55问答网
所有问题
当前搜索:
试压的压力表量程的范围
试压
用
的压力表不应少于2只
;精度不应低于5级,
量程
应为试验压力值的1.5...
答:
试压用的压力表不应少于2只
;精度不应低于5级,量程应为试验压力值的1.5~2倍。
管线
试压
时
压力表
读数应处于
量程的
多少?
答:
管道
试压
时,
压力表量程
应该是试验压力的1.5-3.0倍,最好是2倍。
如何选择
试压压力表的
精度等级
答:
压力表的量程一般为工作压力的1.5~3倍
,最好取2倍,根据设备的压力等级和实际工作需要来确定精度。1、压力表(英文名称:pressure gauge)是指以弹性元件为敏感元件,测量并指示高于环境压力的仪表,应用极为普遍,它几乎遍及所有的工业流程和科研领域。2、在热力管网、油气传输、供水供气系统、车辆维修...
化工管道
试压
规范要求
答:
4、压力表精度等级为1.5至1.6级,
量程范围应为试验压力的1.5至2倍
,表盘面的直径应为大于或等于100mm。
天然气管道
试压
规范要求标准
答:
压力表的精度为1.5级,
量程为0—2.5Mpa
,表盘直径为150mm,最小刻度为每格读数0.01Mpa。在试压中使用2块压力表,打压前端及末端各一块,在其实验水泵前后各安装压力表一块;2、电动试压泵的阀门开关灵活,其工作压力满足试验压力的要求;3、加压泵、压力表安装在试验管段末端端部及管道首端端部...
自来水
压力表
可用空气来
试压力
吗
答:
自来水压力表
的量程
通常都大于0.6MPa,只有量程0.25MPa以下
的压力表
才允许用气体
试压
。气体是可压缩介质,遇到爆破时不能瞬间泄压,造成的伤害远大于液体,所以在压力较大的情况下,不允许采用气体试压。下图是国家计量检定规程 JJG 52-1999《弹簧管式一般压力表和真空表》中关于检定介质的规定。
水管
试压
多少在合格
范围
答:
4、对
试压
管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时支撑设施严禁松动崩脱,不得将阀门作为封板。5、咐纤加压应采用带计量装置的机械设备,且精度不应低于1.5级(最大允许误差不超过最大刻度1.5%),
量程范围
应为试验
压力
1.3~1.5倍,表盘直径不应小于150mm。
消防规范
试压
,精度不应低于 1.5级,
量程
应为试验
压力
值的1.5.2倍...
答:
量程
是指
的压力表
所显示的最高压力值,也就是说在达到试验压力时,压力表指针指到表盘的一半到2/3
的范围
内比较准确。精度是指的压力表显示的最小刻度,是与压力表反应灵敏度相关的一个等级值。
给水打压
压力表
要求
答:
系统中有不同材质的管道应分别进行
试压
。对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查。试压时,支撑设施严禁松动崩脱,不得将阀门作为封板。加压应采用带计量装置的机械设备,且精度不应低于一点五级允许误差不超过大刻度百分之一点五,
量程范围
应为试验
压力
一点三至一点五倍,表盘直径不应小于150mm。
自来水
压力表
可用空气来
试压力
吗?
答:
自来水压力表
的量程
通常都大于0.6MPa,只有量程0.25MPa以下
的压力表
才允许用气体
试压
。气体是可压缩介质,遇到爆破时不能瞬间泄压,造成的伤害远大于液体,所以在压力较大的情况下,不允许采用气体试压。下图是国家计量检定规程 JJG 52-1999《弹簧管式一般压力表和真空表》中关于检定介质的规定。