55问答网
所有问题
当前搜索:
送桩深度计算公式
静压PHC桩怎么
计算送桩
答:
送桩深度=场地绝对标高-桩顶绝对标高
。PHC桩——the prestressed high-intensity concrete (预应力高强混凝土),是由专业厂家生产,采用先张法预应力和掺加磨细料、高效减水剂等先进工艺,将混凝土经离心脱水密实成型,经常压、高压两次蒸汽养护而制成的一种细长空心等截面预制混凝土构件。运往施工现场后,通...
送桩
的长度怎样
计算
?
答:
送桩
长度应从现场实际施工地面标高起计(预算定额加50CM)至桩项标同。在打桩时,由于打桩架底盘离地面有一定距离,不能将桩打入地面以下设计位置,而需要用打桩机和送桩机将预制桩共同送入土中,这一过程称为送桩。在设计桩顶低于目前地面,且场地限制无法大面积开挖后再打桩时打桩机械及交通无法开展的...
已有桩顶标高(绝对标高)…怎么得出场地标高和
送桩深度
啊… 50分...
答:
算送桩时 V=桩截面积*送桩长度(即设计桩顶至设计室外+0.5米)当图纸上有多个桩顶高时
怎么办?如果每个桩截面一样时,把所有桩得高度加起来,再*截面,如果不一样,就一个一个算吧 建筑中管桩送桩的长度是否有规范要求 你问题没太明白,不知道你是想说全长还是送桩长度,如果是计算,送桩长度...
地下室
送桩
的
深度
怎么
计算
?
答:
下室
送桩深度
是设计桩顶至室外地坪高再加500。你这个地下室比较深,应该是先开挖后打桩,所以送桩深度是设计桩顶高至停机面(筏板垫层底标高)再加500。截桩头,预制桩一般按个数
计算
,比如用的AB型高强预应力管桩,定尺12米,打桩记录打了20米,那就要算一个截桩头,如果打桩记录是24米,那就不算...
静压管桩设计桩长19米,设计桩顶标高-9.45米,
送桩深度
是多少?
答:
19-(-9.45)=28.45m,记得在规范允许的误差范围内嗷
工程造价
送桩
,接桩工程量
计算
问题
答:
0.4是桩的边长,这里面都是方桩,所以都是0.4 接桩工程量
计算
中的2,更简单,你看这个承台有4个桩位,每个桩点打进地面3根桩,3根桩的接桩次数为2次,所以接桩的公式其实是:一个桩位桩与桩的接触面积*一个桩位接桩的次数(2次)*共有几个桩位。明白了吧,很简单。而
送桩公式
更简单,...
送桩
和压桩工程量怎么算?
答:
式中 V——空心管桩体积 (m³);R、r——管桩外半径和内半径 (m);L——桩全长 (m);n——打桩根数。
送桩
工程量
计算
为: V=S×(L+0.5)×n (m³)式中 V——送桩体积 (m³);S——桩设计截面面积 (㎡);L——桩顶面至自然地坪标高 (m);n——...
预制厂的长度怎么确定
答:
(
计算
长度最短)2、桩长=从自然地面到桩尖的长度(桩尖入土
深度
),高出地面部分不计入,低于地面部分(
送桩
长度)不扣除。按打桩记录计算就可以,简单明了。(计算长度最长)3、桩长=(入土桩长),即高出地面的扣除,低于地面的(按送桩长度计算)也扣除,刚好和地面平齐的不扣除。这种计算方法会...
桥梁桩基工程量
计算
几个原则,技巧
答:
1、打预制钢筋混凝土桩的体积,按设计桩长以体积计算,长度按包括桩尖的全长计算,桩尖虚体积不扣除。计量单位:m3,体积
计算公式
如下:V=桩截面积×设计桩长(包括桩尖长度)2、送钢筋混凝土方桩(
送桩
):当设计要求把钢筋砼桩顶打入地面以下时,打桩机必须借助工具桩才能完成,这个借助工具桩(一般2~...
空孔成孔
深度
的
计算公式
是什么?
答:
空成孔
深度
为实际成孔深度,就是孔口标高到孔底标高的差值。
计算公式
如下:空成孔深度=孔口标高-桩顶标高-设计浮浆高度。浮浆是指在过湿混凝土顶部由水泥和微细粒料所形成的弱材料层。浮浆最可能的原因是外加剂掺量过高,出现浮浆,经振捣后聚集在上部。也有可能是用水量超。总之是混凝土坍落度过大...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
送桩长度怎么计算公式
送桩长度怎么计算
静压桩送桩深度计算公式
预制管桩送桩深度计算
静压桩送桩深度怎么计算
设计桩长和有效桩长怎么计算
最后贯入度每10击规范
30层房子打桩一般打多深
送桩工程量计算公式