”处理时,可以按照如下建议处理:a. 连梁的弯距和剪力设计值取非地震组合下的设计值.。对较为重要或设防烈度较高的结构,建议取小于设防烈度低一度的地震作用组合的设计值。
基于概念设计的剪力墙结构
连梁
处理建议?
答:
如果只是
部分连梁超筋
或超限,则可采取调整连梁内力的方法来
解决
。调幅的幅度不宜大于20%,且连梁必须满足“强剪弱弯”的要求。不管是什么抗震等级,都应按连梁实配的纵向钢筋,并考虑超强因素后,反算出连梁的内力,在没有发生剪压比超限的情况下配置足够的箍筋。超筋或超限的连梁所不足的内力应在符合平衡条件下,按...
PKPM中
梁超筋
要
如何
调整?
答:
框架结构中或者如果梁跨度较大时,增大梁截面。但是向剪力墙中的搞垮比比较大的
连梁
,宜减小截面,最低控制在400.
...作用下此梁可能形成很大的剪力和弯矩使得箍筋
超筋
答:
与墙垂直的
梁
端会出现这种情况,可将此支座作为不动铰计算梁的配筋,在构造上,次梁端按允许最大配箍率,上部配构造负筋。这种人工干预仅为个人的做法,并无规范根据,仅供参考。
有关
连梁
的问题
答:
如果只是
部分连梁超筋
或超限 ,则可采取调整连梁内力来
解决
。调整的幅度不宜大于2 0 %,且连梁必须满足“强剪弱弯”的要求。增加剪力墙厚度。亦即增加连梁的截面宽度 ,其结果一方面由于结构整体刚度加大 ,地震作用产生的内力增加 ,另一方面连梁的受剪承载力与宽度的增加成正比。由于该片墙厚增加以后 ,...
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
连梁超筋怎么处理
结构超筋梁怎么解决
梁配筋超金怎么调
盈建科连梁超筋
连梁超筋怎么办
梁超筋怎么改
剪力墙主筋超筋
盈建科剪力墙超筋怎么处理