逆功率保护整定值
本人有一养殖场利用沼气发电机发电,每天发电量用不完。想并入国家电网...
答:
2、过电流保护:利用主回路低压断路器的延时脱扣器,按照发电机额定电流的1.25倍
整定
。3、欠压保护:在主回路低压短路器装设失压脱扣器,当发电机电压低于50%-60%额定电压时,使主断路器分闸。4、
逆功率保护
:并联运行时发生5%-15%额定功率的逆功率时,10s内逆功率保护装置使主断路器分闸。5、...
求发电厂电气部分常见事故处理,如单相接地,
逆功率
等...
答:
35KV电缆头电缆头击穿 高压柜内过电压
保护
器烧毁 主变压器由于冬季来临导致油位下降过低 处理方法进行补油 站内绝缘瓷瓶由于污秽太多导致放电 倒闸操作顺寻不对,带负荷拉隔离开关等等
在什么情况下单击会出现
逆功率
?
答:
对汽轮机
逆功率保护
的
整定
计算,就是要确定该保护的动作功率Pdz及动作延时t。1、动作功率Pdz的整定 汽轮发电机逆功率保护的动作功率可按下式计算: Pdz=(Krel*P1)/η Pdz-逆功率保护的动作功率 Krel-可靠系数,取0.8 P1-主汽门关闭后,汽轮机维持同步转速旋转所消耗的功率,该功率的大小除与...
变压器的各项
保护整定值
如何计算?
答:
整定
时间要看情况,查相关数据表格来确定。主变压器有几种保护及其功能?(一)主保护1.纵差动保护2.横差动保护3.100%的定子接地保护4.负序过电流保护5.失磁保护 (二)后备保护1.过电流保护2.复合电压起动的过电流保护3.过负荷保护4.过电压保护5.转子一点接地保护6.
逆功率保护
7.失步...
发电机
保护
原理
答:
保护
原理:1、对容量在1MW以上发电机的定子绕组及其引出线的相间短路,应装设纵差动保护。2、对直接连于母线的发电机,当定子绕组单相接地的故障电流(不考虑消弧线圈的补偿作用)大于规定的允许值时,应装设有选择性的接地保护装置。对于发电机一变压器组,当发电机容量在100MW以下时,应装设保护区不...
微机
保护
和继电器保护有什么不同?
答:
而继电器
保护
则是传统的电力系统保护方式,通过电磁吸合作用实现电气系统保护。它通常由电流、电压、时间、方向等继电器组成,根据预设的
整定值
对电路进行保护。继电器保护具有快速性、选择性和可靠性等优点,能够在短路、接地等故障发生时迅速切断故障电路,保障电力设备的安全运行。但是,继电器保护需要人工整定...
继电
保护
装置运行规程包括哪些
答:
3改变继电保护装置工作状态的规定3.1系统设备继电保护装置定值的变更,应根据调度所继电
保护整定值
通知书或电话命令;厂用设备继电保护装置定值的变更,应根据厂生技部的保护定值更改通知单。经核对无误后由继电保护人员担任执行。改变继电保护定值前,必须将相应保护退出,改变后由改变定值的工作负责人将改变情况详细...
下列哪类保护在继电
保护整定
计算时,可靠系数取值大于1?( )
答:
【答案】:D 根据《大型发电机变压器继电
保护整定
计算导则》(DL/T 684—2012)第4.1.7条规定,纵向零序过电压保护:发电机定子绕组同分支匝间、同相不同分支间或不同相间短路时,会出现纵向(机端对中性点)零序电压,该电压由专用电压互感器(互感器一次中性点与发电机中性点相连,不接地)的开口...
变压器外220伏触碰会不会跳闸?
答:
所谓的跳闸是指为了保护变压器和电气设备,在变压器供电线路上安装断路器,工作时当断路器检测到电气故障后,就会断开其主触头,切断供电回路,从而保护变压器和电气设备。断路器一般的保护有短路保护和过载保护,还有的有漏电保护、
逆功率保护
等。不管什么保护,断路器工作前都要对保护参数设定好保护的
整定值
...
断路器常说的'脱扣器'指的是什么,它在断路器中的作用?
答:
3、电子脱扣器可以有以上所有功能,并可以方便地进行
整定
。电子脱扣器就是用电子元件构成的电路,检测主电路电流,放大、推动脱扣机构。电子脱扣器的优点是其可以提供三段甚至四段
保护
;灵敏度高,动作值比较精确,而且可以调节;加装通讯模块后还可以与上位机连接,进行远程控制;基本不受环境温度影响。其它...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
逆功率保护中低功率怎么计算
逆功率保护符号
逆功率保护动作条件和作用
逆功率保护和程序逆功率保护
程序逆功率保护动作逻辑
程跳逆功率逻辑如何实现
光伏逆功率保护定值计算
电网频率和负荷关系
逆功率保护装需要设置什么