55问答网
所有问题
当前搜索:
设置防护棚的规定有哪些
安全
防护棚
搭
设规定
答:
2、安全通道、防护棚应采用建筑钢管扣件脚手架或其他型钢材料搭设,严禁采用竹木杆件搭设防护棚
。3、安全通道及防护棚的顶部严密铺设双层正交竹串片脚手板或双层正交18厚木模板的水平硬质防护,及封闭的防护栏或挡板,整体应能承受 10kPa 的均布静荷载。塔吊主要经行线路、转料平台、卸料平台落物曲线范围内...
防护棚
搭设与拆除应符合
哪些规定
答:
1. 上方应设置不小于5厘米厚的木板或相当于5厘米木板强度的其他材料作防护层
。2. 防护棚两侧应设置不小于60厘米高的栏杆,并应采用密目式安全网封闭。3. 防护棚搭设与拆除时,
应设警戒区,并应派专人监护
。严禁上下同时拆除。接下来,我将详细解释这些规定。关于防护棚上方设置防护层:这一规定是为...
防护棚
搭设与拆除应符合
哪些规定
答:
法律分析:
防护棚搭设与拆除应符合建筑法的规定
。在防护棚搭设与拆除中,
严禁行为人严禁上下同时拆除,且必须是经过考核合格的专业架子工
;同时在搭设、拆除中应当设立警戒区,严禁行人通过;最后应当派专人监护,防止事故发生。防护棚搭设与拆除时应该满足: 1、拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下...
防护棚
双层防护标准
答:
1.安全防护棚搭设应符合下列规定(1)当安全防护棚为非机动车辆通行时,棚底至地面高度不应小于3m
;当安全防护棚为机动车辆通行时,棚底至地面高度不应小于4m。(2)
当建筑物高度大于24m并采用木质板搭设
时,应搭设双层安全防护棚。
两层防护的间距不应小于700mm
,安全防护棚的高度不应小于4m。(3)当安...
防护棚
搭设与拆除应符合什么
规定
答:
结构稳固:防护棚的搭设和拆除必须确保结构的稳固和牢固
。这包括正确安装和固定支撑物,确保防护棚能够承受外部压力和风力等因素。周边安全:在搭设和拆除防护棚时,
必须考虑周边环境的安全
。这包括确保防护棚不会对周围建筑物、道路和人员造成危险,采取必要的措施保护周边环境的安全。环境保护:防护棚的搭...
建筑物高于20米时,
防护棚
搭设宽度
答:
两层防护的间距不应小于700mm
,安全防护棚的高度不应小于4m。安全防护网搭设应符合下列规定:(1)
安全防护网搭设时,应每隔3m设一根支撑杆
,支撑杆水平夹角不宜小于45°;(2)当在楼层设支撑杆时,应预埋钢筋环或在结构内外侧各设一道横杆;(3)安全防护网应外_里低,网与网之间应拼接严密。
...以上和交叉作业,凡人员进出的通道口应设双层安全
防护棚
答:
2.4条结构施工自二层起,凡人员进出的通道口(包括井架、施工用电梯的进出通道口),均应搭设安全
防护棚
。高度超过24m的层次上的交叉作业,应设双层防护。第5.2.5条 由于上方施工可能坠落物件或处于起重机把杆回转范围之内的通道,在其受影响的范围内,必须搭设顶部能防止穿透的双层防护廊。
防护
挑
棚
水平长度怎么
规定
的
答:
根据《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011的要求,防护挑棚水平长度一般不少于4米。因为
防护棚
主要起安全防护作用,防止高空附物直接落地,凡是由于上方施工可能坠落物件或处于起重机臂杆回转范围之内的作业点,必须搭设顶部能防止穿透的防护棚。
安全通道
防护棚
具体尺寸是多少?
答:
四、井架与施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边,必须
设防护
栏杆。地面通道上部应装设安全
防护棚
。双笼井架通道中间,应予分隔封闭。五、各种垂直运输接料平台,除两侧设防护栏杆外,平台口还应设置安全门或活动防护栏杆。第3.1.2条临边防护栏杆杆件的规格及连接要求,应符合下列
规定
:一、毛竹横杆小头有效直径不...
施工现场
安全通道
长度要求标准
答:
2、场内(外)道路边线与建筑物(或外脚手架)边缘距离分别小于坠落半径的,
应搭设安全通道
。3、木工加工场地、钢筋加工场地等上方有可能坠落物件或处于起重机调杆回转范围之内,应搭设双层防护棚。4、安全防护棚应采用双层保护方式,当采用脚手片时,层间距600mm,铺设方向应互相垂直。5、各类防护棚应有...