设计标高与实际标高误差范围
...层高和全高的
设计标高与实测标高
的允许
误差
是多少?
答:
GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》第5.3.3条墙顶面表高+-15mm。GB50204-2011版《混凝土结构施工质量验收规范》第8.3.2条
标高
:层高+-10mm;全高+-30.仅供参考
基础施工结束后,应检查基础顶面
标高与设计标高
的
偏差
,规范允许
误差
为...
答:
基础施工结束后,应检查基础面的标高是否符合设计要求。可用水准仪测出基础面上若干点的高程,并与设计高程相比较,
允许误差为±10mm
。
建筑工地上
标高
的控制有没有
误差范围
答:
混凝土结构的单层层高结构误差允许值+-1cm,总层高误差允许值+-3cm
。不同结构形式,不同结构阶段允许误差值不同,如装修等完成,则应考虑误差的累积的影响。现浇混凝土结构墙柱构件的垂直度允许偏差,分为层间与全高两方面同时控制,层高≤5m时及>5m时的层间垂直度偏差分别不能大于8mm及10mm;总高偏差...
基坑开挖
标高
允许
偏差
答:
基坑开挖标高允许偏差是指在基坑开挖过程中,为了保证工程质量和安全,在一定范围内允许基坑开挖
标高与设计标高
存在一定的偏差。这个
偏差范围
通常由设计单位和监理单位根据工程
实际
情况和相关规范制定,并在施工前告知施工单位。基坑开挖标高允许偏差的大小取决于多个因素,例如地质条件、设计标准、施工方法和设备等...
建筑
标高与设计标高
的区别?施工标高 含义?
答:
设计建筑标高,按房建项目,
一般楼层房建设计结构标高与建筑标高之间差50mm
。施工标高是指施工的实际标高,如设计结构标高9.00,设计建筑标高9.05,那么设计的建筑面层厚度为50mm,但实际施工时,由于考虑预留小业主装修、或施工误差等,可能施工标高在9.00-9.05之间,甚至超出9.05。
...持力层
实际标高与设计标高
可以有偏差不?
偏差范围
是多少啊?_百度知 ...
答:
桩顶
标高
允许
偏差
-50,+30,桩底允许偏差0,+300,持力层标高一般没要求,一般要求进入持力层的深度,通常要求只深不浅
民用建筑
标高和
室外地平标高有没有一个
范围
值 最大多少高差和最小多少...
答:
民用建筑首层地面标高和室外地地
标高
,相关规范并没有规定最大高差和最小高差值。一般仅要求建筑物底层应采取措施防止室外地面雨水回流。据有关资料介绍,场地
设计标高与
住宅建筑首层地面标高之间的高差宜为0.15m; 在湿陷性黄土地区、易下沉软土地基地区应适当加大其高差,多层建筑的室内外地面高差为0.45...
机械平整的场地,规范允许
高程误差
是多少?
答:
测区地块的设计平整标高假定为10.000m,长、宽100m左右。在测区基点找一块大小相当,有起伏的场地,假定中间基准点的标高为10.000m,已该点为基准,在边界线上放样
设计标高
(每边3点)。两次测量高差较差小于3mm。《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002):对现浇混凝土结构墙柱构件的标高...
片石排水沟沟底
高程
允许
误差
答:
该排水沟沟底高程允许误差一般为±10mm。片石排水沟沟底高程的允许误差一般为±10mm。排水沟沟底的标高应控制在
设计标高
±10mm的范围内。
误差范围
是为了保证排水沟的施工质量和排水效果,避免因误差过大导致排水不畅或沟底不平整,从而影响整体排水系统的性能。在施工过程中,应通过精确测量和控制标高,以...
桩基破好桩头的
标高与设计
的标高差值
范围
是多少?
答:
一般情况下是不允许有
偏差
的 少了桩进承台就不能满足50mm的要求! 多了承台钢筋笼就会超高,这个很好控制的!