55问答网
所有问题
当前搜索:
试压桩静载试验荷载分级
如何进行
桩基静载荷试验
?
答:
试验周期一般为3~7天。
《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)规定:每级加载为预估极限的1/10~1/15,第一级可按2倍分级荷载加荷
。每级加载后间隔5、10、15min各测读一次,以后每隔15min测读一次,累计1h以后每隔30min测读一次。每次测读值计入试验记录表。每一小时的沉降不超过0.1mm,并连续出现两...
静压
桩
的水平
荷载
有哪几种?
答:
连续2h每小时内的水平变形值不超过0.1mm,认为已达到该级
荷载
作用下的相对稳定,可加下一级荷载。测量数据应及时填写到单
桩
水平
静载试验
记录表中(表2-12)。表2-12 单桩水平静载试验记录表 在进行循环
载荷试验
时,对卸荷的要求是:每级卸载值为加载值的二倍。卸载后,每隔15min测读一次,读两次后...
静载试验
是多久
答:
桩基静载试验分抗压静载和抗拔静载,以抗压静载为例,一个小时为一级 ,一共分十级加载
,沉降量超过40mm为不合格,本级加载后沉降量大于前级5倍为不合格。一般标准是两天,分13级,一级两小时。
静载荷
的静载检测方法
答:
检测步骤(1)
荷载分级:根据《建筑地基基础检测规范》(DBJ15-60-2008)加载分为10级进行,第一级取分级荷载2倍进行加载
。(2)试验加载方式,在广东地区大多采用快速维持荷载法。快速维持荷载法的试验步骤:a.每级荷载施加后按第5、15、30min测读沉降量,以后每隔15min测读一次。b.受检桩沉降相对收敛标准:...
静载试验
规范合格以单
桩
竖向抗压为例
答:
桩基静载试验分抗压静载和抗拔静载,以抗压静载为例,一个小时为一级,一共分十级加载
,沉降量超过40mm为不合格,本级加载后沉降量大于前级5倍为不合格。静载试验规范合格 以单桩竖向抗压为例,以下是终止加载条件:1、某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的5倍,且桩顶总沉降...
单
桩
竖向抗压
静载试验
加卸载方式应符合那些规定?
答:
采用逐级等量加载;
分级荷载
宜为最大加载量或预估极限承载力的1/10,其中第一级可取分级荷载的2 倍。(2) 卸载应分级进行,每级卸载量取加载时分级荷载的2 倍,逐级等量卸载。(3) 加、卸载时应使荷载传递均匀、连续、无冲击,每级荷载在维持过程中的变化幅度不得超过分级荷载的±10%。
静载试验
最大加载多少吨?
答:
145吨。计算过程:公式:特征值=配重*4.8 设配重为X,带入数值:700=X*4.8 X=145吨。
静载试验
的实验目的:静载试验采用接近于竖向抗压
桩
的实际工作条件的试验方法,确定单桩竖向(抗压)极限承载力,作为设计依据,或对工程桩的承载力进行抽样检验和评价。当埋设有桩底反力和桩身应力、应变测量元件...
静载试验
是什么?
答:
采用慢速维持
荷载
法,即逐级加载,每级荷载达到相对稳定后加下一级荷载,直到
试桩
破坏,然后
分级
卸载到零。当考虑结合实际工程桩的荷载特征可采用多循环加、卸载法(每级荷载达到相对稳定后卸载到零)。当考虑缩短
试验
时间,对于工程桩的检验性试验,可采用快速维持荷载法,即一般每隔一小时加一级荷载。编...
桩
竖向抗压
静载试验
加载方式有哪几种?
答:
单桩竖向抗压
静载试验
加载方式有:一、慢速维持
荷载
法:工程桩验收检测宜采用此法 1 每级荷载施加后,应分别按第5min、15min 、30min 、15min、45min、60min 测读桩顶沉降量,以后每隔30min 测读一次桩顶沉降量;2
试桩
沉降相对稳定标准:每一小时内的桩顶沉降量不得超过0.lmm ,并连续出现两次...
预应力管
桩试桩静载试验
与工程桩静载试验有何区别
答:
2.
试验分级
为等间距分级,预估最大加载压力与设计承载力的两倍出入不会太大;3.终止加载条件在合格桩的数据中,只需要最大加载压力大于等于设计承载力的两倍即可,试验数据(假设承载力都能达到设计要求)曲线完整、平滑、呈缓变型。对于
试桩静载试验
来说,要做出极限
荷载
,并且为设计单位确定单桩竖向抗压...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
锚杆静压桩的荷载试验
单桩水平静载试验荷载要求
桩基静载试验规范ASTMD1143
静载试验规范
沉桩静载试验
桩基静载试验荷载是多少
换填地基静载试验规范要求
挤密桩静载试验规范
桩基静载试验合格标准